ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 23 дек 2020, 14:06
season
ГВС работает следующим образом:
Температура настроена 40. Если открыть кран на полную, то котел ее нагреть не может, показывает где то 33-35гр. Прикрываем кран до небольшого протока, тогда греет до 40. Так и моемся. Стабилизируется температура ну очень долго. Может ползти с 36 до 40 минуту или две.
Изредка выскакивал на табло треугольничек и шла холодная. Изредка показывало ошибку 41. В связи с этим сегодня провел электронную калибровку газового клапана по инструкции. После первой калибровки котел вышел в состояние OFF. Я не понял результата и провел калибровку еще раз. Показало ошибку C03.
К сожалению я не запомнил исходное значение параметра F64 и не смог его вернуть как было.

Прошу вас помочь с определением неисправности котла.
Забыл сказать что котел относительно новый, ему года два примерно. Работала ли ГВС правильно изначально неизвестно, так как напора не было раньше. Установили насос, он стал поддерживать давление 2.0 и заметили что нагреть воду котел не может.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 23 дек 2020, 14:29
Bahus
Заводское F64 равно 000. С3 сигнализирует о том, что процесс калибровки завершен с ошибкой.
Скачайте семинарскую тетрадь. Там больше информации по ошибкам, параметрам и калибровке.
Точные значения F45/F48 можно получить здесь по серийному номеру котла.
Неплохо было бы проверить входное давление газа перед котлом.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 23 дек 2020, 15:14
Starik
season писал(а): 23 дек 2020, 14:06Изредка выскакивал на табло треугольничек и шла холодная. Изредка показывало ошибку 41.
В этих ситуациях электронная калибровка абсолютно бесполезна. Bahus про давление уже сказал (оно виновато).
season писал(а): 23 дек 2020, 14:06После первой калибровки котел вышел в состояние OFF.
:lol: Я тоже так в первый раз "попался", в смысле, ошибся. :) Перечитал инструкцию несколько раз, пока не дошло, что после того, как MEM отморгала в течении пяти секунд, котел выключается, т.е. - OFF. ;)

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 14:45
season
Пришел мастер, посмотрел котел. Входное давление примерно 20-22. Подключился к котлу (давление на горелке? извините, я не уверен). Показало 5-6. Подкрутил ключами побольше, где то 8-9. Ничего не помогло. Сказал что теплообменник этого котла маленький и он не может нагреть воду при давлении 2,0 и нужно снизить давление и ушел.
Я снизил давление воды на насосе до 1,5. Котел стал греть до 42-45, не меньше. Это уже слишком горячо. Выглядит все это странно, так как мало кто из людей может регулировать давление воды у себя в квартире.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 16:10
Bahus
season писал(а): 24 дек 2020, 14:45 Входное давление примерно 20-22
Статическое или динамическое?
season писал(а): 24 дек 2020, 14:45Показало 5-6
Это минимум или максимум? Ни на то, ни на другое не похоже. Минимум меньше, максимум больше.
Чой-то мне кажется ваш боец не совсем представляет как настраивается газовый клапан.

Меняйте сервисника. Этому, надеюсь не заплатили? Проблему-то он не решил.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 17:28
Starik
season писал(а): 24 дек 2020, 14:45Выглядит все это странно, так как мало кто из людей может регулировать давление воды у себя в квартире.
Да ладно! :) Так уж и не могут, это ж самое простое, не требующее "проникновения" в котел.
На входе холодной воды в котёл ставится самый не дорогой редуктор (можно обычный кран, не шаровый) и подкручивается по самой "слабой" точке - лейке душа (обычно у неё самая низкая пропускная способность). Регулируется таким образом, что бы котел мог удерживать выставленную температуру в "слабой" точке на минимальной мощности. На зиму и лето требуется корректировка.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 17:57
season
Bahus писал(а): 24 дек 2020, 16:10 Статическое или динамическое?
Этого не знаю. Подключил прибор размером с нокиа 3310 к котлу прозрачным шлангом.
Bahus писал(а): 24 дек 2020, 16:10 Это минимум или максимум?
Минимум 2-3 было, максимум 5-6. Подкрутив ключем он увеличил максимум до 8-9-10 где-то, но результата это не дало. Он объяснил что это нормально, этот котел не может прогреть такой напор. Заплатил за вызов не очень много.
Starik писал(а): 24 дек 2020, 17:28 На входе холодной воды в котёл ставится самый не дорогой редуктор
Я об этом не слышал. На предыдущей квартире таких проблем не было, а напор был не меньше.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 19:15
Steamboy
season писал(а): 24 дек 2020, 14:45 Сказал что теплообменник этого котла маленький и он не может нагреть воду при давлении 2,0 и нужно снизить давление и ушел.
Я снизил давление воды на насосе до 1,5. Котел стал греть до 42-45, не меньше.
Фигня какая-то.
Давление воды в системе не влияет на температуру нагрева, если только расход воды не выходит за минимальные и максимальные граничные значения.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 24 дек 2020, 19:25
Starik
season писал(а): 24 дек 2020, 17:57На предыдущей квартире...
Тогда тренируйся краны открывать не полностью. ;)

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 25 дек 2020, 09:46
season
Starik писал(а): 24 дек 2020, 19:25 Тогда тренируйся краны открывать не полностью.
Так уже давно натренирован, с тех пор как насос поставил.

Пока прислушаюсь к совету Bahus, ищу другого сервисника.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 25 дек 2020, 10:25
Bahus
season писал(а): 24 дек 2020, 17:57 Минимум 2-3 было, максимум 5-6. Подкрутив ключем он увеличил максимум до 8-9-10 где-то
Это ближе к истине. Минимум = 3,6 мбар, максимум 11,6 мбар.
Открытый вопрос входное 20 это в статике или в динамике. А то мало ли случаев было - диаметр заужен и в динамике давление валится меньше десяти. Впрочем, если на горелке максимум удалось поднять до 10 мбар, то более-менее должно хватать.
Попробуйте ещё раз калибровку провести, после того, как клапан выкрутили. Вдруг котлу хорошо станет.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 25 дек 2020, 11:04
Starik
Ещё надо помнить, что это битермик (там же ГВС внутри отопления), всякое возможно.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 25 дек 2020, 14:20
vini_jones
А как насчет параметров F09 и F10?

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 26 дек 2020, 20:16
season
В итоге выяснилось следующее: На котле написано максимальный расход горячей воды 8,6л/мин при дельта 25градусов. То есть большее количество он прогреть не успевает. Выставил я расход 8,6 литров. Теперь он может прогреть воду до 40 градусов, но с 33 до 40 градусов она поднимается 3 минуты! Очень медленно поднимает давление на горелке. Ладно, мастер выставил 50 градусов и небольшой расход. Потом убавил до 40. Так он и убавляет так же медленно, то есть с 50 до 40 котел спускался несколько минут.

Что делал мастер: Проверял все параметры, установленные на котле, регулировал максимальное/минимальное давление, измерял сопротивление датчика, менял местами датчики отопления и ГВС, проверял расходомер, это то что запомнил.
Причем при включении отопления горелка махом выходит на максимальный режим с давлением около 12. И сбавляет так же быстро до минимума без проблем. А при включении ГВС давление растет крайне медленно и неохотно.
Проблему не решили.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 27 дек 2020, 20:21
season
Может быть есть смысл сбросить котел к заводским установкам если программа управления заглючила? Это возможно? Или дело в железе?

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 27 дек 2020, 21:19
Starik
season писал(а): 27 дек 2020, 20:21Может быть есть смысл...
Есть смысл замечать вопросы и пытаться давать на них ответы. ;)
К примеру:
vini_jones писал(а): 25 дек 2020, 14:20А как насчет параметров F09...
Озвучить не сложно, что там выставлено в котле? Или легче проигнорировать.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 28 дек 2020, 11:08
season
Простите, не увидел.
F09 - 100
F10 - 0

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 28 дек 2020, 15:40
Starik
Судя по симптомам, виноват теплообменник (чем-то "зарос", вот и нет теплоотдачи).

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 29 дек 2020, 11:49
season
Без разборки не определить? В случае зарастания только замена?
Было дело, котел эксплуатировался 2 месяца в крайних режимах, ГВС грел до 60-70градусов.
Если бы он давал много газа но не грел, а в моем случае он газа не добавляет чтобы быстрее греть.

ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.

Добавлено: 29 дек 2020, 12:09
Starik
season писал(а): 29 дек 2020, 11:49Если бы он давал много газа но не грел, а в моем случае он газа не добавляет чтобы быстрее греть.
Не уловил тайный смысл фразы. :)
Устройство этого теплообменника не сложно "на просторах" отыскать. Важно понимать, что отопление он сможет "вытягивать" дольше, чем готовить ГВС, если накипью зарастать начнет.
season писал(а): 29 дек 2020, 11:49В случае зарастания только замена?
В случае зарастания при экстремальных условиях эксплуатации, думаю, только замена.