ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 02 окт 2020, 08:17
- Откуда: Красногорск, МО
- Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
- Благодарил (а): 3 раза
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm).
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар.
По показаниям манометра в котле давление 1 бар.
В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Изобретатели сего (zont h1-v) чУдного девайса не на этом форуме, явно.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 02 окт 2020, 08:17
- Откуда: Красногорск, МО
- Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
- Благодарил (а): 3 раза
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ был такой - "В параметрах цифровой шины котла этого значения нет".
Видимо, поэтому параметр "Давление теплоносителя" на графике отображается как -1.
Интересно, в других котлах линейки duo-tec есть возможность отдавать в цифру значение давления теплоносителя?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответ кроется в конструкции датчика и манометра. Датчики = обычные концевики по принципу действия, а манометры - аналоговые, так что - не судьба, наверное.
К стати, если сильно хочется, задай вопрос микролайновцам: какой цифровой манометр можно врезать в СО и подключить к зонту.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Бакси контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 02 окт 2020, 08:17
- Откуда: Красногорск, МО
- Мой котел: baxi duo-tec compact g1.24
- Благодарил (а): 3 раза
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей