Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 03 дек 2020, 14:01
Noveng
День добрый!
Суть вопроса. Монтажники подключили БКН к системе отопления и второй контур заглушили. Сказали, что второй контур не сможет меня обеспечить горячей водой. Не нужно отопление - перекрой его и котел будет нагревать только бойлер. Мотивировали тем, что в момент включения ГВС котёл отключает отопление и работает только на ГВС.
Можно ли насосом гонять через второй контур воду для нагрева БКН? Чтобы котел поддерживал заданную температуру в бойлере на 300 литров?
К сожалению не профессиональный сантехник и тем более не газовик :unknown:
Спасибо!

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 03 дек 2020, 14:53
Steamboy
Noveng писал(а): 03 дек 2020, 14:01 Монтажники подключили БКН к системе отопления и второй контур заглушили.
Сорвали с Вас бабло бессовестные :facepalm:
вот что нужно делать с этими шабаями: :gattled:
Noveng писал(а): 03 дек 2020, 14:01 Можно ли насосом гонять через второй контур воду для нагрева БКН? Чтобы котел поддерживал заданную температуру в бойлере на 300 литров?
в ответ на Ваш вопрос, существуют бойлеры послойного нагрева.

Если лепить существующий БКН к двухконтурному котлу, то котёл можно немного переделать. А это может точнее подсказать Bahus

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 03 дек 2020, 16:21
Noveng
Век живи век учись... Как бы ещё услышать комментарий гуру Bahus

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 03 дек 2020, 17:03
Bahus
Грустно смотреть на такие решения. Таких монтажников действительно стрелять нужно.
Изначально неправильно подобрано оборудование. Поэтому и приходится колхозить. Ладно "копеечные" традиционники, но творить такое с конденсационником, пусть даже и с самым бюджетным...
Не знаю чего посоветовать. Только то, что обсуждалось здесь 100500 раз уже.
Основная идея: забыть про вторичный контур в котле и оставить там кучу железа балластом. Купить комплект подключения бойлера к EcoFour (или чуть бюджетнее вразбивку трехходовой от Nuvola-3, сервомотор с кабелем и датчик бойлера как аксессуары). Ну и подключить всё это согласно инструкции на комплект. Шире писать не буду, пользуйтесь поиском (что-то типа "подключение бойлера к двухконтурному котлу"), действительно много таких тем уже было. Правда там только традиционные котлы использовались, с конденсатником могут быть нюансы, но навскидку не придумались. Как-то так.
Идея с послойником тоже имеет право на существование, тоже много раз здесь предлагалась. Но я не вникал, ничего сказать не могу. Не моё. :)

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 03 дек 2020, 18:53
Starik
Bahus писал(а): 03 дек 2020, 17:03Грустно смотреть на такие решения. Таких монтажников действительно стрелять нужно.
Не пойму, при чем тут монтажники?! :)
Уверен, что котел уже был установлен и им пользовались, потом докупили бойлер и обратились за подключением. ;) Либо всё было куплено и монтажники собирали из того, что было...

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Добавлено: 04 дек 2020, 14:57
Bahus
Ну я исхожу из фразы начального поста, где монтажники что-то накосорезили, а потом сказали так и надо. Не исключаю, что оборудование уже было.