Страница 1 из 1

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 29 май 2020, 11:55
ilyasv
Добрый день

Котёл baxi eco 5 compact 1.24 f. Работает в системе с бойлером косвенного нагрева на 200 литров
Запустили месяц назад. Приезжал сервисный специалист запускать

Котёл в данный момент работает в летнем режиме, ошибок на дисплее нет. Периодически (2 раза в день) начинает греть батареи, потом остывают

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 30 май 2020, 09:36
Steamboy
ilyasv, Первые шаги к простейшей диагностике... Попробуйте так...: перекройте любой кран на входе или выходе отопления, сразу после котла. Если выдаст ошибку по системе отопления, значит надо копаться с настройками и платой котла. Если ошибок не вылезет, значит проблемы с трехходовым клапаном.

Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Постарайтесь найти вот еще какую закономерность, не совпадает ли нагрев радиаторов отопления с нагревом бойлера по времени?

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 30 май 2020, 18:24
ilyasv
Steamboy писал(а): 30 май 2020, 11:10 Постарайтесь найти вот еще какую закономерность, не совпадает ли нагрев радиаторов отопления с нагревом бойлера по времени?
Благодарю за ответ

Батареи греются, когда идёт активный разбор горячей воды, и соответственно котел подогревает бойлер

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 30 май 2020, 20:04
Steamboy
ilyasv, пальчик вверх поставьте пжл :good:, вместо слова спасибо.

Значит трехходовой клапан Вам проблемы создаёт...

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 05 июн 2020, 14:35
ilyasv
Steamboy писал(а): 30 май 2020, 20:04 Значит трехходовой клапан Вам проблемы создаёт...
Трехходовой исправен. Дополнительно перекрывал кран на отопление сразу после трёхходового

Снизу приложил схему (прошу прощения, не художник)
Безымянный.png
На схеме попытался изобразить как вода попадает в батарею в летнем режиме через подачу, трехходовой стоит на обратку. Когда вода остывает в бойлере, запускается котёл и начинает греть бойлер. Батареи, которые справа от бойлера, не греются.Греются батареи, которые подключены через гребенку (обведены цветом). Циркуляция там, похоже, слабая, сначала быстро нагреваются две ближайшие к котлу батареи, потом (часа через два, если 4 человека по очереди помоются), остальные три

Монтажники что-то до сих пор не могут определиться как исправить. В связи с этим вопрос. Как правильно сделать?
а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример: http://infosantehnik.ru/img/102/shema4.jpg
б) переместить точку подачи гребёнки по схеме правее, после бойлера, ближе к правым батареям
в) ещё что-то

Благодарю за участие :)

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 05 июн 2020, 15:44
Bahus
Какой ужас на схеме. Или вы не всё нарисовали, что скорее всего. Уж пожалуйста дорисуйте. У вас и трехходовой не трехходовой, и обратки от радиаторов нет.

Периодически греет батареи в летнем режиме

Добавлено: 05 июн 2020, 16:01
Steamboy
ilyasv писал(а): 05 июн 2020, 14:35 а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример: http://infosantehnik.ru/img/102/shema4.jpg
Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.

Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
ilyasv писал(а): 05 июн 2020, 14:35 Циркуляция там, похоже, слабая,
если кран на обратке отопления после трехходового закрыт, то циркуляции и быть не может. Скорее всего это может быть распространение тепла в радиаторы из-за расширения очень горячей отопительной воды греющей БКН