Страница 1 из 1
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 17 сен 2020, 21:38
				 stlawrence
				На модулях из subj есть два разъема для датчиков температуры. 
В режим "управление контуром со смесителем" один из датчиков используется для измерения температуры подачи.
Вопрос - в этом режиме второй датчик как-то используется? не работает он случайно как датчик температуры, например, теплого пола?
Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
			 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 18 сен 2020, 15:32
				 BAXI-Ural
				stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38
На модулях из subj
 
Это вы про что?
Но судя по всему, вы про релейный датчик... туда можно воткнуть предохранительный термостат ТП...
 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 18 сен 2020, 15:43
				 Bahus
				BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:32
Это вы про что?
 
Из упомянутого в названии темы 

 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 18 сен 2020, 16:08
				 BAXI-Ural
				Аааа... а по русски?...
			 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 18 сен 2020, 17:45
				 stlawrence
				) была мысль, что можно не простой термостат повесить (который размыкает контакты), а датчик текущей температуры.
но такое управление похоже работает только с настенными панелями, а к ним внешний датчик температуры не приделать(
			 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 20 сен 2020, 13:07
				 BAXI-Ural
				stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38
Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
 
А зачем... Теплый пол -шибко инерционная система, его регулируют в погоднозависимом режиме...
 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 20 сен 2020, 14:53
				 stlawrence
				BAXI-Ural, то есть не париться и выставить одну из низких кривых? спасибо)
Отправлено спустя    2 часа 29 минут 21 секунду:
нашёл документацию на плату LMS15, там очень хорошо описано, что и как принимает во внимание котёл, когда рассчитывает температуру подачи в контуры.
			 
			
					
				вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
				Добавлено: 14 фев 2021, 18:49
				 РоманГришаевич
				stlawrence писал(а): 20 сен 2020, 17:22
нашёл документацию на плату LMS15
 
можете поделится ?