Страница 1 из 1
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 12 янв 2021, 13:20
Михряй
Котлу 10 лет.Перед поджигом пламени вешает ошибки Е03, потом Е00 и запускается. Пламя сначала горит потихоньку, потом разгорается сильнее и выключается. Так происходит циклично с периодичностью примерно полторы минуты. На видео записал весь цикл. Температура теплоносителя повышается равномерно примерно до заданного уровня, не перегревается.
Смущают ошибки и то, что котел практически не работает в режиме модуляции.
На видео записал весь цикл.
Что делать?
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 16:47
Михряй
Неправильно написал тему - неадекватная работа отопления, а не ГВС.
Сейчас по морозам котел перестал выходить на заданную температуру - задает 85, а отключается на 75. Из-за этого в доме прохладно.
С ГВС тоже ненормально - подогрев воды включается, выдает порцию горячей воды, потом идет холодная.... потом опять горячая. Датчик температуры показывает, что перегрева нет ни теплоносителя, ни горячей воды...
Похоже, с таким никто не сталкивался(
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 18:19
Starik
Михряй писал(а): 16 янв 2021, 16:47Похоже, с таким никто не сталкивался(
Инструкцию потерял?!

Держи
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf твои стр. 55, 56.
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 19:08
Михряй
Если бы все было так просто! Ошибку 03Е я давно прошел - несколько лет назад поменял прессостат на другую конструкцию.
При неисправном прессостате он из этой ошибки вообще не выходит. А у меня ошибка зажигается, а потом котел запускается без моего участия...
А ошибка 00Е вообще нигде не описана(
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 20:14
Starik
Михряй писал(а): 16 янв 2021, 19:08несколько лет назад поменял прессостат на другую конструкцию.
Тогда о чём тут вопросы задаешь?

Плата ушаталась от новой конструкции, кто ж теперь разберет что ещё там... не той конструкции, электроснабжение в кучу.
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 20:23
Михряй
Прессостат просто усовершенствованный тоже BAXI и с нем несколько лет котел работал нормально. Насколько я знаю, производитель уже давно стал ставить именно этот прессостат - у старой конструкции постоянно конденсат в трубочке мешал его нормальной работе...
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 22:40
Starik
Повторяю - плата умирает, наверное релюхи и что-нибудь ещё. Вентилятор свободно вращается, выбег крыльчатки нормальный?
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 23:00
Михряй
Вентилятор крутится очень легко и без заеданий.
Не знаю, сможет и захочет ли у нас кто-нибудь протестировать и отремонтировать плату?
Дилеры, к сожалению, не умеют и не хотят думать и анализировать... Это я как сотрудник дилерского центра с многолетним опытом знаю (только в другой области). Крупноблочная (и дорогостоящая) замена - их концепция(
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 16 янв 2021, 23:57
RADAR
Михряй писал(а): 16 янв 2021, 23:00
Дилеры, к сожалению, не умеют и не хотят думать и анализировать... Это я как сотрудник дилерского центра с многолетним опытом знаю (только в другой области).
это обывательский (некомпетентный) взгляд на работу официалов...
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Колхоз - дело наказуемое и неприемлемое для официальной деятельности...
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 04:00
Bahus
Е00 ненормально. А, если не секрет, у вас палатка топится, что вы 85 задаёте?
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 12:17
Михряй
Bahus писал(а): 17 янв 2021, 04:00
Е00 ненормально. А, если не секрет, у вас палатка топится, что вы 85 задаёте?
У меня Kreg=2 сейчас. Температура на улице -20С. Котел пишет сам, что задает температуру теплоносителя 85 и, соответственно, стремится к ней. Но сам же и выключается при 76-80. При этом отключается без ошибок, а как будто так и надо... И я понимаю, что при 85 у меня в доме было бы комфортнее. Раньше при таких морозах было тепло, а сейчас прохладно, и ничего сделать не могу(
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
RADAR писал(а): 16 янв 2021, 23:59
это обывательский (некомпетентный) взгляд на работу официалов...
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Колхоз - дело наказуемое и неприемлемое для официальной деятельности...
Я 10 лет проработал в дилерском центре, из них 7 руководителем отдела сервиса. Поэтому хорошо знаю его устройство изнутри. Провел кучу тренингов со своими сотрудниками на тему правильного диалога с клиентами и о работе с возражениями.
Клиенты и сбегают от дилеров к самоучкам именно потому, что дилеры не предлагают им возможность выбора - только крупноузловая замена, потому что за жопу свою боятся. Вместе с тем, если клиенту предложить еще и вариант ремонта, честно описав при этом возможные риски и другие возможные проблемы, ознакомив с ними клиента под подпись!, появляется совсем другое отношение к дилеру, и возможность заработать не только на продаже запчастей, но и на работе...
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 12:47
hamster
Михряй а вы используете автоматику? у вас регулирование по датчику температуры?
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 12:59
RADAR
Михряй писал(а): 17 янв 2021, 12:26
дилеры не предлагают им возможность выбора - только крупноузловая замена, потому что за жопу свою боятся.
правильно и делают...пожалеешь ж*пу клиента - посадишь свою и возможно надолго...не стоит эта копейка риска...
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 13:05
Starik
Михряй писал(а): 17 янв 2021, 12:26только крупноузловая замена, потому что за жопу свою боятся.
Чё-то каша у тебя в голове какая-то, уважаемый. Результаты "шуток" с газовым оборудованием периодически по всем телеканалам показывают, количество жертв называют. Так что завязывай со своей демагогией, прям каждый суслик - в поле агроном!?
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 15:00
Михряй
hamster писал(а): 17 янв 2021, 12:47
Михряй а вы используете автоматику? у вас регулирование по датчику температуры?
Да, по датчику уличной температуры и Kreg
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
RADAR писал(а): 17 янв 2021, 12:59
правильно и делают...пожалеешь ж*пу клиента - посадишь свою и возможно надолго...не стоит эта копейка риска...
Starik писал(а): 17 янв 2021, 13:05
Чё-то каша у тебя в голове какая-то, уважаемый. Результаты "шуток" с газовым оборудованием периодически по всем телеканалам показывают, количество жертв называют. Так что завязывай со своей демагогией, прям каждый суслик - в поле агроном!?
Ага... без лоха и жизнь плоха...
Если вам есть что сказать по существу вопроса, я с уважением выслушаю. А "лечить" меня не нужно - я сам "доктор")
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 15:25
Starik
Михряй писал(а): 17 янв 2021, 15:07Ага... без лоха и жизнь плоха...
Ты транспаранты-то сворачивай и пальчики в кулачок согни.
По существу - плату меняй.
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Добавлено: 17 янв 2021, 15:36
RADAR
Михряй писал(а): 17 янв 2021, 15:07
А "лечить" меня не нужно - я сам "доктор")
тогда не нужно обвинять в неумении думать тех, кто не должен думать, а должен применять официальные методы ремонта...если нужен колхоз, обращаемся в колхозные сервисы...