Страница 1 из 1
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 17:27
				 sb_ural
				Подскажите, где можно с колодки Baxi flour 1.24 взять сигнал (на контактор) на включение\отключение насоса ТП после режима ГВС (нагрев БКН)? (на трехходовом. или с датчика ГВС?) И как это лучше сделать чтобы не сгорело ничего)? 

 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 18:06
				 Starik
				sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 17:27Подскажите, где можно с колодки Baxi flour 1.24 взять сигнал (на контактор) на включение\отключение насоса ТП после режима ГВС (нагрев БКН)?
 
Шикарно ты марку котла указал. 
 
А с какой целью такой вопрос задаешь? Чем стандартные режимы работы котла не устраивают?
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 18:59
				 sb_ural
				
  очепятка/ FOUR 1.24. Про цель и стандартные режимы долго рассказывать. У меня тепловой насос стоит уже лет 7(глючит, каждый день как последний, но подвели газ, исходя из существующей схемы, нормально осекается и получается дублер на одной, делов- одна гофр труба и арматура. А правильно делать пока нет денег и времени, там все медью паяно. Короче нужна помощь по теме, а что да как и почему расскажу позже.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 20:18
				 Starik
				sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 18:59Короче нужна помощь по теме,
 
Идей у меня... одна, пока что. 
 
Думаю, надо запитать обмотку реле, достаточной мощности (для пуска и работы насоса ТП), параллельно двигателя трехходового (подцепиться к разъёмам). Обмотка реле обычно не потребляет большой мощности. Но как будет обстоять дело с циркуляционным насосом котла. 
При работе на отопление мотор под напряжением, при работе на ГВС - нет, емнип. 
Более подробную информацию по трехходовому можно отыскать в семинарских тетрадях тут на форуме в шапке форума - "Аптечка", к примеру 
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 21:27
				 sb_ural
				хм.. я думал, что циркульц насос котла на СО и на ГВС крутит, разве на гвс он отключается?
Отправлено спустя     16 минут 37 секунд:
Я тоже на плату подключения трехходового смотрю, думаю взять два провода (стр. 42 семинара) фазу отопления и нейтраль, вот их через пускатель магнитный к насосам ТП, может быть, не знаю на привод трехходового что идет? 
ЗЫ у меня Схема без трехходового, обратный клапан на СО ТП , если насосы СО включить то утягивают все на себя, отключить крутят по ветке ГВС БКН (это с учетом того, что насос в котле работает)
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 31 окт 2020, 21:59
				 Starik
				sb_ural писал(а): 31 окт 2020, 21:43циркульц насос котла на СО и на ГВС крутит, разве на гвс он отключается?
 
Не отключается. Я не это имел ввиду, а что будет с циркуляцией. Гидрострелка в системе есть или что?
Запитывать можно только слабого потребителя на фазу и ноль от платы, а основное питание на насосы подавать из другого источника. Поэтому и пишу про реле, любое, слаботочное по обмотке (включению), нельзя линию от платы нагружать. На рабочие контакты реле подавать напряжение из другого источника, не от платы котла, а из розетки/отдельной линии, а там можно любую "гирлянду" из любого количества пускателей и т.п. навешивать.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 01 ноя 2020, 10:43
				 sb_ural
				Все правильно насосы на отдельной линии через контактор, а на контактор(реле) прицепить питание от платы на трехходовой привод, только не знаю (не разбирался) там 220 от платы на трехходовой идет? В общем сейчас вопрос какое напряжение (В и Вт) от колодки платы (стр 42 семинара) идет на трех ходовой? У меня с теплового насоса с платы и трехходовой и тены догрева (4 кВт) в БКН включаются через контактор, но там с колодки не понять вместе или отдельно сигнал идет, но включаются и отключаются вместе. может также потом и тены догрева в БКН подцепить (это про гирлянду)), если народ приедет). да и на СО в холод больше работать будет.
Отправлено спустя     16 минут 54 секунды:
В инструкции на котел в параграфе 12 "ДОПОПЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
в случае использования в системе отопления дополнительного насоса, установить его на возврате в котел. Такое расположение
насоса способствует правильной работе гидравлического прессостата." А вот как им управлять?
Отправлено спустя     45 минут 51 секунду:
Увидел на стр.21 семинара 2019 подключение БКН показана клемма подключения датчика NTC бойлера и насос бойлера. Что за насос?
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 01 ноя 2020, 11:54
				 Starik
				sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 11:46Что за насос?
 
Циркуляционный ГВС.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 01 ноя 2020, 12:12
				 sb_ural
				у меня насос в котле на ГВС и СО (параметр F03-03),  я не понимаю, что это за клеммы на насос. где он должен быть и что он качает в БКН. от него можно что-то взять на включение насосов СО?
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 01 ноя 2020, 13:48
				 Starik
				sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 12:12я не понимаю, что это за клеммы на насос.
 
Может лучше найти специалиста, а то ведь не ровён час... зима ж на носу, а если ещё и "понаедут" - вообще завал будет. 
   
Циркуляционный насос ГВС - можно в поисковик скопировать и выяснить его назначение. 
Если кратко - перемешивает воду в бойлере (гоняет её по кругу из бойлера берет - в бойлер возвращает), ту, которую ты тратишь на "руки помыть" и т.п. 

П.С. И про гидрострелку ни слова... 

  Всё же хотелось бы узнать, как циркуляционный насос "разгружается" если все ТП остановить в режиме отопления? Но если это тайна, то и не надо. 

 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 02 ноя 2020, 18:00
				 sb_ural
				Байпас есть.  ТП остановить в режиме отопления  

 не понял. Короче решил не ленится и потратится. по стандарту поставить трехходовой, датчик есть ntc. но надо померить сопротивление, где то надо посмотреть какие у Baxi. А так сперва загорелся комбинацией с "гирляндами", но это в следующем году. что-то стало холодать  

 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 03 ноя 2020, 17:26
				 sb_ural
				Не понял, это надо KHG71409631 покупать (13т.р.  

 ), а сторонний трехходовой с мотором аналог есть? тогда лучше вернусь к "старой схеме", на клеммы трехходового увидел TDM РЭК 77\3 - 150 руб.
Отправлено спустя     5 минут 25 секунд:
sb_ural писал(а): 01 ноя 2020, 11:46
Увидел на стр.21 семинара 2019 подключение БКН показана клемма подключения датчика NTC бойлера и насос бойлера. Что за насос?
 
Так это включает насос рециркулярки ГВС в БКН?
Отправлено спустя     8 минут 56 секунд:
По поводу "пригласить специалиста" , приглашал. много болтовни по поводу как надо все переделать и перестроить, и ТП. Кстати последний "специалист" сказал что циркуляционный надо купить, я купил. Привез котел, насос. а он удивился , что в котле уже есть насос. до свидания. следующий.
Отправлено спустя     3 минуты 6 секунд:
ехать за 90 км, не всякий поедет три трубы соединить, работа на 2 часа, дорога на 4.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 03 ноя 2020, 17:49
				 Starik
				Мне всё сложнее понимать, что ты хочешь, о чём спрашиваешь.
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 03 ноя 2020, 17:59
				 sb_ural
				Хочу через котел отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 03 ноя 2020, 22:39
				 gag71
				присоединяюсь к вопросу.Дополнительны насос высасывает горячую воду  в СО(ТП) при переключении 3х ходового крана на нагрев бойлера.приходится нагревать бойлер,отключать режим ГВС .и включать доп насос СО
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 04 ноя 2020, 10:22
				 Starik
				Гидрострелка решит ваши проблемы. 

 Систему отопления надо собирать правильно, тогда "залипухи" не понадобятся.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 04 ноя 2020, 21:11
				 gag71
				Гидрострелка для конденсатника??????
Отправлено спустя     2 минуты 26 секунд:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
Отправлено спустя     8 минут 13 секунд:
Систему отопления надо собирать правильно . таких правильных встречал .........самостройщики изучают и вникают ,что форы спецам с сертификатами дают.
Специалист по отоплению,, это насос по выкачиванию ден  знаков.
Отправлено спустя     1 минуту 24 секунды:
Starik писал(а): 04 ноя 2020, 10:22"залипухи
 
 это мое не знание электрики
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 04 ноя 2020, 22:48
				 sb_ural
				О! 
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
 
 Спасибо, хоть что-то по существу. а плата на луне3 и экофоре одна и таже?
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 05 ноя 2020, 13:25
				 Bahus
				sb_ural писал(а): 04 ноя 2020, 22:57
а плата на луне3 и экофоре одна и таже
 
нет
Отправлено спустя     5 минут 3 секунды:
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23
Гидрострелка для конденсатника??????
 
что вас так удивляет? Тем более для конденсационника. А дополнительный насос в СО это неправильно.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 05 ноя 2020, 18:03
				 gag71
				Bahus писал(а): 05 ноя 2020, 13:30
А дополнительный насос в СО это неправильно
 
Почему?
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 05 ноя 2020, 21:45
				 sb_ural
				А по теме есть ответ для котла экофор по аналогии с 
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23
Отправить личное сообщение
ЖалобаЦитатаПоблагодарить
Сообщение gag71 » Вчера, 23:11
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
 
gag71 писал(а): 04 ноя 2020, 21:23
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
 
 
Прошу , в тему ответьте. 
Сейчас начнется обсуждение како-то хрени про схемы и насосы, что нужно и не нужно. 
Откройте новую тему под названьем "Насосы для СО не нужны".
Отправлено спустя     16 минут 42 секунды:
Ещё раз вернусь к вопросу. 
Хочу через котел (электрику) отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).
Нужен совет куда можно подцепить на прямую или через реле по аналогии с темой 
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 21:45
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
 
Действительно ли разные платы в луне и экофоре. 
И ПРОШУ, не писать не в тему.
 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 05 ноя 2020, 22:31
				 Starik
				sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02Сейчас начнется обсуждение како-то хрени...
 
Самокритично, однако. 

 
			 
			
					
				Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
				Добавлено: 06 ноя 2020, 09:45
				 Bahus
				sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02
Нужен совет куда можно подцепить на прямую или через реле по аналогии с темой
 
Через реле. Сигнал брать от питания сервомотора, видимо.
sb_ural писал(а): 05 ноя 2020, 22:02
Действительно ли разные платы в луне и экофоре.
 
Ответил же уже. Разные платы. На 4 поколении 5702450 или 710825300. На Луне-3 5687010