Страница 1 из 1
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 29 май 2020, 11:55
ilyasv
Добрый день
Котёл baxi eco 5 compact 1.24 f. Работает в системе с бойлером косвенного нагрева на 200 литров
Запустили месяц назад. Приезжал сервисный специалист запускать
Котёл в данный момент работает в летнем режиме, ошибок на дисплее нет. Периодически (2 раза в день) начинает греть батареи, потом остывают
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 30 май 2020, 09:36
Steamboy
ilyasv, Первые шаги к простейшей диагностике... Попробуйте так...: перекройте любой кран на входе или выходе отопления, сразу после котла. Если выдаст ошибку по системе отопления, значит надо копаться с настройками и платой котла. Если ошибок не вылезет, значит проблемы с трехходовым клапаном.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Постарайтесь найти вот еще какую закономерность, не совпадает ли нагрев радиаторов отопления с нагревом бойлера по времени?
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 30 май 2020, 18:24
ilyasv
Steamboy писал(а): 30 май 2020, 11:10
Постарайтесь найти вот еще какую закономерность, не совпадает ли нагрев радиаторов отопления с нагревом бойлера по времени?
Благодарю за ответ
Батареи греются, когда идёт активный разбор горячей воды, и соответственно котел подогревает бойлер
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 30 май 2020, 20:04
Steamboy
ilyasv, пальчик вверх поставьте пжл

, вместо слова спасибо.
Значит трехходовой клапан Вам проблемы создаёт...
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 05 июн 2020, 14:35
ilyasv
Steamboy писал(а): 30 май 2020, 20:04
Значит трехходовой клапан Вам проблемы создаёт...
Трехходовой исправен. Дополнительно перекрывал кран на отопление сразу после трёхходового
Снизу приложил схему (прошу прощения, не художник)
На схеме попытался изобразить как вода попадает в батарею в летнем режиме через подачу, трехходовой стоит на обратку. Когда вода остывает в бойлере, запускается котёл и начинает греть бойлер. Батареи, которые справа от бойлера, не греются.Греются батареи, которые подключены через гребенку (обведены цветом). Циркуляция там, похоже, слабая, сначала быстро нагреваются две ближайшие к котлу батареи, потом (часа через два, если 4 человека по очереди помоются), остальные три
Монтажники что-то до сих пор не могут определиться как исправить. В связи с этим вопрос. Как правильно сделать?
а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример:
http://infosantehnik.ru/img/102/shema4.jpg
б) переместить точку подачи гребёнки по схеме правее, после бойлера, ближе к правым батареям
в) ещё что-то
Благодарю за участие

Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 05 июн 2020, 15:44
Bahus
Какой ужас на схеме. Или вы не всё нарисовали, что скорее всего. Уж пожалуйста дорисуйте. У вас и трехходовой не трехходовой, и обратки от радиаторов нет.
Периодически греет батареи в летнем режиме
Добавлено: 05 июн 2020, 16:01
Steamboy
Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
ilyasv писал(а): 05 июн 2020, 14:35
Циркуляция там, похоже, слабая,
если кран на обратке отопления после трехходового закрыт, то циркуляции и быть не может. Скорее всего это может быть распространение тепла в радиаторы из-за расширения очень горячей отопительной воды греющей БКН