Страница 1 из 1

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 17:27
sb_ural
Подскажите, где можно с колодки Baxi flour 1.24 взять сигнал (на контактор) на включение\отключение насоса ТП после режима ГВС (нагрев БКН)? (на трехходовом. или с датчика ГВС?) И как это лучше сделать чтобы не сгорело ничего)? :)

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 18:06
Starik
sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 17:27Подскажите, где можно с колодки Baxi flour 1.24 взять сигнал (на контактор) на включение\отключение насоса ТП после режима ГВС (нагрев БКН)?
Шикарно ты марку котла указал. ;)
А с какой целью такой вопрос задаешь? Чем стандартные режимы работы котла не устраивают?

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 18:59
sb_ural
:) очепятка/ FOUR 1.24. Про цель и стандартные режимы долго рассказывать. У меня тепловой насос стоит уже лет 7(глючит, каждый день как последний, но подвели газ, исходя из существующей схемы, нормально осекается и получается дублер на одной, делов- одна гофр труба и арматура. А правильно делать пока нет денег и времени, там все медью паяно. Короче нужна помощь по теме, а что да как и почему расскажу позже.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 20:18
Starik
sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 18:59Короче нужна помощь по теме,
Идей у меня... одна, пока что. :)
Думаю, надо запитать обмотку реле, достаточной мощности (для пуска и работы насоса ТП), параллельно двигателя трехходового (подцепиться к разъёмам). Обмотка реле обычно не потребляет большой мощности. Но как будет обстоять дело с циркуляционным насосом котла.
При работе на отопление мотор под напряжением, при работе на ГВС - нет, емнип.
Более подробную информацию по трехходовому можно отыскать в семинарских тетрадях тут на форуме в шапке форума - "Аптечка", к примеру files/tech/seminar_book_2018_4.pdf

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 21:27
sb_ural
хм.. я думал, что циркульц насос котла на СО и на ГВС крутит, разве на гвс он отключается?

Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Я тоже на плату подключения трехходового смотрю, думаю взять два провода (стр. 42 семинара) фазу отопления и нейтраль, вот их через пускатель магнитный к насосам ТП, может быть, не знаю на привод трехходового что идет?

ЗЫ у меня Схема без трехходового, обратный клапан на СО ТП , если насосы СО включить то утягивают все на себя, отключить крутят по ветке ГВС БКН (это с учетом того, что насос в котле работает)

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 31 окт 2020, 21:59
Starik
sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 21:43циркульц насос котла на СО и на ГВС крутит, разве на гвс он отключается?
Не отключается. Я не это имел ввиду, а что будет с циркуляцией. Гидрострелка в системе есть или что?
Запитывать можно только слабого потребителя на фазу и ноль от платы, а основное питание на насосы подавать из другого источника. Поэтому и пишу про реле, любое, слаботочное по обмотке (включению), нельзя линию от платы нагружать. На рабочие контакты реле подавать напряжение из другого источника, не от платы котла, а из розетки/отдельной линии, а там можно любую "гирлянду" из любого количества пускателей и т.п. навешивать.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 01 ноя 2020, 10:43
sb_ural
Все правильно насосы на отдельной линии через контактор, а на контактор(реле) прицепить питание от платы на трехходовой привод, только не знаю (не разбирался) там 220 от платы на трехходовой идет? В общем сейчас вопрос какое напряжение (В и Вт) от колодки платы (стр 42 семинара) идет на трех ходовой? У меня с теплового насоса с платы и трехходовой и тены догрева (4 кВт) в БКН включаются через контактор, но там с колодки не понять вместе или отдельно сигнал идет, но включаются и отключаются вместе. может также потом и тены догрева в БКН подцепить (это про гирлянду)), если народ приедет). да и на СО в холод больше работать будет.

Отправлено спустя 16 минут 54 секунды:
В инструкции на котел в параграфе 12 "ДОПОПЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
в случае использования в системе отопления дополнительного насоса, установить его на возврате в котел. Такое расположение
насоса способствует правильной работе гидравлического прессостата." А вот как им управлять?

Отправлено спустя 45 минут 51 секунду:
Увидел на стр.21 семинара 2019 подключение БКН показана клемма подключения датчика NTC бойлера и насос бойлера. Что за насос?

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 01 ноя 2020, 11:54
Starik
sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 11:46Что за насос?
Циркуляционный ГВС.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 01 ноя 2020, 12:12
sb_ural
у меня насос в котле на ГВС и СО (параметр F03-03), я не понимаю, что это за клеммы на насос. где он должен быть и что он качает в БКН. от него можно что-то взять на включение насосов СО?

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 01 ноя 2020, 13:48
Starik
sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 12:12я не понимаю, что это за клеммы на насос.
Может лучше найти специалиста, а то ведь не ровён час... зима ж на носу, а если ещё и "понаедут" - вообще завал будет. ;)
Циркуляционный насос ГВС - можно в поисковик скопировать и выяснить его назначение.
Если кратко - перемешивает воду в бойлере (гоняет её по кругу из бойлера берет - в бойлер возвращает), ту, которую ты тратишь на "руки помыть" и т.п. :)
П.С. И про гидрострелку ни слова... :) Всё же хотелось бы узнать, как циркуляционный насос "разгружается" если все ТП остановить в режиме отопления? Но если это тайна, то и не надо. ;)

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 02 ноя 2020, 18:00
sb_ural
Байпас есть. ТП остановить в режиме отопления :? не понял. Короче решил не ленится и потратится. по стандарту поставить трехходовой, датчик есть ntc. но надо померить сопротивление, где то надо посмотреть какие у бакси. А так сперва загорелся комбинацией с "гирляндами", но это в следующем году. что-то стало холодать :)

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 03 ноя 2020, 17:26
sb_ural
Не понял, это надо KHG71409631 покупать (13т.р. :facepalm: ), а сторонний трехходовой с мотором аналог есть? тогда лучше вернусь к "старой схеме", на клеммы трехходового увидел TDM РЭК 77\3 - 150 руб.

Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 11:46 Увидел на стр.21 семинара 2019 подключение БКН показана клемма подключения датчика NTC бойлера и насос бойлера. Что за насос?
Так это включает насос рециркулярки ГВС в БКН?

Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
По поводу "пригласить специалиста" , приглашал. много болтовни по поводу как надо все переделать и перестроить, и ТП. Кстати последний "специалист" сказал что циркуляционный надо купить, я купил. Привез котел, насос. а он удивился , что в котле уже есть насос. до свидания. следующий.

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ехать за 90 км, не всякий поедет три трубы соединить, работа на 2 часа, дорога на 4.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 03 ноя 2020, 17:49
Starik
Мне всё сложнее понимать, что ты хочешь, о чём спрашиваешь.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 03 ноя 2020, 17:59
sb_ural
Хочу через котел отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 03 ноя 2020, 22:39
gag71
присоединяюсь к вопросу.Дополнительны насос высасывает горячую воду в СО(ТП) при переключении 3х ходового крана на нагрев бойлера.приходится нагревать бойлер,отключать режим ГВС .и включать доп насос СО

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 04 ноя 2020, 10:22
Starik
Гидрострелка решит ваши проблемы. ;) Систему отопления надо собирать правильно, тогда "залипухи" не понадобятся.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 04 ноя 2020, 21:11
gag71
Гидрострелка для конденсатника??????

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы

Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Систему отопления надо собирать правильно . таких правильных встречал .........самостройщики изучают и вникают ,что форы спецам с сертификатами дают.
Специалист по отоплению,, это насос по выкачиванию ден знаков.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Starik писал(а): 04 ноя 2020, 10:22"залипухи
это мое не знание электрики

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 04 ноя 2020, 22:48
sb_ural
О!
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23 viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
Спасибо, хоть что-то по существу. а плата на луне3 и экофоре одна и таже?

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 05 ноя 2020, 13:25
Bahus
sb_ural писал(а): 04 ноя 2020, 22:57 а плата на луне3 и экофоре одна и таже
нет

Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23 Гидрострелка для конденсатника??????
что вас так удивляет? Тем более для конденсационника. А дополнительный насос в СО это неправильно.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 05 ноя 2020, 18:03
gag71
Bahus писал(а): 05 ноя 2020, 13:30 А дополнительный насос в СО это неправильно
Почему?

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 05 ноя 2020, 21:45
sb_ural
А по теме есть ответ для котла экофор по аналогии с
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23 Отправить личное сообщение
ЖалобаЦитатаПоблагодарить
Сообщение gag71 » Вчера, 23:11
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23 viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы

Прошу , в тему ответьте.
Сейчас начнется обсуждение како-то хрени про схемы и насосы, что нужно и не нужно.
Откройте новую тему под названьем "Насосы для СО не нужны".

Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
Ещё раз вернусь к вопросу.

Хочу через котел (электрику) отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).
Нужен совет куда можно подцепить на прямую или через реле по аналогии с темой
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 21:45 viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
Действительно ли разные платы в луне и экофоре.
И ПРОШУ, не писать не в тему.

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 05 ноя 2020, 22:31
Starik
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02Сейчас начнется обсуждение како-то хрени...
Самокритично, однако. :)

Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?

Добавлено: 06 ноя 2020, 09:45
Bahus
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02 Нужен совет куда можно подцепить на прямую или через реле по аналогии с темой
Через реле. Сигнал брать от питания сервомотора, видимо.
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02 Действительно ли разные платы в луне и экофоре.
Ответил же уже. Разные платы. На 4 поколении 5702450 или 710825300. На Луне-3 5687010