Страница 1 из 1

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 13:09
kvn
Добрый день. подскажите пожалуйста какой инверторный бензогенератор можно включать в период отключения электричества для работы котла отопления? также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора?

спасибо жду ответа

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 13:30
Starik
kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09Добрый день. подскажите пожалуйста какой инверторный бензогенератор можно включать в период отключения электричества для работы котла отопления?
Тот, который обеспечит напряжение 220 в и частоту 50 Гц. ;)
kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора?
Любое, которое соответствует требованиям электробезопасности и запросам пользователя. :)

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 13:57
Steamboy
kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09 также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора
инверторный стабилизатор минимум 500 Вт + простой генератор 220 В и 50 Гц, смотрите если напряжение у него линейное 220 Вольт, то заземлите любой из контактов розетки бензогенератора и будет у Вас 220 Вольт фазное. У меня так же сделана связка и электросхема и проблем с работой котла вообще нет.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 13:58
Bahus
+ выходной сигнал - синусоида.
+ фиксированный ноль. Никаких 110+110

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 14:21
Steamboy
Bahus, я собрал у себя вот по этой схеме год назад и всё работает: vpN0-2mGCvI

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 14:27
kvn
Starik писал(а): 18 сен 2020, 13:30 Тот, который обеспечит напряжение 220 в и частоту 50 Гц
в интернете они все вроде соответствуют , при этом пишут что китайские почему-то нельзя. Вроде частота прыгает, а как же ещё исключить "прыжки" напряжения в сети?

Я, как написал другой пользователь, дилетант и не стесняюсь этого, но боюсь угробить котел если придется зимой заводить бензогенератор для сохранения отопления в частном доме. В идеале хотел бы получить от кого-нибудь ответ, что например купить такой то стабилизатор, такой-то бензогенератор (бюджет ограничен), или же четкие параметры, которые можно увидеть на стабилизаторе и бензогенераторе. Вот это была бы реальная помощь. В любом случае спасибо что отозвались

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 15:01
Steamboy
kvn писал(а): 18 сен 2020, 14:27 Вроде частота прыгает, а как же ещё исключить "прыжки" напряжения в сети?
я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму.
Я использую стабилизатор ИнСтаб 500 и простой китайский генератор. Да-да именно просто китайский генератор. Они все китайские под именитыми брендами.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 15:24
Bahus
Я лишь написал то, что прописано у производителя.
А так-то да. Остальное зависит от системы электроснабжения. А инверторный стабилизатор вообще исправит всё, что нужно.
Есть масса нюансов.
Советую посмотреть презентацию от Baxi "Особенности электроснабжения котельного оборудования". На канале должна быть. Ну или в виде презентации в библиотеке документов.
У меня она есть, но крупная по объему, не цепляется сюда.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 15:55
BAXI-Ural
Бензогенератор подключаете на ввод дома, вместо пропавшей сети.... электричество будет во всем доме...
А в доме должна быть сделана "глухозаземленная нейтраль"
Перед котлом желателен инверторный стабилизатор...

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 16:15
Steamboy
BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:55 А в доме должна быть сделана "глухозаземленная нейтраль"
что касательно моего случая, то это у меня есть...
BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:55 Перед котлом желателен инверторный стабилизатор...
и это так же установлено.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 17:03
Starik
kvn писал(а): 18 сен 2020, 14:27бюджет ограничен,
Если это не самая страшная тайна, можно примерную цифру озвучить?
Кроме того, на какой промежуток времени могут вырубить электричество?
У меня, на случай аварии на электросетях, установлен инверторный стабилизатор, к нему подключен автомобильный аккумулятор 6СТ-140 (как-то 7 часов без электричества сидели, котлу хватило с запасом), через эту "гирлянду" котел подключен. Свет вырубили, а котел даже не замечает этого и не надо никуда метаться. :) Есть специальные предложения https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-600 и там всё красиво написано. :)
Можно довольно бюджетно собрать только для котла. Под конкретные нужды и бюджет подбирать надо (можно ж и безгенераторный вариант рассматривать). :)

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 20:56
Игорь-2
Steamboy писал(а): 18 сен 2020, 15:01 я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму
Инверторный стаб исправит синусоиду и напряжение, но частоту он повторит ту, что на входе имеет..

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 21:30
Steamboy
Игорь-2 писал(а): 18 сен 2020, 20:56 но частоту он повторит ту, что на входе имеет..
Согласен :yes: : https://www.shtyl.ru/support/faq/isprav ... eneratora/
но как видно из объяснения производителя колебания частоты не страшны для нагрузок, хотя и не желательны насколько мне известно :) .
но у меня эта связка работает и пока не вызывала проблем.
Правда и свет выключают не так часто особенно зимой.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 18 сен 2020, 21:39
RADAR
не буду утверждать, но вроде где то проскакивала здесь мысль, что отклонение частоты на пару герц вызывает головокружение у котла.. :D

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 19 сен 2020, 12:06
Bahus
За десять лет ни разу не встречал, чтобы частота в сети была +/- 1Гц. Это уже катастрофа. Так что про частоту можно не загоняться.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 21 сен 2020, 08:32
BAXI-Ural
Bahus писал(а): 19 сен 2020, 12:06 За десять лет ни разу не встречал, чтобы частота в сети была +/- 1Гц. Это уже катастрофа. Так что про частоту можно не загоняться.
В сети - да, а вот от автономного источника.... Хотя по опыту ошибка почастоте - это когда вообще чети-чё на котел подается...

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 25 фев 2021, 22:43
Петров
BAXI-Ural писал(а): 21 сен 2020, 08:32 В сети - да, а вот от автономного источника.... Хотя по опыту ошибка почастоте - это когда вообще чети-чё на котел подается...
Все не инверторные генераторы, настроены на холостом ходу на частоту 52Гц.

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 29 дек 2021, 14:26
Maikl 2021
Резервный ИБП «Back-UPS» выдает аппроксимированную синусоиду. Будет ли работать Slim 1.23 от такого ИБП?

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 29 дек 2021, 14:52
Starik
Для чего рисковать котлом?

защита котла от отключений электроэнергии

Добавлено: 30 дек 2021, 10:09
Bahus
Будет. Но недолго. Насос в частности.