Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 18 окт 2020, 15:18
Газопотребитель
Здравствуйте. Есть ли необходимость организации защиты теплообменника котла Slim 1.300 Fin от возможной холодной обратки? Спасибо.
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 18 окт 2020, 16:36
Steamboy
Газопотребитель писал(а): 18 окт 2020, 15:18
от возможной холодной обратки?
если он чугунный и перепад между прямой и обраткой больше 20 градусов.
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 18 окт 2020, 22:17
Газопотребитель
[img]Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать? Насос расположенный в петле байпаса работает только во время прогрева теплоносителя до температуры 60 градусов (открывается трёхходовой смесительный клапан) в дальнейшем, он отключается и включаются в зависимости от режима, либо насос БКН, либо насос СО.
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 23 окт 2020, 23:17
Газопотребитель
Может кто поделится опытом эксплуатации котла Slim 1.300 Fin. Были случаи, когда возникала необходимость защиты чугунного теплообменника от холодной подачи? Открытый отапливаемый гараж зимой и работа котла на БКН, например?
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 24 окт 2020, 09:46
Steamboy
Газопотребитель писал(а): 18 окт 2020, 22:17
Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать?
да, можно и нужно....
на канале Тепло-вода, об этом много говорится.
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 31 окт 2020, 00:02
Газопотребитель
Газопотребитель писал(а): 18 окт 2020, 22:17
Не подскажите, такой вариант схемы можно использовать?
Steamboy писал(а): 24 окт 2020, 09:46да, можно и нужно....
на канале Тепло-вода, об этом много говорится.
Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован.

Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 27 ноя 2020, 16:56
junkies
Газопотребитель писал(а): 31 окт 2020, 00:02
Спасибо за совет. Канал Владимира Сухорукова изучал и не только его, но его рекомендации по установки трехходового смесительного клапана больше касаются твердотопливных котлов где процесс горения сложно контролировать. Но от холодной обратки никто не застрахован
особо он не боится холодной обратки. бюджетный вариант подмешивающий насос
Защита теплообменника Slim 1.300Fin
Добавлено: 28 ноя 2020, 23:23
Bahus
Холодной обратки боится всё. Слим через 20 минут помрёт, медный настенник через полгода-год.