Страница 1 из 1
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 07:59
marassa
Котел 11 лет круглогодично работает в автоматическом режиме с управлением от уличного датчика, никогда в жизни не переключал на "лето". Прошлую зиму и весну топил исправно. Сейчас было несколько холодных ночей, и я заметил, что батареи все равно холодные, хотя на улице было до 8 градусов, и котел должен был бы включаться на отопление, как он делал всегда. При этом воду греет исправно, ошибок не показывает. Коллектор отопления (подача) на ощупь всегда холодный, даже сразу после работы на ГВС, что странно.
На пульте наружную температуру показывает корректно (например 10 градусов), установку температуры теплоносителя показывает соответствующую выбранной кривой (например 38 градусов), при этом реальную температуру подачи рисует выше 50 градусов (при реально холодной трубе подачи на отопление) и не считает нужным включать горелку (типа и так тепло). При работе на ГВС температура подачи рисуется правдоподобная: 75 градусов, потом постепенно остывает, но ниже 50 мне ни разу не удавалось видеть.
Что могло поломаться?
Датчик температуры подачи? Но почему тогда даже после работы на ГВС не переключается кратковременно подача на отопление?
Трёхходовой клапан? Вроде все логично: котел думает, что переключается на отопление, но на самом деле всегда подсасывает горячую обратку из БКН и уверен, что в контуре отопления тепло.
Что-то ещё? Какие дополнительные замеры/эксперименты провести, чтобы локализовать проблему? Если это действительно трёхходовой, то как понять что именно в нем сломалось - сгорел моторчик? Закис/залип/застрял сам механизм?
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 12:19
Starik
marassa писал(а): 29 июл 2020, 07:59Какие дополнительные замеры/эксперименты провести, чтобы локализовать проблему?
На форуме в аптечке (шапка форума) есть семинарские тетради, вот эта не большого размера
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf, полистай (со стр. 42).
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 12:44
Bahus
Отключите ДУТ, выставьте температуру отопления повыше (70-80). Посмотрите результат.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 13:44
marassa
Всем спасибо!
Изучил тетрадку, нашел датчик температуры, померил омметром - показал 3,6 кОм при температуре (наощупь) около 50, то есть вроде похоже на правду. Выставил AMBON=0, MODUL=0 - при этом ДУТ не должен приниматься в расчет, так ведь?
Включаю в режим чисто отопления, выставляю температуру отопления 75. При фактической температуре теплоносителя (которую котел верно показывает на пульте) 44 градуса, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ режим отопления и горелка, хотя должна ведь?
Скинул привод трехходового клапана, внимательно смотрел на его шток - не шевелится ни при каких обстоятельствах. Хотя если котел не хочет входить в режим отопления, то наверное и не должен? Получается мозги отказали?
Подумал грешным делом что насос вышел из строя, но ведь с неработающим насосом, на одной конвекции, котел наверное не мог бы нагреть БКН на 200л с 45 до 55 градусов за пять минут? Насос вибрирует, но качает или нет непонятно как проверить.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 13:51
Starik
marassa писал(а): 29 июл 2020, 13:44... ДУТ не должен приниматься в расчет, так ведь?
ДУТ не принимается в расчет только если вместо него перемычка, имхо.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 14:05
marassa
Starik писал(а): 29 июл 2020, 13:51
ДУТ не принимается в расчет только если вместо него перемычка, имхо.
Странно, тогда по какой кривой он принимается? Ведь после переключения MODUL в 0 правые кнопки уже не выбирают кривую - они выбирают в явном виде температуру носителя.
PS Попробовал понажимать на шток трехходового - миллиметров на пять ходит легко, дальше не хочет вроде. А на сколько он должен ходить-то?
PPS Разъем привода трехходового клапана вроде можно и вверх ногами надеть - тогда если верить схеме в тетрадке отопление и гвс поменяются местами. Если перевернуть и посмотреть выскочит ли шток в режиме гвс, можно понять работает привод или нет? Или плохая идея?
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 2 секунды:
Отключил ДУТ совсем из разъема. Ничего не изменилось - не хочет включаться в режим отопления.
Поигрался с приводом трехходового клапана, подавая на его контакты 220 (на средний и попеременно на левый и правый). Он какое-то время тарахтит тихонько, но шток не выдвигается и не втягивается. Сдох? Но всё равно это не объясняет того,что котёл даже не пытается войти в режим отопления.
И в результате доигрался до 01E ;( Хотя ничего, имеющего отношение к датчику пламени даже близко не трогал.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 16:53
Starik
Доигрался...
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 17:05
marassa
Эх, всегда с недоверием относился к обучению игре на скрипке по самоучителю с картинками

Только через несколько часов экспериментов до меня дошло, что:
а) у привода при срабатывании должна выдвигаться не вся большая пластмассовая мандула, и даже не маленькая пластмассовая мандулка внутри нее, а только крохотный металлический штырек внутри маленькой мандулки;
б) будучи единожды выдвинут, сам он назад не провалится, если на него не надавить (в трехходовом клапане это делает пружина).
ИТОГ: привод трехходового клапана ЖИВОЙ.
Насчет 01E: пошурудил все разъемы, опять снял с котла все крышки, заодно вспомнил почистить наждачкой электроды, стал по одному вкручивать винты после каждого цикла нагрева. Пока 01E больше не вылезало, тьфу-тьфу-тьфу, но осталось еще две крышки и шесть винтов

В сухом остатке:
- датчик температуры живой
- привод 3хходового клапана живой
Переключения на отопление не происходит ни при каких обстоятельствах и настройках: после всех экспериментов коллектор подачи отопления такой же холодный, как и до.
Какие еще могут быть варианты?
Отправлено спустя 48 минут 19 секунд:
Ох, давно так не смеялся

Подзаголовок: горе от ума.
Дело было так: ко входу котла для внешнего термостата много лет назад был подключен релейный выход сигналки Кситал. Сделано это было для того, чтобы я зимою для экономии мог дистанционно через Кситал установить температуру в помещении градусов 10-15, и тогда Кситал, основываясь на показаниях собственного встроенного термометра, блокирует попытки котла натопить выше, а когда я собираюсь ехать на дачу, я заранее даю команду Кситалу не мешать котлу работать, и котёл к моему приезду натапливает дом до комфортной температуры. Кситал не отключался лет десять, я уж и забыл, что он с котлом связан, а вот с месяц назад я, по ряду причин, его просто отключил за временной ненадобностью. И контакты внешнего термостата оказались разомкнуты. Стоило включить Кситал, как котел моментально согласился работать на отопление...
А я ведь любимый безотказный котел разобрал на мелкие кусочки, чуть не угробил, уже почти заказал новый привод трехходового клапана взамен живого старого!
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 18:02
Bahus
Ну так Кситал если не нужен - отсоедините. И перемычку термостата на место.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 29 июл 2020, 18:06
Starik
P.S. Вполне нормальный склероз, у меня с комнатным термостатом (беспроводным) каждую осень такое происходит (весной в положение "выкл" перевожу и забываю).

BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 30 июл 2020, 09:25
Bahus
А всё оттого, что вводные неполные, как всегда. Почему люди всегда не договаривают, что там ещё что-то стоит/стояло? Парадокс.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 30 июл 2020, 12:47
marassa
Bahus писал(а): 30 июл 2020, 09:25
Почему люди всегда не договаривают, что там ещё что-то стоит/стояло?
Потому что банально забывают... Если бы я сразу сообразил, что Кситал может отключить отопление, и вспомнил, что я его выключил недавно впервые за 10 лет, то я сюда и не писал бы...
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 30 июл 2020, 14:00
Starik
Для себя уже думал, что надо табличку делать... маркером

, на стенке

, что-то типа: Внимание! Выключил (закрыл, перекрыл) ... (указать что именно).
Как известно, тупой карандаш лучше острой памяти.

BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 24 окт 2020, 21:57
Степаныч
Мужики .Примерно все тоже самое.НО !Котел ещё утром работал нормально,а сейчас молчит зараза.Как рыба об лед.
На дисплее все как и должно быть-краник ,радиатор ,температура воздуха в комнате.А он молчит.
Ничего лишнего не подключено.
Ни вентилятор ни насос не шевелятся.
Что бы это значило!? А?
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 24 окт 2020, 23:31
Starik
Степаныч писал(а): 24 окт 2020, 21:57Что бы это значило!? А?
Вызов специалиста, не иначе.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 25 окт 2020, 21:11
Степаныч
А чё.Здесь уже отвечают как на горячей линии Navien?
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 25 окт 2020, 23:58
Bahus
Не греет, значит запроса нет.
В теме одноконтурный котел. А у вас краник на дисплее. Заполните профиль. Никому не интересно по вашим сообщениям искать модель вашего котла.
В общем крайне мало информации
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 26 окт 2020, 22:32
Степаныч
Котел не мой.Клиента.
Луна 310 комфорт.
Стоит в режиме ожидания.Не реагирует ни на что.Ошибки не показывает.
Пока находились в режиме ожидания проявления вашего интереса заменили плату.
Что интересно котел работает.
Так что имейте это ввиду.
Если конечно интерес появится.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 27 окт 2020, 02:09
Steamboy
Степаныч писал(а): 26 окт 2020, 22:32
Если конечно интерес появится.
Спасибо за обратную связь.
Искренне благодарны

BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 27 окт 2020, 13:00
Bahus
В голову приходит только повреждение цепи термостата. Либо перемычка выскочила, либо пробило оптопару на плате.
Но тут же Комфорт. Подключен Opentherm, а перемычки вообще быть не должно. Так что тема другая, очевидно.
Мыслей нет особенно. Смотреть F-настройки и настройки платы.
Ааа. Было ещё "засыпание" (по терминологии Baxi) платы. Как раз на комфортах. И, если не ошибаюсь, это были платы Хоневелл. Лечится заменой платы.
BAXI Luna 3 Comfort 1.310 fi перестал переключаться в режим отопления
Добавлено: 04 янв 2022, 09:00
Adrenaliner
Добрый день, похожая ситуация появилась и у меня, заказчик пожаловался что котел не греет отопление, причем такое было уже два раза, по графикам в Зонт онлайн было видно что котел замирает примерно на 12 часов. Проверив все перемычки, датчики и настройки вынужден был поменять плату, прошёл месяц и ситуация повторилась( скорее всего проблема и с напряжением(