Страница 1 из 1
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 07:42
				 Vasnetsoff
				После чистки котла при длительной работе ГВС (наполнение ванны) вылезает ошибка Е03. Камера сгорания открытая, тяга есть, котел после чистки специалистом, бесперебойная работа котла в течении 8 лет. Что делать, что заменять?
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 09:20
				 Starik
				Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 07:42Что делать,
 
Позвать того же специалиста (если считаешь, что он виноват) и с ним принимать решение (вдруг он наперекосяк собрал/установил дымовой колпак, соединение с дымоходом). 
Другое направление - смотреть что с дымоходом и притоком воздуха в помещение с котлом. К примеру, выскочит ли ошибка, если форточку приоткрыть?
 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 11:15
				 Vasnetsoff
				Может ли быть проблема связана с известкованием трубок теплообменника, т.к. вода жесткая, да и период работы 8 лет большой? Все остальные тесты, связанные с тягой, притоком воздуха, датчиком тяги-термостатом уже провел.  Переборку с повторной чисткой делали.
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 16:18
				 Starik
				Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Может ли быть проблема связана с известкованием трубок теплообменника,
 
Внутреннее состояние теплообменника ни как не влияет на тягу в дымоходе. 
Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Все остальные тесты, связанные с тягой, притоком воздуха, датчиком тяги-термостатом уже провел.
 
И какой вывод? Дом какой, что за система дымоудаления, как приток воздуха в помещение организован. К стати, разгонный участок дымохода над котлом есть? 
Можно перебирать всё до бесконечности, но вот длительная работа горелки котла выявляет недостаточную тягу в дымоходе, о чём сигнализирует Е03.  
Срок в 8 лет и к дымоходу имеет отношение, наверное. 

 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 17:34
				 Vasnetsoff
				Если я правильно понимаю принцип котла с открытой камерой, датчик тяги там тот же термостат. При превышении температуры 70 градусов он размыкает цепь и вылезает ошибка Е03. При заизвестковывании трубок теплообменника изменяется теплоотдача не в лучшую сторону, что вносит вклад в перегрев котла. Я так думаю. 
Котёл стоит в квартире, выход в общий дымоход, тяга обеспечивается приоткрытой форточкой.
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 17:51
				 Steamboy
				Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34
выход в общий дымоход
 
а может там проблемы? 
У соседей снизу такая же проблема?
Отправлено спустя     14 минут 15 секунд:
Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34
При заизвестковывании трубок теплообменника изменяется теплоотдача не в лучшую сторону, что вносит вклад в перегрев котла. Я так думаю.
 
Правильно думаете... Высокая температура уходящих газов, так же влияет на тягу. Тяга становится устойчивей. Хоть некоторые умники не знают и этого и учат других 

 .
 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 19:24
				 Starik
				Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 17:34тяга обеспечивается приоткрытой форточкой.
 
А если форточку открыть сильнее? 
Хотя, если уж решил, то замени теплообменник, вдруг и вправду из-за него нет тяги.
 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 19:54
				 Vasnetsoff
				Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 18:05
У соседей снизу такая же проблема
 
У соседей снизу такой проблемы нет. 
Эксперименты с открытой пошире форточкой проводил, эффекта не даёт.
Теплообменник не то чтобы решил менять, хотелось бы понять, что ещё может вызывать Е03.
 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 20:16
				 Starik
				Vasnetsoff писал(а): 29 окт 2020, 11:15Переборку с повторной чисткой делали.
 
Кусок дымохода от котла к общему дымоходу чистили? Собран (собрали) без перекосов и щелей (герметично)? На колпак котла дымоход одет плотно, без щелей?
 
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 20:19
				 Steamboy
				Скорее всего у Вас всё просто... Неисправен датчик тяги. Всё таки 8 лет.
Что касательно забитого теплообменника то он наоборот улучшает тягу, так как температура газов растёт... Забитый теплообменник её не ухудшает...
Проверьте чистоту импульса, соединяющего датчик тяги и дымоход котла
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 20:47
				 Vasnetsoff
				Всем спасибо, вариантов набросали, буду проверять. Отпишусь по результатам.
			 
			
					
				Baxi Eco Four 24 (открытая камера) ошибка Е03
				Добавлено: 29 окт 2020, 21:10
				 Steamboy
				Будем ждать, решения Вашей проблемы  