Страница 1 из 1

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 12:01
Pjero
Всем привет. Сильно не ругайте если вопрос глупый. Ситуация такая, установили котел пару дней назад, температуру выставил на 55 гр., работу горелки через 10 минут. Котел работал так, нагрев до 60 гр., выключение горелки, быстрое падение температуры до 55...54 гр, затем постепенное в течение 10 минут опускание до 49...48 гр., затем нагрев и по кругу. Сегодня решил снять крышку котла, посмотреть внутренности, заметил что накладной датчик температуры на трубке теплообменника болтается в прижимной скобе и поэтому практически не прижат к трубке, а если его слегка потянуть на себя, то образуется зазор. Я снял клипсу с датчиком и чуток ее поджал, поставил обратно, теперь датчик прижался к трубке и уже не болтался. После этого котел стал работать следующим образом, нагрев до 60 гр., отключение горелки, быстрое падение температуры до 52...51 гр., затем в течение 10 минут опускание температуры до 42...41 гр. Вопрос, у меня до этого датчик плохо считывал температуру и поэтому колебания были небольшие? Или сейчас я сделал что то не так? Какой вообще должен быть перепад температуры перед и после теплообменника при работе горелки? Еще раз извиняюсь если вопрос глупый или не в той теме.

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 13:35
Steamboy
Pjero писал(а): 23 ноя 2020, 12:01 Какой вообще должен быть перепад температуры перед и после теплообменника при работе горелки?
мягко говоря глупый :facepalm:
Pjero писал(а): 23 ноя 2020, 12:01 Или сейчас я сделал что то не так?
глупые вопросы :facepalm:

Что Вам не так с Вашим котлом? Какую работу от него ожидаете?

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 14:07
Pjero
Steamboy писал(а): 23 ноя 2020, 13:35 Что Вам не так с Вашим котлом? Какую работу от него ожидаете?
Ну, вообще то свои вопросы я написал черным по белому. С моим котлом мне возможно все так, но вопросы у меня всеравно остаются.

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 14:37
Steamboy
Pjero писал(а): 23 ноя 2020, 14:07 С моим котлом мне возможно все так,
Вы сами ответили на свой вопрос.
Это его нормальная работа, если он работает только по критерию температуры воды.
Да и по-любому другому критерию от комнатного термостата или же от протокола Open Therm

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 16:34
Bahus
Мне кажется нормальный режим работы вполне. А с 40 до 60 за сколько нагревает?

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 18:15
Pjero
Bahus писал(а): 23 ноя 2020, 16:34 Мне кажется нормальный режим работы вполне. А с 40 до 60 за сколько нагревает?
C 40 до 60 греет минуты за 3...4 (система отопления очень маленькая).У меня вопрос был в том, что до того как я поджал скобу температурного датчика, температура воды после выключения горелки сразу падала на, примерно, 5 градусов, и затем постепенно еще на 5 до следующего включения горелки. А сейчас стала падать на, примерно, 9 градусов сразу и потом еще 9 до включения горелки. Это, я так понимаю, датчик изначально плохо снимал температуру с трубки на выходе из теплообменника?

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 18:19
Starik
Pjero писал(а): 23 ноя 2020, 12:01Я снял клипсу с датчиком и чуток ее поджал, поставил обратно, теперь датчик прижался к трубке и уже не болтался. Или сейчас я сделал что то не так?
Всё ты правильно сделал, не переживай (там пружинка есть, емнип), датчик теперь точнее температуру считывает. :)
Если нужен меньший перепад, уменьшай время "простоя" горелки, сделай минут 7, посмотри что получится. Настройки для того и существуют, что бы ими пользоваться. ;) В случае, когда такое остывание СО не напрягает (не вызывает дискомфорта в помещении), то можно и не трогать время, так газ меньше расходовать будет (на 10 минутах).

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 18:32
Pjero
Starik, Вот это и хотел услышать. Просто изначально насторожило что изменились данные температуры. Думал что всетаки на заводе качественней собирают.

eco home 14F Режим работы котла и температура теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2020, 18:37
Starik
Pjero писал(а): 23 ноя 2020, 18:32Думал что всетаки на заводе качественней собирают.
Там же люди работают... :D
В своём котле много мелочей "доработал", даже газовый клапан. ;)