Добрый день, уважаемые форумчане! Такой вопрос по настройке Nuvola 3 Comfort 240 fi.
Панель установлена на котле, термостата отдельного нет, но есть датчик уличной температуры.
В соответствии с настройками, мы должны установить перемычку на М11, Ambon и modul в 0, но если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
Все ли я правильно сделал? И какой параметр F10 должен быть в моем случае?
Большое спасибо за ответ!
Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 окт 2020, 10:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort 240fi
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ
всё правильно.Skyscraper писал(а): ↑17 окт 2020, 10:10 если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
Все ли я правильно сделал?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
начните с заводского значения "0"
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 окт 2020, 10:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort 240fi
Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ
Большое спасибо за ответ!
От теории перешли к практике, что то пока криво работает.
Исходные данные:
Ambol - 0
Modul - 1
Yself - 1
Уличный датчик подключен и показывает температуру.
Выносная панель на котле.
Максимальная температура котла CH MX 85 градусов.
F10 - 0.
На улице +5, выставлен K Reg 1,5
Температура CH S^ 37 градусов, то есть соответственно котел должен держать эту температуру и изменять ее в соответствии с изменением температуры ДУТ.
Загвоздка в параметре CH SL. Почему то при этих настройках, он держит ее, хотя фактическая настройка температуры теплоносителя установлена по K Reg. То есть если установить CH SL 85, он будет валить на все деньги, и не выключается, хотя CH S^ остаётся на 37 градусах.
Вопрос: что я делаю не так? Может как то этот режим автоматической регулировки температуры по K reg надо как то активировать?
-