				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 14:15
				 Countryman86
				Всем здравствуйте. Заметил что при проверке давления в РБ при первом нажатии на нипель есть брызги, и более сухо. Замерил давление, качал 1.5. Спустя неделю 1.4, может погрешность замеров. Также прыгает давление. При нагреве отопления стрелка в конце широкой зелёной полосы (где-то 1,5 давления). Когда выключено и вода остыла полностью стрелка падает на начало зеленого широкого уровня( не знаю сколько там 1 атм). Также приходилось подливать воду, так как тоже падало давления в процессе работы, после каждых запусков. Протечек видимых нет. Может остатки воздуха после запуска системы так как летом снимал радиаторы.
Так же по давлению, у меня совмещены стальные радиаторы с чугунными. Как то мастер говорил вроде, что нужно ставить дополнительный РБ
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 14:37
				 BAXI - Volga
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 14:15
при первом нажатии на нипель есть брызги, и более сухо.
 
  можно поточнее?
сколько и каких радиаторов установлено?
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 15:28
				 Countryman86
				На золотник нажимаю для проверки давления в РБ, вместе с воздухом идёт брызг воды и дальше воздух без воды.
8 стальных радиаторов разных размеров, и 3 чугунных (один на 14 секций, второй на 11, и третий на 9)
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 17:15
				 Starik
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 14:15Спустя неделю 1.4, может погрешность замеров.
 
А если накачать и несколько замеров подряд сделать, интересно, сильно давление "сядет"? И слишком большое давление для РБ, тут принцип "кашу маслом" не работает.  
Через полтора года эксплуатации проверял расширительный бак и тоже вода брызнула, такое бывает.  
Потеря давления может быть из-за золотника и колпачок не всегда (и не на долго, даже автомобильный) помогает. 
Относительно батарей - трави воздух кранами Маевского на батареях (если ставил), сам он быстро не выйдет, так и будешь "метаться" всю зиму. 

 Дополнительный РБ тут ни к чему.
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 17:16
				 Steamboy
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 14:15
При нагреве отопления стрелка в конце широкой зелёной полосы (где-то 1,5 давления). Когда выключено и вода остыла полностью стрелка падает на начало зеленого широкого уровня( не знаю сколько там 1 атм).
 
много воды в системе и не справляется штатный РБ
Брызги прям крупные капли или же мелкодисперсный туман?
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 18:34
				 Countryman86
				Starik писал(а): 28 окт 2020, 17:15
А если накачать и несколько замеров подряд сделать, интересно, сильно давление "сядет"? И слишком большое давление для РБ, тут принцип "кашу маслом" не работает.
 
Когда накачал, было 1.5. Слюной проверял немного подспускало. Пока там пшик, тут пшик, может и получилось потом 1.4. Слишком большое? 1.5 это вроде номра если не ошибаюсь.
Отправлено спустя     1 минуту 30 секунд:
Steamboy писал(а): 28 окт 2020, 17:16
Брызги прям крупные капли или же мелкодисперсный туман?
 
Визуально это было как будто одна капля вылетела. Внутри колпачка было сыро.
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 19:14
				 Starik
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 18:361.5 это вроде норма, если не ошибаюсь.
 
Ошибаешься, бак качается 0,9 - 1 кгс/см2. А в системе от 1 до 1,5 водой поднимаешь. 
Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 18:36Слюной проверял немного подспускало.
 
Надо золотник поменять, если выкрутится. Перед установкой новый золотник смажь силикотом или силиконом (в крайнем случае, но не литолом - уплотнительная резинка золотника сразу сдохнет) и резьбу соска, что бы не заржавела от конденсата (те брызги о которых ты спрашивал), т.к. сосок из чермета ни чем не обработанного, резьба ржавеет на раз, потом золотник не выкрутишь (если в первый раз сумеешь).
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 22:38
				 Countryman86
				Starik писал(а): 28 окт 2020, 19:14
бак качается 0,9 - 1 кгс/см2
 
Ё-маё у меня 1.5, я сильно навредил???
Отправлено спустя     4 минуты 27 секунд:
Starik писал(а): 28 окт 2020, 19:14
потом золотник не выкрутишь
 
золотник поменял в этот раз, тот выкрутился с усилием. А что если его не выкрутить по месту, отдельно сосок не меняется потом если что? Просто уже в этом году не хочу стравливать всю систему. Или может я сниму колпачек чтобы не было конденсата и всё?
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 22:43
				 RADAR
				не навредил, просто для нормальной работы бака с таким давлением - в отопление надо закачивать около 2...
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 23:16
				 Starik
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 22:42отдельно сосок не меняется потом если что?
 
Потом покупаешь сосок для бескамерки и хомут, сосок у основания делаешь не круглым, а под хомут. После этого всю эту конструкцию на сосок расширительного бака напяливаешь. После этой модификации - плевать на конденсат (уже два года, емнип). 

 И ничего не ржавеет.
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 23:22
				 Countryman86
				Starik писал(а): 28 окт 2020, 23:16
И ничего не ржавеет
 
Спасибо, хорошо придуманно )
Отправлено спустя     2 минуты 2 секунды:
Получается что сосок плюнул это норма?
А то я уже подумал, давление скачет, переодически подливаю воду, и что баку хана и воду я заполняю в него (
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 23:29
				 Starik
				Countryman86 писал(а): 28 окт 2020, 23:25Получается что сосок плюнул это норма?
 
Плюнул совсем не то, что - полилось, можно не переживать. У меня через пол года не плевало, а через год проверил - что-то плюнуло.
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 28 окт 2020, 23:47
				 Countryman86
				Как же так допущено, многие туда могут не лезть и 3 года. А оно там ржевеет. Потом просто по факту не открутилось и проблема
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 18:45
				 Bahus
				Может действительно теплоносителя много и бака не хватает. Посчитайте объем системы. Хотя бы приблизительно
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 19:56
				 Countryman86
				Starik писал(а): 28 окт 2020, 17:15
Хотя бы приблизительно
 
В чугунках где-то 43 л
В трубах примерно 30 л
В остальных радиаторах ~ 30 л
Итого ~ 100 литров
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 20:24
				 Steamboy
				минимум нужен 10 литровый РБ. Если не ошибаюсь, то в котлах установлены 7 литровые. Вот Вам и причина колебаний давления в системе отопления.
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 21:12
				 Countryman86
				ОК. Теперь понятно из-за чего прыгает.
Если с этим смериться и не обращать внимание.
Вопрос тогда в другом, можно ли так эксплуатировать котёл?
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 22:01
				 Steamboy
				Countryman86, можно. но  давление воды и воздуха в РБ лучше снизить.
			 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 29 окт 2020, 22:35
				 Countryman86
				
Воду уже некуда снижать. Когда остывает вода (стоит термостат), давление падает на единицу.
Отправлено спустя     1 минуту 25 секунд:
Там снизил до 0.9
 
			
					
				Падает давление. Вода из ниппеля РБ
				Добавлено: 30 окт 2020, 07:48
				 Steamboy
				Правильно...