Страница 1 из 1

Выключается Power HT 1.45

Добавлено: 15 дек 2020, 16:03
BLZxSwitch
Добрый день.
Пару дней назад подключили новый котел power ht 1.45.
Первые полчаса проработал нормально. После начал отключаться и выдавать ошибки то e151, то e128. После того как показал ошибку, котел перезагружается и может проработать одну минуту, а может полчаса. Никакой закономерности продолжительности времени работы установить не получилось. Заземление присутствует, стоит стабилизатор. Подскажите в какую сторону копать.

Выключается Power HT 1.45

Добавлено: 15 дек 2020, 17:23
Bahus
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2019_3.pdf
Смотрите раздел с описанием ошибок. Там же возможные причины описаны.

Выключается Power HT 1.45

Добавлено: 15 дек 2020, 18:56
BLZxSwitch
Bahus писал(а): 15 дек 2020, 17:23 Там же возможные причины описаны.
Спасибо за ссылку. Я уже в инструкции почитал описание ошибок. Получается, что если Е151, то неисправна плата?
Обидно. Новый котел...

Выключается Power HT 1.45

Добавлено: 16 дек 2020, 10:00
Bahus
Это совсем необязательно. Это легко может быть внешняя причина по электроснабжению.
Кроме того котел новый - на гарантии должен быть. Чего растраиваться? Пригласите официалов с газоанализатором. Пусть "сделают хорошо".

Выключается Power HT 1.45

Добавлено: 22 дек 2020, 13:09
BLZxSwitch
Проблема в том что я живу в г. Грозный. У местных представителей нет газоанализатора. Естт у их коллег в Дагестане, сейчас пытаемся от туда выписать инженера. Что вы имеете под внешней причиной электроснабжения? Плюс ко всему сегодня начал звенеть котел на некоторых оборотах двигателя. Пронзительный звон такой стоит, откуда исходит не очень понятно.