Страница 1 из 1
Baxi eco-home
Добавлено: 25 ноя 2020, 20:52
Aser67
Термостат работает в обратном порядке. При включении термостата котёл отключается. Повышаешь температуру на термостате выключается котёл, понижаешь включается. 2 термостата эффект тот же. В чем проблема
Baxi eco-home
Добавлено: 26 ноя 2020, 12:01
Bahus
Подключили неверно. На термостате 3 порта на колодке - общий, нормально открытый и нормально закрытый. Нужно общий оставить, а второй провод сменить с НЗ на НО (или наоборот). С текущим подключением термостат управляет кондиционером.
Baxi eco-home
Добавлено: 26 ноя 2020, 17:23
Aser67
Подключал то сотрудник газовой службы)
Baxi eco-home
Добавлено: 26 ноя 2020, 17:49
Bahus
Ну чего ж. Всякие бывают

Baxi eco-home
Добавлено: 26 ноя 2020, 18:13
Aser67
все реально заработало. он пыхтел полярность менял. в конце сказал что термостат не рабочий несите к застройщику))
Baxi eco-home
Добавлено: 27 ноя 2020, 13:21
Bahus
Ну вы поняли, что сервисника по котлам другого нужно подыскивать?