Страница 1 из 1
BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Добавлено: 01 ноя 2020, 15:51
t_trrr
Приветствую
Вчера обратил внимание, что теплоноситель не достигает нужной температуры. Понаблюдав за работой котла обнаружил что он включается всего на 13-14 секунд, потом выключается на заданое время ожидания (3мин) и снова включается на теже 13-14с. Котёл работает уже месяц. Не знаю на какое время он включался до этого, но теплоноситель был необходимой температуры.
BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Добавлено: 01 ноя 2020, 17:59
Starik
t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 15:51Понаблюдав за работой котла...
Плохо наблюдал.
Над было заметить какая температура нагрева теплоносителя выставлена, до какой фактически нагревает.

BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Добавлено: 01 ноя 2020, 19:44
t_trrr
Видимо всё дело в том каким образом организована схема отопления. Попробую примерно описать как это выглядит: есть твердотопливный котёл диаметр труб подачи теплоносителя ~70мм; в эти трубу врезана подача и обратка с газового котла. Тоесть они являются общими для обоих котлов. Далее они (трубы ~70мм) подключены к коллектору. Проблема с преждевременным отключением газового котла возникла после того как от системы был отключён твердотопливный. Понаблюдав внемательние за температурой теплоносителя выяснилось, что после включения она резко поднимается и достигнув значения, превышающего вуставленную температуру на ~5C, котёл выключает горелку. Этого не достаточно для адекватного нагрева теплоносителя в СО и за время простоя температура падает до 23С. Видимо из-за того что к коллектору подходят трубы такого большего диаметра возникает проблема с церкуляцией теплоносителя. Если включить обратно в систему твердотопливный котёл, температура поднимается плавно, горелка работает достаточно времени что бы адекватно поддерживать температуру теплоносителя. Единсвенная проблема в том, что потери от нагрева твердотопливного котла (который пока не используется) довольно велики.
BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Добавлено: 01 ноя 2020, 20:12
Starik
t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44возникает проблема с церкуляцией теплоносителя.
Вывод правильный, но причина другая.
t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44Если включить обратно в систему твердотопливный котёл, температура поднимается плавно,
Ни на какие мысли не наводит?
Не видя схемы, могу только предположить, что система не закольцована, если отключить твердотопливный котел. Байпас надо делать сразу за газовым котлом, кмк. Может не правильно отключается твердотопливный котел (не тем краном) или газовый котел в систему не правильно подключили.
BAXI eco5 compact 24 в режиме отопления включается на ~13c
Добавлено: 01 ноя 2020, 20:21
Steamboy
А у Вас установлены обратные клапаны после каждого котла?
t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44
Видимо из-за того что к коллектору подходят трубы такого большего диаметра возникает проблема с церкуляцией теплоносителя.
это глубокое заблуждение
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
t_trrr писал(а): 01 ноя 2020, 19:44
возникла после того как от системы был отключён твердотопливный.
Что Вы подразумеваете под словом "отключен" в смысле потушен (отсутствует горение) или отсечен запорным устройством от системы отопления?
Вы рукой лично прощупывали трубы прямой воды, где они горячие, а где уже ощутимо холодные?