Страница 1 из 1

nuvola duo tec и стартовая скорость вентилятора

Добавлено: 09 окт 2020, 09:12
vascos
стал обладателем этого чуда, теперь борюсь со срывом пламени и последующей блокировкой клапана.
в мурзилке сказано стартовая скорость 40 пиковая 180 минимальная 35 у меня стоит стартовая 60 розжиг, шум, вибрация, пламя фырчит, (при 30 все тихо и стабильно)
ставлю 40 или ниже, сохраняю настройку, при следующем розжиге вентилятор опять стартует с 60 почему именно эта настройка сбивается и как это исправить?

nuvola duo tec и стартовая скорость вентилятора

Добавлено: 09 окт 2020, 10:34
BAXI - Volga
В каком параметре изменяли значение?
Газ природный либо сжиженный?
Первоначальная калибровка проводилась?

nuvola duo tec и стартовая скорость вентилятора

Добавлено: 09 окт 2020, 11:34
vascos
Параметры р70-72
Природный
Выполнялась до манипуляций со скоростью вращения турбины, сейчас очень долго калибруется, пока не получается выполнить, попробую через первоначальную калибровку

nuvola duo tec и стартовая скорость вентилятора

Добавлено: 09 окт 2020, 16:36
vascos
Безумствовал котел - прыгали обороты турбины, то разгонится, потом постепенно замедляется, потом разгоняется и чувствуется ушами что огонь вот вот погаснет характерное фырканье и мигание е78 на дисплее, зажигались и с хлопком гасло пока наждачной не счистил белый налет с электродов. Сейчас стабильная работа.