Страница 1 из 1
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 09 дек 2020, 19:48
ValBuild
Дорогие друзья, может кто-то сталкивался с таким явлением? Какие могут быть причины?
При продуве перед поджигом котла (напольный Baxi 46 кВт) время от времени вылетает пластиковая труба дымохода, причем обратно ее еле вставишь, очень хорошо заходит, чтобы ее вытолкнуть, необходимо серьезное усилие. Котел работает с 2018 года, но живем в доме первую зиму, интенсивность работы котла возросла в разы. Это единственное, что изменилось.
Труба 80 мм идет от котла, поворот на 90 градусов, еще один поворот на 90 и в дымоход вверх до конца кирпичной трубы и торчит открытая над дымоходом на 20-30 см. Вся высота не большая, один этаж всего.
Трубу разобрал, на изгибе в 90 градусов мусора нет.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 09 дек 2020, 20:12
RADAR
газ новый привезли или нет? вообще холодно сейчас - может какие проблемы с газгольдером?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 09 дек 2020, 21:47
ValBuild
Газ у нас природный. Ранее топили газгольдером, но с лета 2020 подключили магистральный. Это вряд ли могло стать причиной, поскольку однажды я заметил, что вылет трубы произошел до начала процесса горения, т.е. при продуве. До того как происходит зажигание горелки котел включает вентилятор и достаточно долго и судя по шуму на максимальных оборотах продувает дымоход. Я подумал, может быть существует возможность настройки мощности или длительности продува перед зажиганием. Таким путем по идее можно устранить проблему излишнего давления в трубе. Не знаю....
RADAR писал(а): 09 дек 2020, 20:12
газ новый привезли или нет? вообще холодно сейчас - может какие проблемы с газгольдером?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 09 дек 2020, 22:00
RADAR
ну вот и первые подробности...перенастройка была на метан обратно? видел по ранним постам - что перенастраивали на газгольдер...при продувке слетает труба - значит проходимость трубы под вопросом да и слив конденсата - что там? как дела обстоят?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 10 дек 2020, 09:46
ValBuild
Да, приезжал специалист, настроил котел на природный газ и все заработало в штатном режиме с июня 2020 года.
Проходимость трубы я еще раз проверю сверху до низу, попробую опустить груз на веревке, проверить нет ли там чего-то, что могло бы мешать (говорят птицы залетают

))))), но это мало вероятно. Как я писал ранее - на повороте 90 градусов чисто (были предположения об иголках - вокруг много сосен, но их нет..). Я не думаю, что там могло что-то застрять посередине.
Слив конденсата идет в канализацию через нейтрализатор конденсата. У меня ранее были с этим проблемы, но проблемы совсем другого характера. Конденсат не уходил из за засора сливного отверстия (это еще когда был газгольдер) и скапливался в камере сгорания. Котел просто захлебывался и глох... Камеру почистили, отверстие освободили и все заработало как часы...
RADAR писал(а): 09 дек 2020, 22:00
ну вот и первые подробности...перенастройка была на метан обратно? видел по ранним постам - что перенастраивали на газгольдер...при продувке слетает труба - значит проходимость трубы под вопросом да и слив конденсата - что там? как дела обстоят?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 10 дек 2020, 10:37
Starik
ValBuild писал(а): 09 дек 2020, 19:48время от времени вылетает пластиковая труба дымохода,
Фотография чья, с "просторов" или своя?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 10 дек 2020, 18:28
ValBuild
Это как раз я был дома, пришел на шум в котельную, а там какая картина... Не приятно, весь выхлоп идет в котельную... Хотя вроде ничего смертельного там не выходит, но не дело, как мне кажется, особенно если целый день так простоит, напыхтит прилично... Котельная в бане, а баня в доме...
Starik писал(а): 10 дек 2020, 10:37
ValBuild писал(а): 09 дек 2020, 19:48время от времени вылетает пластиковая труба дымохода,
Фотография чья, с "просторов" или своя?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 10 дек 2020, 19:40
Starik
ValBuild писал(а): 10 дек 2020, 18:28пришел на шум в котельную, а там какая картина...
Вижу ещё одну причину, назвать картину плохой. Труба установлена криво. Смотри внимательно что там можно и нужно подпилить, подстрогать. Уверен, что до тех пор, пока её будет так тянуть в сторону от дымохода, она будет вылетать. Свободно висящая труба должна "смотреть" в дымоход, а не на 30 сантиметров в сторону. Надо снимать с трубы напряжение.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 10 дек 2020, 22:10
RADAR
сейчас всё упрется как всегда в то, что
ValBuild писал(а): 10 дек 2020, 09:46
Камеру почистили, отверстие освободили и все заработало как часы...
раньше всё работало отлично

а это значит, что в процессе эксплуатации что-то испортилось... смотри электрод - не уплыла ли геометрия, трубу - на проходимость...в конце концов прикрути её саморезами - либо прочистится труба либо найдем истинную причину...

Вылетает труба из котла!
Добавлено: 11 дек 2020, 21:14
ValBuild
Никакого напряжения в трубе и на трубе нет. Вылетает она тогда, когда котел начинает дуть... Стоит она ровно, под углом 90 градусов от котла вверх...
Starik писал(а): 10 дек 2020, 19:40
ValBuild писал(а): 10 дек 2020, 18:28пришел на шум в котельную, а там какая картина...
Вижу ещё одну причину, назвать картину плохой. Труба установлена криво. Смотри внимательно что там можно и нужно подпилить, подстрогать. Уверен, что до тех пор, пока её будет так тянуть в сторону от дымохода, она будет вылетать. Свободно висящая труба должна "смотреть" в дымоход, а не на 30 сантиметров в сторону. Надо снимать с трубы напряжение.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Согласен, что-то пошло не так.. что-то явно изменилось. Нужно искать причину. Завтра проверю насколько там чисто сверху донизу в трубе. Если чисто, значит просто пробка воздушная создает такое сопротивление, что при продуве вентилятором котла ему проще вытолкнуть трубу, нежели продуть пробку... другого варианта происхождения этой херни я не вижу. Хотя остается один вопрос, почему ранее такая пробка не возникала? Котел работает не первый год. Хоть раз должно было произойти подобное. Если труба свободна, засора нет, попробую закрепить саморезами, такая идея уже возникала...
RADAR писал(а): 10 дек 2020, 22:10
раньше всё работало отлично а это значит, что в процессе эксплуатации что-то испортилось... смотри электрод - не уплыла ли геометрия, трубу - на проходимость...в конце концов прикрути её саморезами - либо прочистится труба либо найдем истинную причину...
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 11 дек 2020, 23:33
Steamboy
ValBuild писал(а): 11 дек 2020, 21:19
Если чисто, значит просто пробка воздушная создает такое сопротивление,
это бред, про наличие пробки и её сопротивление...
ValBuild писал(а): 11 дек 2020, 21:19
то при продуве вентилятором котла ему проще вытолкнуть трубу, нежели продуть пробку
и это бред. Потому что на всех режимах работы котла в том числе и на остановленном котле, всегда в трубе должно быть разряжение. И оно есть в любом случае.
ValBuild писал(а): 11 дек 2020, 21:19
другого варианта происхождения этой херни я не вижу.
а я вижу. Лавинное воспламенение газа внутри котла. Потому как загазованность.
А причину Вам назвал
RADAR,
RADAR писал(а): 10 дек 2020, 22:10
смотри электрод - не уплыла ли геометрия,
RADAR писал(а): 10 дек 2020, 22:10
что-то испортилось...
Проверяйте газовый клапан и прислушайтесь к звуку воспламенения газа.
ValBuild писал(а): 11 дек 2020, 21:19
Хотя остается один вопрос, почему ранее такая пробка не возникала?

её там никогда не было.
Первый раз слышу такой "термин" относительно дымовой трубы
ValBuild писал(а): 11 дек 2020, 21:19
что при продуве вентилятором котла ему проще вытолкнуть трубу,
Вы слишком возлагаете много на вентилятор. Его наддув в топку если и есть 20 мм вод.ст. и то хорошо.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 12 дек 2020, 12:24
ValBuild
Воспламенение иногда сопровождается небольшим хлопком. Труба даже немного подпрыгивает ))) Это не нормально?
Записал видео:
https://www.youtube.com/watch?v=d-QEmi6 ... e=youtu.be
[/quote]
Проверяйте газовый клапан и прислушайтесь к звуку воспламенения газа.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 46 секунд:
Короче, залез я на крышу, посмотреть трубу и охренел! Нашел там потерявшуюся резиновую прокладку, которая пропала после последнего взрыва
Котел ее выплюнул через всю длину дымохода, я ее выковырял сверху небольшой палочкой длиной 30 см. Невероятная мощность...
В общем, стало ясно, что с котлом что-то не порядке, дымоход идеально чист. В понедельник приедут из сервиса, посмотрим, что там не так с котлом...
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 13 дек 2020, 00:52
Steamboy
вот и ответ на Вашу проблему.
Решайте проблемы с воспламенением газа в топке.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ValBuild писал(а): 12 дек 2020, 13:51
Нашел там потерявшуюся резиновую прокладку, которая пропала после последнего взрыва
ValBuild писал(а): 12 дек 2020, 13:51
Котел ее выплюнул через всю длину дымохода,
ключевое слово
ValBuild писал(а): 12 дек 2020, 13:51взрыва
Ну если говорить на жаргоне, то такой взрыв называется хлопком.
А в любом хлопке большая внутренняя энергия, то есть
ValBuild писал(а): 12 дек 2020, 13:51
Невероятная мощность...
Поэтому там где не прочно, там и происходит разрушение целостности конструкции коей явилась дымовая труба.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 13 дек 2020, 20:28
ValBuild
Да, спасибо, это верно. Подпиливать, подстрагивать - это жесть! Я бы не стал этого делать, но всегда интересно выслушать разные мнения ))))) Слава богу разобрались, будем завтра смотреть что там не так с котлом и его стартом и все должно быть хорошо в итоге!!! Зима только начинается, все должно работать хорошо.
[/quote]
Поэтому там где не прочно, там и происходит разрушение целостности конструкции коей явилась дымовая труба.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 15 дек 2020, 14:10
ValBuild
История продолжается. Все проверили, котел, электроды, спуск воды, настройки. Все в порядке. Вчера был свидетелем как этот процесс взрыва происходит. Хреначит так, что котел подпрыгивает!!!! Вылетает труба и отгибается в сторону.
Пока есть предположение, что говно приохотит из за обратной тяги в дымоходе. Как я предполагал, но не воздушная пробка, а еще хуже, постоянный поток холодного воздуха идет вниз. Это заметили когда труба отошла от котла и оттуда начало дуть...
В двери в котельную есть вент. решетка, когда дверь закрыта, из нее прилично тащит воздух. Что значит из помещения идет постоянный отток воздуха. Приток обеспечен КИВом, но его может явно быть не достаточно.. Короче, полная жопа, друзья!
Больше никаких странных признаков не обнаружено.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 15 дек 2020, 14:38
Steamboy
ValBuild писал(а): 15 дек 2020, 14:10
постоянный поток холодного воздуха идет вниз.
Это значит, что площади живого сечения притока не хватает.
Вот Вам и загазованность, потому что нет достаточной тяги и при том она опрокинута.
Форточку приоткройте и посмотрите как будет происхожить розжиг.
ValBuild писал(а): 15 дек 2020, 14:10
прилично тащит воздух.
Да...

Реально не хватает кратности притока, если тянет с большой скоростью...
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 15 дек 2020, 14:41
Bahus
Фигню я сморозил. Перепутал модели чуть-чуть. Исправился. Не читаем этот пост.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 15 дек 2020, 17:43
Starik
ValBuild писал(а): 15 дек 2020, 14:10Это заметили когда труба отошла от котла и оттуда начало дуть...
Дымоход на крыше не правильно установлен, кмк. Первое что попалось на эту тему
https://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dy ... vogo-kotla
ValBuild писал(а): 15 дек 2020, 14:10В двери в котельную есть вент. решетка, когда дверь закрыта, из нее прилично тащит воздух. Что значит из помещения идет постоянный отток воздуха. Приток обеспечен КИВом,
Это совсем не понял, кроме вент решетки (у земли?), ещё и КИВ метрах в двух от пола?
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 16 дек 2020, 13:58
ValBuild
Кив, да, в двух метрах от пола примерно, решетка в двери просто для воздухообмена между помещениями. Дырки в двери иными словами. Решетка
[/quote]Это совсем не понял, кроме вент решетки (у земли?), ещё и КИВ метрах в двух от пола?
[/quote]
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 16 дек 2020, 16:43
Starik
ValBuild писал(а): 16 дек 2020, 13:58Кив, да, в двух метрах от пола примерно,
Так он, скорее всего, работает как вытяжка, поэтому в двери тянет. Это я к тому, что тяга в двери - не показатель тяги в дымоход. Заглушить КИВ и посмотреть на результат.
Вылетает труба из котла!
Добавлено: 31 дек 2020, 11:10
ValBuild
Пока удалось решить проблему таким образом: окно в котельной всегда а микропроветривании, кив открыт полностью, новый вент-канал в потолке 100 мм открыт, вентиляционная решетка в двери полностью ликвидирована, щель по дверью закрыта силиконовой лентой. Воздуха в помещении достаточно, оттока практически нет. Все работает в штатном режиме уже около двух недель. Были температурные скачки, пережили также без происшествий.
Как оказалось после много численных консультаций, проблема заключается в тяге воздушных потоков (в том числе из дымохода газового котла и ванной печи) в дом на второй этаж. Было принято решение поставить дверь, чтобы отсечь банный комплекс, в котором расположена котельная, тем самым перекрыв этот воздушный поток и тяга сойдет на нет. Как мне объяснили специалисты по вентиляции, из за того, что в банном комплексе 1 этаж, а в доме 2 этажа и между ними нет перегородки и даже двери, происходит такой естественный процесс движения воздуха, который нарушает механизмы тяги в дымоходах. При розжиге банной печи такая же проблема, дым идет в помещение. После прогрева дымохода тяга хорошая, но разжечь крайне сложно. Провели эксперимент, заклеили проход из бани в дом наглухо пленкой: обратная тяга прекращается!
Вот такая история. Крайне не стандартная ситуация, почти все специалисты, работающие более 10-15 лет такое встречали впервые.