Страница 1 из 1
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 22 май 2020, 23:03
KoDA86
Добрый день.
Имею новый котел baxi eco 4s 18f, квартира 86кв м. Радиаторы(алюминий) последовательно от котла: 13 секций - 13 - 8- 3- 4- 12- 12 -4. Протяжённость контура отопления 27 м прямой и 27 м обратка, итого 54м.
Схема - 2х трубка.
Выставлено 70% мощности на отопление ( параметр f8), температура выставлена - 50 градусов.
Как работает котел:
Греет до 55 гр, отключается, быстро остывает до 45-46 гр, и в течение 3 минут температура падает до 42-43 гр. Потом включается снова. При настройке 70% мощности греет до 55 гр минуты 2-3, при 100% мощности - за 20-30 секунд и отключается.
1. Нормальная ли это работа котла? Мне кажется, что температура не должна так падать, или это нормально?
2. Последние две батареи (12 и 4 секций) практически не греются . Греются и то не сильно, только при приглушенных первых 2-х батареях. В чем может быть причина?
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 23 май 2020, 07:15
Starik
KoDA86 писал(а): 22 май 2020, 23:03Греются и то не сильно, только при приглушенных первых 2-х батареях.
Это называется балансировка системы отопления.

После того, как она (балансировка) будет выполнена, батареи будут греться одинаково.
KoDA86 писал(а): 22 май 2020, 23:03Нормальная ли это работа котла?
Котел работает штатно, а как и что падает - это не к котлу.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 23 май 2020, 14:16
KoDA86
Starik писал(а): 23 май 2020, 07:15
Это называется балансировка системы отопления. После того, как она (балансировка) будет выполнена
А что нужно сделать, чтобы ее выполнить? Я и задаю вопрос на форуме, чтобы устранить проблему, если она есть.
Starik писал(а): 23 май 2020, 07:15
Котел работает штатно, а как и что падает - это не к котлу
Хорошо, перефразирую вопрос. Алгоритм работы системы отопления с такими перепадами температуры и временем событий нагрева и остывания - это норма? Если нет, то опять же, что рекомендуется сделать и как это сделать?
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 23 май 2020, 14:34
Bahus
Сдается мне никакая там не двухтрубка. Ибо я не знаю как можно изгадить двухтрубка, чтобы радиаторы неравномерно грелись. Рисуйте. С указанием диаметров.
По котлу. Установите мощность по котлу в 00. Период между включением горелки увеличить. Максимум 10 минут. И поставьте комнатный термостат.
Но сначала с системой разобраться нужно.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 23 май 2020, 16:04
Starik
KoDA86 писал(а): 23 май 2020, 14:16А что нужно сделать, чтобы ее выполнить?
Набрать в поисковике браузера вопрос: балансировка системы отопления в частном доме.

И внимательно изучить ответы, при этом будет возможность выбрать наиболее понятные ответы.
KoDA86 писал(а): 23 май 2020, 14:16Алгоритм работы системы отопления с такими перепадами температуры и временем событий нагрева и остывания - это норма? Если нет, то опять же, что рекомендуется сделать и как это сделать?
Набрать в поисковике браузера вопрос: ...

Вопрос можно набрать руками, можно скопипастить из моего поста.
П.С.
Bahus писал(а): 23 май 2020, 14:34Сдается мне никакая там не двухтрубка.
Самая обыкновенная двухтрубка. Наверняка труба подачи и обратки бОльшего диаметра, чем подключение батарей, без балансировки нормально работать не будет.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 23 май 2020, 21:23
KoDA86
Starik писал(а): 23 май 2020, 16:04
Наверняка труба подачи и обратки бОльшего диаметра, чем подключение батарей
Да, это так.
Bahus писал(а): 23 май 2020, 14:34
Рисуйте. С указанием диаметров.
Точно двухтрубка. Из прямой подвод к радиаторам снизу, из радиаторов в обратку.
И прямая и обратная трубы 15мм, подвод к радиаторам 12мм.
Теперь самое интересное, что я не написал ранее. Перед 2-я последними радиаторами идет зауженные и прямой и обратки с 15мм до 12мм. Зачем это сделано, не понятно. И еще после заужения и перед радиатором обе трубы ныряют под порог двери, ведущей на балкон, на 15см, т.е.получается карман. Если это важно...
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 24 май 2020, 09:12
Starik
KoDA86 писал(а): 23 май 2020, 21:23И прямая и обратная трубы 15мм, подвод к радиаторам 12мм.
Из какого материала трубы?
Без балансировки не обойтись. В добавок, последняя пара странно подключена, из-за этого придется все радиаторы зажимать (кроме последнего).
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 24 май 2020, 12:20
Bahus
Заужений быть не должно. Точнее заужение должно быть на перемычке подача-обратка, после последнего радиатора. Ну и вообще-то у котла 3/4 патрубки. Так что 15 мм меди (подозреваю это она) маловато будет.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 24 май 2020, 13:32
KoDA86
Starik писал(а): 24 май 2020, 09:12
Из какого материала трубы?
Bahus писал(а): 24 май 2020, 12:20
Так что 15 мм меди (подозреваю это она) маловато буде
Трубы из полипропилена, указан внутренний диаметр.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 24 май 2020, 19:29
Starik
KoDA86 писал(а): 24 май 2020, 13:32… указан внутренний диаметр.
Подозревал.
Балансируй, что бы циркулировало по всей системе (в последнем радиаторе краны должны быть открыты на полную).
После этого (балансировки) время нагрева и остывания существенно увеличится.
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 26 май 2020, 21:06
KoDA86
Starik писал(а): 24 май 2020, 19:29Балансируй
Вроде как получилось. Начали все батареи греться, разница первая и последняя 4 градуса. Но температура все равно на 10 градусов на котле между включениями падает. Период 4 минуты. Это нормально?
Работа котла baxi eco 4s 18f
Добавлено: 26 май 2020, 22:39
Starik
KoDA86 писал(а): 26 май 2020, 21:06Период 4 минуты. Это нормально?
Нормально. Первую (первые) батарею можно ещё сильнее зажимать. Со временем всё удастся настроить качественно. Разрыв между включениями горелки можно смело увеличить, при условии, что температура в помещениях не будет проваливаться (комфорт сохранится).