Страница 1 из 1

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 16:50
pdfsen
Слишком часто включается и выключается котел Ecofour 24F.
Быстро нагревается, и выключается.
Решил понизить Максимальную полезную мощность СО параметра F8, чтобы понизить пламя.
Ставил 50%, 30%, 0%.
Результата не дало. Греет как сумасшедший. Параметр А7 во всех случаях показывает 80...100% уровень пламени.

Поиск по форуму дал не однозначный ответ: у одних этот параметр влияет на уровень пламени, у других *таких как я" не влияет.
Почему в моем котле не работает параметр F8 Максимальная полезная мощность СО ?

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 17:21
Starik
pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 16:50Почему в моем котле не работает параметр F8 Максимальная полезная мощность СО ?
Почему такой неожиданный вывод? Производил замеры электропитания модулятора? Или так, "на глазок" прикинул? :)

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 17:29
pdfsen
Какое имеет отношение модуль электропитания к параметру F8 - Максимальная полезная мощность СО ?
Разве этот параметр не регулирует мощность котла, которая напрямую зависит от сжигаемого газа ?

Я вроде не перепутал форумы, здесь обсуждаются газовые котлы, а не электрокотлы :)

Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
В семинарской тетради сказано, что параметр F8 регулирует давление на горелке.
Соответственно, если уменьшается давление газа на горелке, должно уменьшаться пламя, и соответственно горелка должна меньше греть.
Но когда я уменьшил F8 до 0, то пламя как было большим, так и осталось.
По крайней мере, визуально пламя не уменьшилось.
Изображение

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 17:50
Steamboy
pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 16:50 Какое имеет отношение модуль электропитания к параметру F8 - Максимальная полезная мощность СО ?
да... Вот именно, что под словом питание подразумевается величина управляющего сигнала 0(2)-10V ( или 4-20mA)

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 17:53
pdfsen
А, вы в этом смысле.
Нет, не мерял.
Я оценивал визуально уровень пламени.
А также, оценивал скорость нагрева.
Ни уровень пламени, ни скорость нагрева не изменились.
КОсвенно можно сделать вывод - при изменении параметра F8 у моего котла ничего не изменилось.

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 17:54
Steamboy
pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 17:44 Слишком часто включается и выключается котел Ecofour 24F.
Быстро нагревается, и выключается.
извечный вопрос...
Кто и когда проверял настройки газового клапана?

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 18:36
BAXI-Ural
А при отключении модулятора пламя уменьшается?
За сколько секунд котел съедает 10 литров газа...
F10= ?

Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Steamboy писал(а): 04 янв 2020, 17:54 Кто и когда проверял настройки газового клапана?
Ну и это....

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 18:53
Starik
pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 17:44Я вроде не перепутал форумы, здесь обсуждаются газовые котлы, а не электрокотлы
Давление газа регулируется электрическим модулятором, катушка такая там есть, внутри шток и всё такое … электрическое, в газовых котлах, даже плата на электричестве, а не на газе. ;)
Визуально изменение пламени ты и не заметишь, т.к. после воспламенения газ шурует на полную, модулироваться начинает через несколько секунд, но плавно. При этом, если максимальное давление на горелке сильно задрано (см. инструкцию, там даны значения), то модулятор не сможет его "задушить". Так что, митинги прекращаем, начинаем изучать матчасть. :) Или мастера вызывать, грамотного.

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 21:26
pdfsen
Всем спасибо.
Не было настроено Минимальное давление.

Ecofour 24F не работает параметр F8

Добавлено: 04 янв 2020, 22:07
BAXI-Ural
pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 21:26 Не было настроено Минимальное давление.
Скорее его свинтили... :oops: