Страница 1 из 1
Странное поведение Baxi luna 3 comfort
Добавлено: 01 фев 2020, 09:18
zima
Приветствую сообщество! Последнее время стал замечать за котлом странное поведение. Котел стоит в режиме отопления и при открытие крана на горячую воду(режим ГВС отключён) он начинает запускаться и сразу же отключается. Чем больше напор воды тем чаще тактует. Пробывал скинуть датчик протока гвс ситуация не меняется. Даже на отключенном котле (панелью) тоже тактует. Менял датчик темп гвс и трёхходовой клапан - ничего не изменилось. Может кто решал подобную проблему?
Странное поведение Baxi luna 3 comfort
Добавлено: 01 фев 2020, 09:41
BAXI-Ural
zima писал(а): 01 фев 2020, 09:18
при открытие крана на горячую воду(режим ГВС отключён)
Это как? И зачем??
Скорее фсего срабатывает "антизаморозка", посмотрите температуру на датчике ГВС, сравните с уставкой "nofrost"...
Странное поведение Baxi luna 3 comfort
Добавлено: 02 фев 2020, 09:33
zima
BAXI-Ural, после котла на ГВС стоит бойлер электрический. Котел на гвс включается только на ванну - душ.
Странное поведение Baxi luna 3 comfort
Добавлено: 02 фев 2020, 20:38
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а): 01 фев 2020, 09:41
посмотрите температуру на датчике ГВС, сравните с уставкой "nofrost"...
???