Страница 1 из 1

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Добавлено: 13 авг 2020, 20:30
asolovey
Добрый день

Мне тут мастера подключили косвенник BAXI PREMIER PLUS 150 к одноконтурному котлу Baxi Eco 4s 1.24
Подключено через трехходовик, управляемый самим котлом, и доп датчик температуры воды в ГВС, который подключен к котлу и воткнут в бойлер.

Я не могу поверить, что так и задумано:
этот датчик вставлен мастерами в гильзу термостата на бойлере ВМЕСТО двух штатных датчиков бойлера.
Т.е. штатные вытащили из гильзы, повесили рядом, и они по сути меряют воздух рядом с котлом.
Штатных там два. Соответственно логично предположить, что один из них АВАРИЙНЫЙ, второй для ТЕРМОСТАТА.
Если я прав, то контур теплового выключателя не работает при таком раскладе.
И невозможно использовать этот бойлер СОВМЕСТНО с тэном.

Вопросы
1) Как это вообще задумано? Куда надо котловой датчик вставлять в этом бойлере?
2) Как совместить электроподогрев с косвенным.
Есть 2 варианта как хотелось бы использовать электро
- как запасной вариант если с газом что-то
- как ночном вариант чтобы поддерживать температуру в бойлере ночью по ночному тарифу

Планирую подключить бойлер к Zont H2000 (уже есть, но пока настроено на автономную работу).
В нем есть управление по расписанию. Но для этого нужно чтобы кто-то управлял тэном.
А текущей конфигурации им бойлер управлять не может.
Даже неясно можно ли его поставить при таком раскладе.

Буду рад советам.
Или ткните носом в мануал какой-нить.
Заранее спасибо!

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Добавлено: 14 авг 2020, 10:01
Bahus
asolovey писал(а): 13 авг 2020, 20:30 Если я прав, то контур теплового выключателя не работает при таком раскладе.
Правильно. Так и термостат не подключен ни к чему сейчас.

1. Туда и вставлять. Всё правильно вам смонтировали.
2. Только пробовать вставить все 3 колбы в гильзу, да ещё так, чтобы врали по минимуму. Запихнуть вроде можно, но задача нетривиальная, ибо гильза дюже узкая. Предполагается, видимо, что используется один из двух вариантов, а не оба сразу.

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Добавлено: 14 авг 2020, 14:23
asolovey
Ну то есть выходит что штатного способа собрать из 2х компонент одного производителя комбинированное решение нет.

Нужно чтото снаружи придумывать. Контроллер, который будет расписание отрабатывать, включать ночью термостат бойлера через внешнее реле или контактор (там 2.7Квт как-никак) и отключать нагрев воды у котла. А утром возвращать как было.

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Добавлено: 26 авг 2020, 00:35
BLZxSwitch
Приветствую.
Решил не создавать отдельную тему, а написать тут.
Есть желание установить котел Power HT 45 с бойлером PREMIER PLUS 200.
Почитал инструкции, покурил форум. Может я ошибаюсь, но судя по всему бойлер к котлу не получится подключить используя термостат бойлера. Что же получается, что бойлер можно вообще не подключать к электричеству? Достаточно "выкинуть" термостат, вместо него поставить датчик. Или я ошибаюсь и бойлер можно подключить с "родным" термостатом?

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Добавлено: 26 авг 2020, 10:20
BAXI-Ural
BLZxSwitch писал(а): 26 авг 2020, 00:35 бойлер можно подключить с "родным" термостатом?
Можно... только тогда управлять температурой бойлера будете отверткой на самом бойлере...
Это раз.
По умолчанию плата котла запрограммирована на работу с NTC-датчиком, перепрограммирование на "сухой контакт" - задача нетривиальная, либо из термостата бойлера и резисторов мастерить имитатор датчика...
Это два.