Страница 3 из 6

Бензогенератор и котел

Добавлено: 07 ноя 2012, 18:49
Рустам
Доброе время. Имею котел напольный "слим" 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного отключения электропитания на длительное время кроме ИПБ питать котел нечем.Если вопрос с дополнительным электропитанием решить не удасться ,то придется менять котел . Итак собственно вопрос: что и где надо купить или доделать что бы котел работал от генератора?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 17:57
Vitalik_
Alexa_ndr писал(а):У меня тоже котел slim 1300 и инверторный генератор на 1000 Вт. Пробую запустить котел от генератора (и со страбилизатором и без него) - треск розжига, хлопки розжига (причем, такое впечатление, что газ загорелся) и срзу блокировка подачи газа. При этом розжиг продолжает трещать. Пробовал заземлить генератор через клемму земли на щитке дома - эффекта нет. Пробовал отключить землю на клемме котла - он без земли нормально запускатся. Может все-таки не в заземлении дело?
получается что Ваш котел работает от инверторного генератора.
а если заземлить Ваш котел то котел не стартует (не работает) от инверторного генератора.
я правильно понял Ваше сообщение?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 18:17
Alexa_ndr
Нет, не правильно. Котел запускается только от сети, причем и с заземлением и без него.а от генератора не запускается ни при каких условиях

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 18:31
Vitalik_
Alexa_ndr писал(а):Нет, не правильно. Котел запускается только от сети, причем и с заземлением и без него.а от генератора не запускается ни при каких условиях
модель Вашего генератора подскажите, пожалуйста

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 18:37
Alexa_ndr
бензогенератор fubog TI 1000

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 19:21
RADAR
тема избитая уже...но толком ничего не сказано ибо нужно смотреть теххарактеристики чтобы удовлетворяли котел и один "конец" генератора заземлить - соединить с корпусом котла и перемычку на нейтраль...каламбурно наверно - в общем в розетке для котла - соединить заземляющий контакт с нейтральным...

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 20:20
Vitalik_
Alexa_ndr писал(а):бензогенератор fubog TI 1000
а насос работает от генератора? никаких ошибок не дает котел когда не может запуститься от генератора?

от генератора, если насос работает и котел готов к запуску. может быть что инвертер не дает необходимый ток во время запуска... то есть инвертер генератора работает на холостом ходу с минимальным током на выходе. тогда нужно инвертер заставить выйти на большую мощность.

можно попробовать нагрузить генератор добавочной нагрузкой например лампой 200ватт.
затем запускать котел (с параллельно включенной нагрузкой).
если не получиться то второй способ:
загрузить генератор добавочной нагрузкой например лампой 200ватт. затем запускать котел (с параллельно включенной нагрузкой) в момент запуска котла отключить дополнительную нагрузку.

PS к экспериментам желательно подходить осмотрительно чтобы не навредить. имеем это ввиду.

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 17 дек 2012, 20:37
Alexa_ndr
мысль интересная, попробую, хотя у меня схема подключения такова, что параллельно котлу подключены два насоса по 120 Вт, в принципе они должны дать именно такую нагрузку.....

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 19 дек 2012, 16:01
Рустам
в общем в розетке для котла - соединить заземляющий контакт с нейтральным...
Вот это я делал, в розетке соединил контакт(из генератора идут две фазы) с землей ,но котел так и не заработал. Пока проблему работы котла от генератора решить не удалось.

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 04 янв 2013, 16:42
Vitalik_
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?

подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт. разница в цене 50$.
в инструкции написано что ECO3 i потребляет 80 ватт (что соответсвует 0,36А).
соответственно подходит инвертор на 200ватт....но инвертор не выдаст больше 220ватт...

какой максимальный ток (мощность) во время запуска котла?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 04 янв 2013, 18:22
RADAR
пусковой ток асинхронного двигателя - теоретически не может быть больше, чем в 5-8 раз от номинала...сколько он будет в реальности - либо нужно искать информацию у производителя насоса либо измерить при пуске по факту...пусковой ток большой только у мотора...всеми остальными токами потребителей в котле на его фоне можно пренебречь...

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 04 янв 2013, 20:11
Vitalik_
RADAR писал(а):пусковой ток асинхронного двигателя - теоретически не может быть больше, чем в 5-8 раз от номинала...сколько он будет в реальности - либо нужно искать информацию у производителя насоса либо измерить при пуске по факту...пусковой ток большой только у мотора...всеми остальными токами потребителей в котле на его фоне можно пренебречь...

спасибо за сообщение.

маловато информации.
в котле импульсный источник питания...который может тоже брать 1А при старте.

у кого есть более точная информация
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт. разница в цене 50$.
какой максимальный ток (мощность) во время запуска котла?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 04 янв 2013, 21:25
RADAR
я бы взял на 400 ;)

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 21:35
Mihail
Всем привет, помогите чем можете, остро стоит вопрос в покупке генератора для дома (2,5-3 кВа), одним из потребителей является Бакси Майнфур 24. От сети работает исправно, фазозависем-не секрет (вилку переворачиваешь, начинает фокусы показывать). Обошел все магазины города, специалисты толком ответить не могут, каждый говорит свое, противореча друг другу. Насколько стало известно, котел капризный, требует чистый ток 50 Гц, иначе при колебаниях может не запуститься. Одни советуют дорогой японский генератор "Энерго-хонда" якобы дает чистый ток, вторые- инверторный генератор так же не дешовый, а третьи говорят что может запуститься и от обычного, недорогого, уже голова кругом идет... Может кто подскажет от какого генератора котел запустится наверняка, в то же время был надежным :)

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 21:55
RADAR
лучше думаю выбрать синхронный генератор...

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 21:59
Mihail
Про синхронный ни чего не слышал, что какой?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 22:02
RADAR
без инвертора - хотел сказать.. например Robin-Subaru EB 2.5/230-S

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 22:14
Mihail
какова вероятность что он запустится, меня практически убедили в покупке инвертора... это проверено?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 22:26
Mihail
два варианта, это синхронный генератор и заземление, либо заземление и без него?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 05 янв 2013, 22:30
RADAR
либо генератор глухо заземлять вместе с системой дома...либо соединять в розетке генератора один вывод с заземляющим контактом и отсоединять систему дома от заземления при этом...судя по темам и сообщениям в них...

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 06 янв 2013, 08:15
Vitalik_
Mihail писал(а):спасибо за совет!
По моему мнению,
к покупке генератора желательно подойти осторожно.
а именно, можно сразу договариваться что будет возврат генератора если котел не заработает от генератора.
потому что котел может и не заработать (что и происходит в 90%)

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 06 янв 2013, 09:18
RADAR
с другими котлами такой проблемы не замечено... а с Виталиком в этом случае - согласен.. :)

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 06 янв 2013, 10:12
BAXI-Ural
Котел будет работать от любого генератора, сертифицированного по ГОСТ Р 50783-95 (реально!) и подключенного по схеме TN-C-S либо TN-S.

Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, руки кривые, то "...а вы, друзья, как не садитесь..." (И.А. Крылов). И пляски с бубном тут не помогут :lol:

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 07 янв 2013, 18:57
Vitalik_
BAXI-Ural писал(а): Котел будет работать от любого генератора, сертифицированного по ГОСТ Р 50783-95 (реально!) и подключенного по схеме TN-C-S либо TN-S.

Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, руки кривые, то "...а вы, друзья, как не садитесь..." (И.А. Крылов). И пляски с бубном тут не помогут :lol:
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 07 янв 2013, 23:46
BAXI-Ural
Vitalik_ писал(а):Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
Не знаю и узнавать не собираюсь :roll:
Vitalik_ писал(а):подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт
Достаточно 200 Ватт...

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 08 янв 2013, 09:46
Vitalik_
BAXI-Ural писал(а):
Vitalik_ писал(а):Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
Не знаю и узнавать не собираюсь :roll:
Vitalik_ писал(а):подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт
Достаточно 200 Ватт...
спасибо

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 09 янв 2013, 07:13
Vitalik_
Установил инвертор Энергия 500ПН (300ватт...меньше не было...разобрали). Котел ECO3

ночь отработал.
причем сейчас схема такая: 220-инвертор-стабилизатор-котел (некогда было вычленять стабилизатор).
заземление отключил от котла (специально)
инвертор не заземлен (специально).
пока работает.

проводил тесты:
инвертор стартует от аккумулятора и запускает печь.
инвертор быстро переключается от внешнего питания на аккумуляторную батарею (никаких миганий не заметил).
при питании от аккумуляторной батареи на выходе 220...218 вольт.
при питании от аккумуляторной батареи индикатор показывает уровень зараяда аккумуляторной батареи.
после перехода от аккумулятороной батареи на 220 инвертор заряжает аккумулятор и какое то время напряжение на выходе инвертора было 203 вольт...затем системя зарядки аккумулятора отключилась (щелчек реле внутри инвертера) и напряжение стало 230вольт (как на входе в инвертор).

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 11 янв 2013, 00:24
LUNь
Vitalik_ писал(а):Установил инвертор Энергия 500ПН (300ватт...меньше не было...разобрали). Котел ECO3

ночь отработал.
причем сейчас схема такая: 220-инвертор-стабилизатор-котел (некогда было вычленять стабилизатор).
заземление отключил от котла (специально)
инвертор не заземлен (специально).
:!: :!: :!:
*У Вас в котле предусмотрен контур ГВС...тот же циркуляционный насос сырость и т.д. пробой фазы на корпус
котла...далее через воду...кто то душ или ванну принимает и попадает под фазу....
-для человека губительно 30 мА по току,а если душ или ванна и того
меньше... :!: :?: *Вопрос:...нужно заземлять котел если у Вас контур горячего водоснабжения?

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 11 янв 2013, 07:26
Vitalik_
Котел нужно заземлять в любом случае.

по моему мнению,
если случится пробой на корпус то убить то не убьет, потрясти потресет.
также нужен двухполюсный дифференциальный автомат перед котлом чтобы отключал электричество если ток пошел не туда куда надо (у меня дифф автомат есть...установлен сразу после эл.счетчика)

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 12 янв 2013, 02:51
LUNь
Vitalik_ писал(а):Котел нужно заземлять в любом случае.

... (у меня дифф автомат есть...установлен сразу после эл.счетчика)
*Дифавтомат который у Вас после счетчика...может не помочь...поскольку у Вас несколько устройств и они по цепи
могут быть гальванически развязаны через преобразователи... :!: :?:

Re: Бензогенератор и котел

Добавлено: 12 янв 2013, 16:45
Vitalik_
что можно сделать? тогда