Страница 1 из 1
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 25 фев 2020, 21:38
mikespb
Всем привет,
Подскажите как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше чем 3 минуты ?
Непонятно почему но похоже это единственная серия котлов у которых нельзя руками установить задержку отключения внутреннего насоса,
Мне это нужно чтоб вода в первичном кольце не "вставала" , те вторичные кольца гоняют холодный теплоноситель пока первичное кольцо не остынет и котел не "прочухает" что пора подогреться ...
понятно что самый правильный и одновременно затратный способ поставить доп насос на первичное кольцо...
Есть ли какие то наработки корректно заставить внутренний насос гонять теплоноситель дольше чем 3 минуты?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 26 фев 2020, 12:40
Bahus
Конечно есть. Термостат от котла отключите. Зачем вам комнатное управление котлом, если он на стрелку работает?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 26 фев 2020, 13:58
mikespb
Bahus писал(а): 26 фев 2020, 12:40
Конечно есть. Термостат от котла отключите. Зачем вам комнатное управление котлом, если он на стрелку работает?
Спасибо за ответ ,
комнатного управления котлом нет , Котел управляется "Зонтом", от зонта кинут термодатчик на обратку первичного кольца , дом 2 этажа теплые полы с сервоприводами , но сам котел слегка избыточен на каждый этаж в отдельности
прикладываю картинку и мои мысли по поводу того что происходит, Прошу прощения за многословность , в дальнейших рассуждениях но они нужны вдруг я что то недопонимаю в процессе:
1) "Пила зона 1" теплые полы не разбирают воду - котел нагревает первичное кольцо останавливает насос и ждет пока датчик на обратке не остынет естественным путем тогда котел опять запускается на пару минут , быстро прогревает первичное кольцо и так по кругу
2) "зона 2" примерно одновременно оба этажа начали растаскивать воду котел работает без остановки чуть модулируя пламя , примерно в 6-15 отключается разбор второго этажа, котел даже на минимальной модуляции доганяет температуру обратки до отсечки и выключается
3) "пила зона 3" поскольку в первичном кольце нет тока воды(насос котла выключен) ,то насос первого этажа крутит воду по кратчайшему пути из обратки теплого пола напрямую в подачу (в противоток обычному движению теплоностиеля), так продолжается пока датчик на обратке не остынет , после чего котел быстро нагревает первичное кольцо и все повторяется заново те первый этаж греется рывками
собственно из этой ситуации я вижу 2 выхода
1)ставить доп насос который будет гонять всю массу уже нагретого теплоносителя первичного кольца по кругу, и часть этой воды будет уходить в теплый пол
2) сделать тоже самое заставив насос котла никогда не выключатся
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 26 фев 2020, 15:01
Bahus
mikespb писал(а): 26 фев 2020, 13:58
Котел управляется "Зонтом"
Зонт и есть термостат в данном случае. Иначе насос на постоянку гонял бы
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 26 фев 2020, 15:53
BAXI-Ural
Поставьте обратно перемычку
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 26 фев 2020, 18:00
mikespb
BAXI-Ural писал(а): 26 фев 2020, 15:53
Поставьте обратно перемычку
какую перемычку?
я никакую перемычку не снимал и насколько видел пуско-наладчик тоже ...
за что перемычка отвечает и на каких контактах?
спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Bahus писал(а): 26 фев 2020, 15:01
mikespb писал(а): 26 фев 2020, 13:58
Котел управляется "Зонтом"
Зонт и есть термостат в данном случае. Иначе насос на постоянку гонял бы
Если читать мануал то там прямым текстом сказано что пост циркуляция 3 минуты после выключения горелки ....
Или я что то пропустил ?

как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 28 фев 2020, 11:10
Bahus
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
Какое из подчеркнутых слов вам непонятно?
Отключите зонт и будет постоянная циркуляция.
Кстати. Зонт какой именно подключен? И каким образом (релейно или по цифровой шине)?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 16 дек 2024, 21:34
DFIZIR
если зонт подключен по шине цифровой перемычку можно оставить? насос будет работать постоянно? а нагрев будет поддерживаться горелкой?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 17 дек 2024, 10:04
EvgenySh
DFIZIR писал(а): 16 дек 2024, 21:34
насос будет работать постоянно?
Не работает насос постоянно, 3 минуты после отключения горелки, это EcoFour. Не важно по шине или через реле термостат подключен. Если нет термостата и стоит перемычка, то все равно после отключения горелки по заданной температуре выбег 3 минуты. Но за это время температура ТН может опуститься и горелка снова включится, поэтому насос не остановится. А это уже получается тактование в чистом виде.
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 17 дек 2024, 19:37
DFIZIR
Спасибо за ответ! Можете подсказать тогда как правильней работает котёл :
1. Без термостата по температуреТН. 10 минут горелка не работает (отсрочка) потом нагрев 4-5 минут. Насос не отключается.
2. С термостатом 5 минут нагрев 5 минут остывание с выбегом насоса 3 минуты ( не регулируется бл….).
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Какой вариант предпочтительней для котла 1 или2?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 17 дек 2024, 20:19
kdme56
Никакой режим тебе не подходит.
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 17 дек 2024, 20:56
DFIZIR
Какой будет идеальным?
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Что лучше для котла?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 17 дек 2024, 23:00
Starik
EvgenySh писал(а): 17 дек 2024, 10:04А это уже получается тактование в чистом виде.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
DFIZIR писал(а): 16 дек 2024, 21:34насос будет работать постоянно?
Ты в двух темах отметился, в той, другой, ты уже сам ответил на свой вопрос.

как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 18 дек 2024, 11:00
EvgenySh
Starik Ну пусть для вас это будет нормально, что горелка будет включаться меньше чем через 3 минуты
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 18 дек 2024, 14:17
Starik
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 11:00Starik Ну пусть для вас это будет нормально, что горелка будет включаться меньше чем через 3 минуты

Для чего ты глупости пишешь?
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 18 дек 2024, 16:09
EvgenySh
Starik писал(а): 18 дек 2024, 14:17
Для чего ты глупости пишешь?
Видимо у нас разные понимания о тактовании. Я свое мнение на этот счет обрисовал, ваше как то не услышал
DFIZIR писал(а): 17 дек 2024, 19:38
Спасибо за ответ! Можете подсказать тогда как правильней работает котёл :
Был не прав, с перемычкой насос не отключается при отключенной горелке
DFIZIR писал(а): 16 дек 2024, 21:34
если зонт подключен по шине цифровой перемычку можно оставить?
А котлу в этом случае уже до нее дела нет, им контроллер управляет, он не реагирует на нее.
как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 18 дек 2024, 16:43
Starik
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 16:09Видимо у нас разные понимания о тактовании.

Я понимаю, что слово "тактование" тебе очень приглянулось, вот ты и лепишь его куда попало.
Перечитай и попытайся понять о чем
DFIZIR спрашивал.

как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
Добавлено: 18 дек 2024, 16:51
EvgenySh
Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:43Я понимаю
А ваше понимание чего то стоит ?