Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.
P.S. я знаю про конденсат
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.
P.S. я знаю про конденсат
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Шикарно. Для пущей важности осталось подкинуть расход газа в месяц (средний за сезон или год).
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Код: Выделить всё
2023,00
Месяц Начислено* (руб,) Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь 2010,88 280
февраль 2586,55 360
март 1916,69 269
апрель 893,16 127
2022,00
Месяц Начислено* (руб,) Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь 1782,92 278
февраль 2129,86 332
март 1590,17 247
апрель 1535,57 245
май 742,74 123
июнь 492,77 84
июль 158,66 27
август 154,91 26
сентябрь 181,92 30
октябрь 567,88 90
ноябрь 1084,63 167
декабрь 1825,65 272
2021,00
Месяц Начислено* (руб,) Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь 2344,60 не знаю
февраль 2066,95 335
март 1708,01 277
апрель 1361,95 225
май 528,64 89
июнь 5,82 1
июль 33,64 6
август 28,59 5
сентябрь 29,18 5
октябрь 529,62 89
ноябрь 941,31 155
декабрь 1298,02 204
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Подскажите, а на случай аварии термостата вы что-нибудь предусматривали? Залипло реле, допустим. Ну или проблема с 3-ходовым на бойлер и котёл начинает "кипяток" в полы гнать.
Тоже подумываю котёл напрямую к полам подключить, но думаю, чем дополнительно подстраховаться (кроме термостата на розетку)
Тоже подумываю котёл напрямую к полам подключить, но думаю, чем дополнительно подстраховаться (кроме термостата на розетку)
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
- Откуда: Волгоград
- Мой котел: baxi eco nova 24F
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Залипание реле идет при длительных больших токах или токах короткого замыкания при пусках. Если нет электрокотла, то норм.
Любой способ резервирования хорош, но я плотно работал с промышленным оборудованием и обслуживанием очень серьезных предприятий и нигде не видел, даже в проекте, дублирования или контроля ошибок (решает проверенное оборудование).
В нашем случае решает хороший термостат, а надежную работу котла должны обеспечить инженеры бакси.
Но можно применить и термостат на розетку.
В целом можно применяя дешевые реле сделать нечто подобное.
Реле 1 и 2 (можно одно, а можно и 10) делают основную температуру в доме (28 градусов бетона) .
Реле 3 (29-30 градусов бетона) это контроль выхода за диапазон.
Реле 4 (36-40 градусов обратки) это контроль обратки, обычно она 28-32.
Я тоже думал о резервировании и у меня есть реле 3.
Любой способ резервирования хорош, но я плотно работал с промышленным оборудованием и обслуживанием очень серьезных предприятий и нигде не видел, даже в проекте, дублирования или контроля ошибок (решает проверенное оборудование).
В нашем случае решает хороший термостат, а надежную работу котла должны обеспечить инженеры бакси.
Но можно применить и термостат на розетку.
В целом можно применяя дешевые реле сделать нечто подобное.
Реле 1 и 2 (можно одно, а можно и 10) делают основную температуру в доме (28 градусов бетона) .
Реле 3 (29-30 градусов бетона) это контроль выхода за диапазон.
Реле 4 (36-40 градусов обратки) это контроль обратки, обычно она 28-32.
Я тоже думал о резервировании и у меня есть реле 3.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
стандартный вариант для страховки - рабочий плюс предельный термостаты...
-