Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 02:47
IvanSh
Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0.
В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не подключен (AMBON=0). Но у меня происходит следующее - котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например. Любые изменения K REG игнорируются никак не влияют на температуру подачи, она все равно поднимается до максимума. При этом “CH S^” - показывает правильное значение 40С при K REG =1, и изменяется в соответствии с графиком.
Кто знает, что еще можно покутить, чтобы заставить его работать кривой K REG ?
Подключать комнатный термостат для меня не подходит.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 07:04
Steamboy
IvanSh писал(а): 30 ноя 2020, 02:47
котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например.
попробуйте не как решение причины, а как решение её последствий следующие шаги:
F16 поставить 01
и СН SL поставить 40
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:35
IvanSh
Steamboy писал(а): 30 ноя 2020, 07:04
F16 поставить 01
и СН SL поставить 40
Спасибо за совет, только в моем случае это вряд ли что-то даст. F16=01 - ограничит нагрев СО до 45 градусов. А в этом случае мне не хватит отопления, если на улице будет ниже нуля. Например пр -5С, мне необходимо 50С на подаче
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:51
Starik
IvanSh писал(а): 30 ноя 2020, 02:47Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1,
Перечитай ещё раз внимательно.
Выстави MODUL=0, посмотри что будет.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 15:03
IvanSh
Starik писал(а): 30 ноя 2020, 13:51
Выстави MODUL=0, посмотри что будет.
При установке MODUL=0, кнопки регулировки температуры в системе отопления изменяют значение «CH SL» (при MODUL=1 они изменяли значение K REG). Работа котла при этом не измелилась. Он также греет теплоноситель до максимального значения, установленного в «CH SL».
Вот, например, в данный момент, «CH SL» установлен во 50С, K REG=1, уличный датчик показывается +10С. Вроде бы котел не должен греть подачу более чем до 30С, но он упорно греет до 50С.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 18:15
Starik
IvanSh писал(а): 30 ноя 2020, 15:03При установке MODUL=0, кнопки регулировки температуры в системе отопления изменяют значение «CH SL»
Понятно, а если BUILD=1 установить, мало ли...
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 21:56
Steamboy
IvanSh, сейчас тебе нарекомендуют с установками по теплоёмкости здания...

Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:15
tsv63
IvanSh, а почему у вас YSELF=1? Панель в котле, о какой авто коррекции кривых может идти речь? Комнатная температура и её уставка ведь не учитываются... На какую величину мозгам котла корректировать, на сколько задирать параллельно вверх кривую? Из двух способов регулирования тут корректен только ручной...YSELF=0.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:43
IvanSh
tsv63 писал(а): 30 ноя 2020, 22:15
Панель в котле, о какой авто коррекции кривых может идти речь?
Из инструкции производителя: "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную."
Я это понимаю так, что в зависимости от уличной температуры и параметра K_REG котел поддерживает температуру теплоносителя. Например при K_REG = 1: на улице +5С - теплоноситель 35С, похолодает до 0С - теплоноситель - 40С. Или я не прав?
Сейчас мне приходится вручную подстраивать температуру в СО, днем уменьшать, ночью, когда холодает - увеличивать. НО я же не могу стоять рядом с котлом весь день. Надеялся что датчик уличной температуры решает как раз эту задачу.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Причем параметр «CH S^» как раз показывает ту заданную температуру на подаче, которая должна быть в соответствии с графиком кривой. Но почему то игнорируется котлом, а СО нагревается до максимума, установленного «CH SL. Как заставить его работать по заданной температуре а не максимальной?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:53
tsv63
IvanSh писал(а): 30 ноя 2020, 22:47
Например при K_REG = 1: на улице +5С - теплоноситель 35С, похолодает до 0С - теплоноситель - 40С. Или я не прав?
IvanSh, кривую прочитали правильно, но K_REG это всего лишь, кем то рассчитанная отопительная кривая, представляющая собой соотношение температуры наружного воздуха и температуры подающей линии, потому они в наборе с разной крутизной. А вот автокоррекция, как раз и призвана, что бы в автоматическом режиме параллельно сдвигать её (вверх/вниз) в зависимости от соотношения измеренной и целевой температур в помещении (случай с выносом панели). В вашем случае, ни измеренной, ни целевой температур в помещении для котла НЕТ, вот какую кривую выбрали, по такой котёл и будет работать, НО при
YSELF=1 котёл просто с ума сойдёт, что и происходит.
Почему, всё же, у вас YSELF=1?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:17
IvanSh
tsv63 писал(а): 30 ноя 2020, 22:53
Почему, всё же, у вас YSELF=1?
Чисто интуитивно было включено (на момент написания первого поста). Подумал, что "автокоррекция" как раз может отвечать за коррекцию температуры. Но ошибся. Хотя я не думаю что он прямо "с ума сходил" с этим параметром, просто не мог вычислить величину коррекции и просто игнорировал.
Сейчас этот параметр установлен в 0. Но реакции котла на это не последовало.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Проверил F10 = 0, Также стоит перемычка на клемах 1-2 колодки 1 (в соответствии с инструкцией на желтой наклейке на корпусе платы).
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:31
tsv63
IvanSh, должен работать по выбранной кривой. F06=0, это что, нет датчика? Сколько у этого параметра состояний, полагаю в 1 должен быть, при наличии датчика. «ЕТХ°с» показывает?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:42
IvanSh
по F06 удалось найти следующее...
00 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется для расчёта установочных параметров отопления (set point)
01 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется только для просмотра величины температуры
02 = запрос на заполнение
03 = вход для активизации функции отопления (к примеру через телефонную сеть)
Вроде как логично предположить что должно быть 00. Хотя 02 и 03 мне не до конца понятны.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:44
tsv63
С F06 понятно, =00. Что то много set point(ов) для СО, «CH SL», «CH S^».
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:44
IvanSh
Вот (set point) «CH S^» как раз показывает те значения температуры, которые зависят от кривой, и по которым хотелось бы чтобы работал котел.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:52
tsv63
Полагаю, «CH S^» это расчётный set point, а «CH SL» =? (ваше значение).
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:01
IvanSh
tsv63 писал(а): 30 ноя 2020, 23:52
Полагаю, «CH S^» это расчётный set point, а «CH SL» =?
«CH SL» - максимальное заданное значение (set point) в системе отопления,
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:05
tsv63
Это понятно, у вас что? Сколько?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:10
IvanSh
tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 00:05
Это понятно, у вас что? Сколько?
В данный момент 50. Установлено вручную исходя из потребности. Здесь, сколько бы я не поставил - котел на столько и греет СО. Игнорируя расчётный set point.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:15
tsv63
Тут ещё присутствует гистерезис и инерция системы.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:23
IvanSh
tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 00:15
Тут ещё присутствует гистерезис и инерция системы.
Гистерезис - сомневаюсь, ведь он (расчет температуры подачи) должен зависит не от каких то текущих значений температуры, а от конкретно температуры на улице и коэффициента кривой.
Инерция системы - конечно присутствует, но я не понимаю как это может заставлять его греть систему до 60 - и даже 85 (пробовал и максимум возможное) в обход расчетных 45. Откуда такая инерция?
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Прошлые сутки я оставил систему с максимальными 60 (расчетные при этом были около 45, при -1С за бортом), в надежде что он как то адаптируется и выйдет на заданную температуру - в итоге утром жара в доме и 20 кубов соженного газа, при обычных 10-12.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 00:39
tsv63
А текущая «CH O>» соответствует «CH SL»=50?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 01:04
IvanSh
tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 00:39
А текущая «CH O>» соответствует «CH SL»=50?
Да
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 10:48
tsv63
При AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, F06=0, F10=0 котёл должен отрабатывать уставку по выбранной кривой, если, что то ещё не пропустили...
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 11:38
IvanSh
tsv63 писал(а): 01 дек 2020, 10:48
При AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, F06=0, F10=0 котёл должен отрабатывать уставку по выбранной кривой
и если это не так, значит проблема где-то глубже? Например в неисправности платы управления?
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 11:46
tsv63
Не факт и чудес не бывает. Если предположить что электрическая часть смонтирована корректно, то надо пробежаться по всем параметрам, которые могут быть изменены/установлены панелью. Ни чего не известно про работу ГВС в вашей системе, а то у людей и ГВС батареи греет...
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 14:53
IvanSh
Нашел, что мешало котлу соблюдать температуру по кривой. Перемычка на клемах 1-2, клемной коробки 1. Хотя в на желтой наклейки, ясно написано, что она устанавливается, если не используется термостат.
Как убрал перемычку, котел стал работать так, как нужно. Температура на подаче держится в районе расчетной исходя из установленного K_REG.
В итоге настройки следующие:
AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, F06=0, F10=0 + убедится, что перемычка на клемах 1 и 2, клемной коробки 1 - отсутствует.
Спасибо всем за ответы.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 15:06
tsv63
IvanSh, вот и славненько!
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 01 дек 2020, 19:25
Steamboy
IvanSh писал(а): 01 дек 2020, 14:53
Перемычка на клемах 1-2, клемной коробки 1.
Вы о ней писали выше. Я за неё подумал, но придал значения.
Котел игнорирует настройки K_REG
Добавлено: 31 янв 2022, 15:29
Marshal
IvanSh писал(а): 01 дек 2020, 14:53
Нашел, что мешало котлу соблюдать температуру по кривой. Перемычка на клемах 1-2, клемной коробки 1. Хотя в на желтой наклейки, ясно написано, что она устанавливается, если не используется термостат.
Как убрал перемычку, котел стал работать так, как нужно. Температура на подаче держится в районе расчетной исходя из установленного K_REG.
В итоге настройки следующие:
AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, F06=0, F10=0 + убедится, что перемычка на клемах 1 и 2, клемной коробки 1 - отсутствует.
Спасибо всем за ответы.
У меня сейчас та же тема, с той разницей, что панелька установлена в комнате. AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, F06=0, F10=0. Перемычка установлена... В доме жара. До этого была проблема с "тактованием". Котел очень часто включался, но держал температуру днем 23,5, ночью 22,5. Обнаружил в сервисном меню параметр F10=02 (может установщики поставили, термостата у меня нет). Поменял F10=00, вот тут и началось... Котел стал греться до CH SL=60С. Параметр CH S^ вообще = 0,0, кривые K_REG игнорируются. Что делать, тоже просто снять перемычку?