Страница 2 из 2

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 12 янв 2020, 14:24
Самвел
Всем доброго времени суток.помогите кто знает. Подключил датчик уличной температуры и терморегулятор комнатный. Термостат включает выключает котёл как положено. А вот как настроить датчик уличной температуры не пойму. Написано в книжке что надо выбрать нужную кривую по графику клавишами регулировки температуры в батареях. Я их нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях, так и должно быть ??? Или должно высвечивать номер кривой ??? И имеет ли разница в полярности проводов ???

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 29 июн 2021, 14:35
RADAR
поможет, кривую на самый "лютый" день, а термостат докорректирует...

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 20 сен 2021, 14:52
ibm360
Добрый день. У меня такой вопрос: а возможно ли установить максимальную температуру в системе с уличным датчиком при температуре на улице ниже -25? Для меня 85 по умолчанию многовато. :)

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 20 сен 2021, 18:51
tsv63
ibm360 писал(а): 20 сен 2021, 14:52 Для меня 85 по умолчанию многовато.
Так посмотрите на номер кривой, при которой при -25 температура теплоносителя ниже 85 и экспериментируйте. К примеру константы кривых 1 и 2 для вашего котла.

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 21 сен 2021, 08:24
ibm360
Я правильно понял, что при температуре ниже -25 котел будет поддерживать ту температуру, в которую упирается соответствующий график?

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 21 сен 2021, 11:13
tsv63
ibm360, номер графика, его крутизна, на рисунке возможно и упирается, нет в Италии таких морозов, применив к графику эмпирическую закономерность, можно его продолжить. Это всего лишь визуализация вычислений в мозгах котла уставки температуры теплоносителя в зависимости от температуры за бортом. Возможно, вычисления мозгами котла продолжаются и при более низких температурах. Я к примеру, у своего контроллера эти вычисления не ограничивал.

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 21 сен 2021, 14:23
ibm360
В таком случае, вся радость от использования датчика уличной температуры чернеет и отваливается. :cry: Для моего дома ни один из графиков не подходит, включая промежуточные. Без датчика уличной температуры до -15 мне хватало нагрева 45 градусов, потом поднимал до 70 и успокаивался. Домашний термостат стоит. А уличным датчиком озадачился по причине того, что хотелось более стабильной температуры в помещениях. Система-то достаточно инерционная. Даже установка разницы между стартом и стопом в 1 градус заметна по ощущениям. Значит, придется копать в сторону OpenTherm... без Ви-Фи и прочих заморочек с сетью. :?

Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры

Добавлено: 22 сен 2021, 10:29
Bahus
А в чем проблема? Ну поэкспериментируйте с 20-30 графиками. Будет греть до 75-85 в -25°. До -15 тоже горячее будет, чем нужно вам. Но у вас же термостат есть. Выключит котел когда нужно.