Страница 1 из 1
Slim 1.3 Fin
Добавлено: 10 янв 2020, 09:08
К-Наталья
Добрый день всем! Давно не было и вот опять странности с котлом Baxi slim 1.3 fin, уходит в ошибку E20, после перезагрузки какое-то время работает, потом опять. Но выходит из аварии с ошибкой E00. (Авария котла устранена, код ошибки E00) К котлу подключен термостат Zont H1. График нагрева теплоносителя стал странным, что это может быть?
Slim 1.3 Fin
Добавлено: 10 янв 2020, 10:43
BAXI-Ural
Какой-каой Zont ?? И какая индикация на панели котла при ошибке?
Slim 1.3 Fin
Добавлено: 10 янв 2020, 10:46
К-Наталья
ZONT H-1V. При ошибке мигает индикатор температуры 30 градусов
Slim 1.3 Fin
Добавлено: 10 янв 2020, 13:48
BAXI-Ural
Есть такая таинственная аббревиатура - " TN-C-S " ...
Как правило незнание и неисполнение этого вопроса приводит к описанным вами последствиям...
Slim 1.3 Fin
Добавлено: 10 янв 2020, 13:51
К-Наталья
Благодарю! Будем разбираться.