Страница 1 из 1
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:53
Kukinav
Добрый день!
Прошу помощи, котел Luna platinum+ 1.32 периодически присылает на почту такую вот ошибку: 169, Sitherm Pro system e
Нигде не нашел, что за ошибка такая.
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:59
Bahus
А чего за устройство отправляет?
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Добавлено: 19 ноя 2020, 13:03
Kukinav
Отправляет Web-сервер Siemens OZW672.01.
Отправлено спустя 56 минут 6 секунд:
Вот еще что обнаружилось в памяти
Код ошибки 1 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 1 365
Управл. горелкой фаза 1 16
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:13
Bahus
Про 374-ю есть тема
тыц
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я у коллег спросил, может чего ответят.
А вообще,
вот инструкция на qaa75, может там что интересное отыщется.
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Добавлено: 26 ноя 2020, 20:15
Kukinav
Котел опять прислал на почту: LMS15.000A349, 169, Sitherm Pro system e, 1, LMS15.000A349Siemens Proxy
Глянув приложение, обнаружил заблокированный котел.
Код ошибки 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 625
Управл. горелкой фаза 20
Пришлось ехать, сбрасывать. Котел работает меньше года, только на отопление. С напряжением порядок, стоит стабилизирующий инвертор с аккумулятором. Очень похоже на подмерзание редуктора в газовом шкафу, который понижает давление со среднего на низкое.