Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 10:49
ВВП.Владимир
ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ. В ТЕЧЕНИИ СУТОК НА НОЛЬ.С КОНДЕНСАТООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЗА МИНУТУ НАТЕКАЕТ 50-70 ГР.

Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
На систему отопления грешить нельзя, при работе резервного котла давление в системе отопления не падает, следовательно причина в котле!

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 11:48
Starik
ВВП.Владимир писал(а): 29 янв 2020, 10:59… при работе резервного котла давление в системе отопления не падает,
Расширительный бак общий, относительно обоих котлов установлен одинаково?

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 11:57
ВВП.Владимир
Конечно.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
При неработающем котле и открытых кранах с конденсата отводной трубки через небольшое время начинает капать. После закрытия кранов через одну, две минуты давление в котле падает на 0 и капать перестает.

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 15:25
Starik
ВВП.Владимир писал(а): 29 янв 2020, 11:59После закрытия кранов через одну, две минуты давление в котле падает на 0 и капать перестает.
Вывод очевиден - теплообменник прохудился.

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 16:03
ВВП.Владимир
Подлежит ли ремонту теплообменник?

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 29 янв 2020, 17:45
Starik
ВВП.Владимир писал(а): 29 янв 2020, 16:03 Подлежит ли ремонту теплообменник?
Очень сомневаюсь https://baxi-expert.ru/shop/zapchasti-b ... uo-tec-mp/, конструкция не простая. Да и смысла особо нет, если посыпался, то уже не остановишь.
Сколько лет в эксплуатации (если не тайна)?

Baxi 1.7 ДУА ТЕК МП

Добавлено: 30 янв 2020, 16:03
ВВП.Владимир
в эксплуатации 5 лет