Страница 1 из 1

Высокое значение манометра Baxi Nuvola 240i.

Добавлено: 09 фев 2020, 23:14
Михаил 1982
Всем доброго времени суток!
Котел Baxi Nuvola 240i.

Недавно увеличился напор ХВС в доме, после чего манометр на котле показывает значения в красной зоне.
Что лучше предпринять в таком случае?
Заранее спасибо!

Высокое значение манометра Baxi Nuvola 240i.

Добавлено: 10 фев 2020, 03:08
Steamboy
Михаил 1982 писал(а): 09 фев 2020, 23:14 увеличился напор ХВС
не напор а давление ХВС...
Водопровод центральный?
Михаил 1982 писал(а): 09 фев 2020, 23:14 манометр на котле показывает значения в красной зоне.
При нагреве шкалит или же во время того как котел полностью остановлен и стрелка манометра в красной зоне?
Возможны две причины:
кран подпитки стал пропускать при более повышенном давлении, чем при условиях давлениях чуть ниже;
либо это расширительный бак. :? Ну мне кажется, что это не он.
Михаил 1982 писал(а): 09 фев 2020, 23:14 Что лучше предпринять в таком случае?
Выявить причину сей проблемы. Перекрыть кран подачи воды в дом. Открыть на любом из смесителей кранить с холодной водой и посмотреть упадет ли давление по манометру в котле. Если упало, то краник подпитки и его надо менять.
И на вводе в дом установить редуктор давления воды (лучше мембранный).