Страница 1 из 1
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 23 май 2020, 15:25
multra
Подскажите пожалуйста что может быть? Включаю в розетку, начинает перегружатся примерно каждые 30 сек и потом выдает 09.
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 24 май 2020, 12:35
Bahus
Ровно то, что написано в инструкции.
Неправильно подключен газовый клапан.
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 25 май 2020, 14:02
multra
6 лет был правильно подключен и работал , а тут вдруг неправильно?
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 25 май 2020, 14:17
Bahus
Провод оплавился, контакты подокислились, соленоид на клапане накрылся. Можно дальше продолжать. Профилактика-то часто?
Дистанционно не помочь. Только на месте. И не соседом дядей Васей.
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 26 май 2020, 18:53
multra
Поменял плату управления-всё заработало.
Ошибка E09 Duo tec 40 GA
Добавлено: 27 май 2020, 09:58
Bahus
Реле газового клапана подгорело, скорее всего.