Оптимальная настройка Baxi Eco Four 24F с термостатом
Добавлено: 04 дек 2020, 08:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Перейду к самой сути: имеется котёл Baxi Eco Four 24F и 70 кв. м. отапливаемой площади (загородный дом, в котором пока отапливается лишь первый этаж). При установке системы отопления мастером был поставлен режим, при котором котёл набирал определенную температуру (около 55°), затем выключался, а при прохождении 3 минут, указанных в параметре F11 (максимальное время между включениями горелки), включался (изначально казалось, что включается он при прохождении какого-то нижнего порога температуры, потому что всегда включался при одинаковом значении температуры, порядка 47°). Такой режим держал 12.5 градусов в помещении. Не нравились цикличность, установившаяся температура и расход газа.
Для решения этих проблем был куплен цифровой термостат Stout Belux Digital, подключён и строго-настрого запрограммирован на поддержание температуры в 20°. Сразу отмечу, что термостат работает (слышны характерные щелчки в определенные моменты, от которых котёл или включается, или выключается), температура держится на отметке 20°. Но теперь установился совершенно непонятный режим, который никак не меняется с помощью F-параметров.
Время работы и отдыха всегда равно 15 минут. Но вот их соотношение часто меняется. Может 10 минут отдыхать, 5 работать. А может 9 минут работать, а потом 6 отдыхать. Соответственно, параметр F11 на этот режим никаким образом не влияет. Также пробовал устанавливать различные значения параметра F08 (максимальная мощность СО). И исходя из площади дома (35%), и исходя из мощности СО (сумма мощностей всех радиаторов и т.д., 40% мощности). Также пробовал значения рядом (30, 50, 55). Ну и соответственно «пороговые значения» 0 и 100. Думал, что в этом будет какой-то толк и режим работы как-то изменится. Все тщетно: расход газа при температуре от +2° до -2° за бортом составлял 0.4-0.5 куб. м. в час, сейчас при -17° ночью расход около 0.7-0.8 куб. м. в час. Циклы в 15 минут так и остались. Как добиться хоть каких-то изменений? Ощущение, что в термостате напрямую запрограммированы эти 15 минутные периоды. Таким образом, термостат помог в решении лишь одной из проблем: температуры в помещении. Но если с цикличностью, при которой он включается 4 раза в час, я могу смириться, то вот с расходом обязательно что-то хочется сделать. Спасибо за любые подсказки и прошу прощения за такой большой текст!
Для решения этих проблем был куплен цифровой термостат Stout Belux Digital, подключён и строго-настрого запрограммирован на поддержание температуры в 20°. Сразу отмечу, что термостат работает (слышны характерные щелчки в определенные моменты, от которых котёл или включается, или выключается), температура держится на отметке 20°. Но теперь установился совершенно непонятный режим, который никак не меняется с помощью F-параметров.
Время работы и отдыха всегда равно 15 минут. Но вот их соотношение часто меняется. Может 10 минут отдыхать, 5 работать. А может 9 минут работать, а потом 6 отдыхать. Соответственно, параметр F11 на этот режим никаким образом не влияет. Также пробовал устанавливать различные значения параметра F08 (максимальная мощность СО). И исходя из площади дома (35%), и исходя из мощности СО (сумма мощностей всех радиаторов и т.д., 40% мощности). Также пробовал значения рядом (30, 50, 55). Ну и соответственно «пороговые значения» 0 и 100. Думал, что в этом будет какой-то толк и режим работы как-то изменится. Все тщетно: расход газа при температуре от +2° до -2° за бортом составлял 0.4-0.5 куб. м. в час, сейчас при -17° ночью расход около 0.7-0.8 куб. м. в час. Циклы в 15 минут так и остались. Как добиться хоть каких-то изменений? Ощущение, что в термостате напрямую запрограммированы эти 15 минутные периоды. Таким образом, термостат помог в решении лишь одной из проблем: температуры в помещении. Но если с цикличностью, при которой он включается 4 раза в час, я могу смириться, то вот с расходом обязательно что-то хочется сделать. Спасибо за любые подсказки и прошу прощения за такой большой текст!