Страница 1 из 1
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 09:28
VelVel
Здравствуйте. Поставил новый котел slim 1300in. Сразу начались проблемы с розжигом. Розжиг схватывает в конце цикла когда уже скопилось много газа, происходит хлопок и пламя из под котла. Во время горения работает хорошо, но когда отключается и включается по новой, не может разжечь и уходит в ошибку по блокировке газа. Достал горелку и левый электрод как будто повело в сторону и вверх, правый электрод ровный, или он и должен таким быть подскажите.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:21
Starik
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 09:28Достал горелку и левый электрод как будто повело в сторону и вверх, правый электрод ровный, или он и должен таким быть подскажите.
Тут важно другое - зазор между электродом и горелкой. В инструкции на стр. 35 есть рисунок 21, там всё указано.
Электрод не "повело", он просто - согнут.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:51
VelVel
Starik писал(а): 21 ноя 2020, 11:21
Тут важно другое - зазор между электродом и горелкой. В инструкции на стр. 35 есть рисунок 21, там всё указано.
Электрод не "повело", он просто - согнут.
Да зазор то понятно. Просто он вообще куда то в строну загнут от горелки, правый идеально ровный, а этот и в верх согнут и влево весь кривой. Это его так на заводе согнули, в котел же больше никто не залезал? В чем тогда еще проблема, что газ не поджигается нормально?
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:06
Steamboy
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 09:28
Розжиг схватывает в конце цикла когда уже скопилось много газа, происходит хлопок и пламя из под котла.
не думаю, что основная проблема в электроде. Хотя зазор между кончиком электрода и горелкой нужно проверить согласно инструкции.
Проблема скорее всего в трансформаторе розжига
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 12:10
VelVel
Steamboy писал(а): 21 ноя 2020, 12:06
не думаю, что основная проблема в электроде. Хотя зазор между кончиком электрода и горелкой нужно проверить согласно инструкции.
Проблема скорее всего в трансформаторе розжига
У меня стоит двойного розжига VZ 4/25 SAC, новый покупать теперь?
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
Может котел не очень дружит с сжиженным газом в этом проблема?
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 14:00
Steamboy
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 12:36
Может котел не очень дружит с сжиженным газом в этом проблема?
А мы знали, что у Вас сжиженный газ?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 12:36
У меня стоит двойного розжига VZ 4/25 SAC, новый покупать теперь?
что???
Смысл фразы не понятен
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 14:14
VelVel
Поменял местами электроды, теперь котел зажигается без проблем, сделал 6 запусков, есть маленькая детонация, скорее всего что то с этим электродом не так. По сравнению с тем что было небо и земля.
Отправлено спустя 5 минут :
Steamboy писал(а): 21 ноя 2020, 14:01
VelVel писал(а): ↑Сегодня, 12:36
У меня стоит двойного розжига VZ 4/25 SAC, новый покупать теперь?
что???
Смысл фразы не понятен
Розжиг. Черный блок куда подключаются электроды, на нем маркировка VZ 4/25 SAC.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 14:56
Steamboy
VelVel, значит с трансформатором розжига всё впорядке.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 15:17
Starik
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 11:51Да зазор то понятно. Просто он вообще куда то в строну загнут от горелки, правый идеально ровный, а этот и в верх согнут и влево весь кривой.
Так зазор-то выставил? Или инструкции нет?
А электрод согнули, когда собранную горелку с полки тащили на сборку, а может в магазине кому-то новый электрод понадобился на другой котел.

Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 16:14
VelVel
Starik писал(а): 21 ноя 2020, 15:17
Так зазор-то выставил? Или инструкции нет?
А электрод согнули, когда собранную горелку с полки тащили на сборку, а может в магазине кому-то новый электрод понадобился на другой котел.
Нет зазор не трогал, боялся изолятор керамический лопнет как гнуть начну, запасного под рукой нету не стал рисковать. Надо купить потом буду гнуть. Нашел модель со сдвоенными электродами стоит ли такой ставить. А электрод больше похоже что повело, потому что если бы руками так гнули, или задели он бы лопнул.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Steamboy писал(а): 21 ноя 2020, 14:56
VelVel, значит с трансформатором розжига всё впорядке.
Похоже на то.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 18:07
Starik
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 16:15А электрод больше похоже что повело,
Ага, а ты представь себе, как эти электроды десятилетиями в котлах работают, это ж в какую спираль их, бедных, скручивает.
Сейчас кривой электрод ты поставил на контроль пламени, зазор как попало. Запомни это или где-нибудь запиши (на котле

), что бы когда полезут другие ошибки, знать куда смотреть в первую очередь.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 19:45
Bahus
VelVel писал(а): 21 ноя 2020, 09:28
Розжиг схватывает в конце цикла когда уже скопилось много газа, происходит хлопок и пламя из под котла
Тяга в дымоходе херовая. Либо херовая приточка в помещение. Без вариантов.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 21 ноя 2020, 20:00
VelVel
Starik писал(а): 21 ноя 2020, 18:07
Ага, а ты представь себе, как эти электроды десятилетиями в котлах работают, это ж в какую спираль их, бедных, скручивает.
Сейчас кривой электрод ты поставил на контроль пламени, зазор как попало. Запомни это или где-нибудь запиши (на котле ), что бы когда полезут другие ошибки, знать куда смотреть в первую очередь.
Вернуться к началу
Ничего с ним за 2 дня не случится, он включается раз в 3 часа, потом новый поставлю. Если он опять начнет мозг парить, проще его продать за пол цены и купить другой котел. А то поставил новый котел и приходится какие то танцы с бубном проводить, чтобы нормально работал.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Bahus писал(а): 21 ноя 2020, 19:45
Тяга в дымоходе херовая. Либо херовая приточка в помещение. Без вариантов.
Тяга хорошая, котел стоит на улице в маленькой пристройке, с открытой дверью было тоже самое.
Slim 1300in повело электрод
Добавлено: 23 ноя 2020, 10:06
Bahus