Страница 1 из 1

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 05 дек 2020, 12:55
AlekseyNN
Подскажите пожалуйста, котёл как бы постоянно сбрасывает давление, по монометру 1-1,5 атм. Что можно самому сделать? Или мастера вызывать?

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 05 дек 2020, 13:51
Steamboy
AlekseyNN писал(а): 05 дек 2020, 12:55 котёл как бы постоянно сбрасывает давление,
под ним есть лужи или подкапывает откуда?
Расширительный бак проверяли?

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 05 дек 2020, 15:33
RADAR
под себя ходит или нет :?: непонятненько... :)

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 05 дек 2020, 18:26
Starik
AlekseyNN писал(а): 05 дек 2020, 12:55Или мастера вызывать?
Оптимальное решение. :)

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 06 дек 2020, 10:37
AlekseyNN
Steamboy писал(а): 05 дек 2020, 13:51 под ним есть лужи или подкапывает откуда?
Расширительный бак проверяли?
Капает из отверстия сброса давления,и которое потихоньку падает. Приходится подкручивать периодически кран подъёма давления.
Расширительный бак не проверял, а как?

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 06 дек 2020, 12:29
Steamboy
AlekseyNN писал(а): 06 дек 2020, 10:37 Капает из отверстия сброса
смените предохранительный сбросной клапан и проблема решится

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 06 дек 2020, 13:43
AlekseyNN
Спасибо!

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 07 дек 2020, 08:50
Alex_Kovy
Точно так же гадил в себя и мой - плакал автоматический воздухоотводчик через штатный клапан сброса воздуха. Решилось разбором воздухоотводчика, чисткой, промывкой. Посмотрим, на сколько хватит.

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 07 дек 2020, 12:41
Bahus
AlekseyNN писал(а): 06 дек 2020, 10:37 Приходится подкручивать периодически кран подъёма давления
Смущает меня фраза. Вентиль нужно открыть, добавить давление в систему и закрыть. Что значит "подкручивать"?
AlekseyNN писал(а): 06 дек 2020, 10:37 Расширительный бак не проверял, а как?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 12 дек 2020, 15:11
Я так думаю
Только что отремонтировал. История; Уехал, уменьшил температуру котла-для экономии. Приехал 13 градусов ошибка Е10. Добавил воды- при нагреве на 2,3 атмосферы сработал клапан. Присмотрелся -при нагревании воды давление существенно изменяется. То ошибка Е10, то капает из клапана. Подумал, почему так меняется давление, а для чего тогда расширительный бак. Читаю на форуме, как проверить. И меня поражает рассуждения-капает вода из нипеля. И надо что то делать с предохранительным клапоном. Однозначно менять РБ-порвалась мембрана. А у меня воды не было, но давление в РБ-0,3 кг. Насос в руки, накачал 0,8. В описонии 0.5 ( Не порвать мембрану). Правда перед этим закрыл вентиля на отопление и сбросил воду через предохр. клапан.Повторил процедуру 3 раза. Долил воду в систему до зеленой сплошной. Включил котел и радость, принагревании воды давление не меняется. Значит РБ работает. Добавил воды до середины сплошной и ОК.

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 13 дек 2020, 01:04
Steamboy
Я так думаю, молодчина, друг :good:.
По какому плечу тебя можно похлопать, на котором нет синяков от предыдущих благодарностей за твои достижения перед отчеством :D ?

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 15 дек 2020, 17:23
AlekseyNN
Bahus писал(а): 07 дек 2020, 12:41 Вентиль нужно открыть, добавить давление в систему и закрыть. Что значит "подкручивать"?
Это и имел в сиду. Вентиль открываю, поднимаю давление. Капает. Давление за несколько часов падает, снова открываю вентиль и тд. Пока ждал мастера, капать практически перестало) но есть желание снять предохранительный клапан и просто почистить. Буду благодарен, если подскажете как это сделать поэтапно. По аналогии может быть, как в посте, на который ссылку кинули. На ютубе искал, как снять клапан, не нашёл.

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Добавлено: 15 дек 2020, 17:48
Bahus
:D
1. Перекрыть краны системы отопления.
2. Открыть сливной вентиль, сбросить давление с контура отопления котла.
3. Вытянуть скобу, фиксирующую предохранительный клапан в гидроузле.
4. Вытянуть предохранительный клапан из гидроузла.

Сборка и наполнение в обратной последовательности
123.png