Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24
Добавлено: 13 авг 2020, 20:30
Добрый день
Мне тут мастера подключили косвенник BAXI PREMIER PLUS 150 к одноконтурному котлу Baxi Eco 4s 1.24
Подключено через трехходовик, управляемый самим котлом, и доп датчик температуры воды в ГВС, который подключен к котлу и воткнут в бойлер.
Я не могу поверить, что так и задумано:
этот датчик вставлен мастерами в гильзу термостата на бойлере ВМЕСТО двух штатных датчиков бойлера.
Т.е. штатные вытащили из гильзы, повесили рядом, и они по сути меряют воздух рядом с котлом.
Штатных там два. Соответственно логично предположить, что один из них АВАРИЙНЫЙ, второй для ТЕРМОСТАТА.
Если я прав, то контур теплового выключателя не работает при таком раскладе.
И невозможно использовать этот бойлер СОВМЕСТНО с тэном.
Вопросы
1) Как это вообще задумано? Куда надо котловой датчик вставлять в этом бойлере?
2) Как совместить электроподогрев с косвенным.
Есть 2 варианта как хотелось бы использовать электро
- как запасной вариант если с газом что-то
- как ночном вариант чтобы поддерживать температуру в бойлере ночью по ночному тарифу
Планирую подключить бойлер к Zont H2000 (уже есть, но пока настроено на автономную работу).
В нем есть управление по расписанию. Но для этого нужно чтобы кто-то управлял тэном.
А текущей конфигурации им бойлер управлять не может.
Даже неясно можно ли его поставить при таком раскладе.
Буду рад советам.
Или ткните носом в мануал какой-нить.
Заранее спасибо!
Мне тут мастера подключили косвенник BAXI PREMIER PLUS 150 к одноконтурному котлу Baxi Eco 4s 1.24
Подключено через трехходовик, управляемый самим котлом, и доп датчик температуры воды в ГВС, который подключен к котлу и воткнут в бойлер.
Я не могу поверить, что так и задумано:
этот датчик вставлен мастерами в гильзу термостата на бойлере ВМЕСТО двух штатных датчиков бойлера.
Т.е. штатные вытащили из гильзы, повесили рядом, и они по сути меряют воздух рядом с котлом.
Штатных там два. Соответственно логично предположить, что один из них АВАРИЙНЫЙ, второй для ТЕРМОСТАТА.
Если я прав, то контур теплового выключателя не работает при таком раскладе.
И невозможно использовать этот бойлер СОВМЕСТНО с тэном.
Вопросы
1) Как это вообще задумано? Куда надо котловой датчик вставлять в этом бойлере?
2) Как совместить электроподогрев с косвенным.
Есть 2 варианта как хотелось бы использовать электро
- как запасной вариант если с газом что-то
- как ночном вариант чтобы поддерживать температуру в бойлере ночью по ночному тарифу
Планирую подключить бойлер к Zont H2000 (уже есть, но пока настроено на автономную работу).
В нем есть управление по расписанию. Но для этого нужно чтобы кто-то управлял тэном.
А текущей конфигурации им бойлер управлять не может.
Даже неясно можно ли его поставить при таком раскладе.
Буду рад советам.
Или ткните носом в мануал какой-нить.