Выбор котла дом 500м с бассейном
Добавлено: 13 янв 2021, 13:35
Добрый день!
Помогите с выбором котла(ов) и мощностью.
Дом 500м2 из облицованных пеноблоков, внешние стены 450мм,
2 этажа по 140м2, цоколь 120м2 и мансарда 100м2
- первый этаж весь ТП + радиаторы,
- второй этаж радиаторы
- цоколь частично ТП примерно половина площади + бассейн на ~20м3
- мансарда чуть радиаторов
Есть понимание, что на отопление дома + ГВ достаточно котла ~50кВт
Бассейнщики закладывают на подогрев воды теплообменник 28-30кВт
Плюс на подогрев воздуха в бассейн нужно ~5-7кВт
Итого планирую котельное оборудование на 80кВт, макс 100кВт.
Если брать один Slim HPS 1.80, то он, как я понял, без модуляции двуступенчатый 56-80 кВт, в условии, что басс будет не сразу, или только басс нагрев по расписанию летом - перебор, лишние потери
Просто Slim максимум 60 кВт - представляется не достаточным
Два Slim по 40 кВт - только с открытыми камерами, тянуть два внешних дымохода 180см до крыши - дорого и не красиво
Power HT 85-100 - предубеждение о ненадежности теплообменников, необходимости заморочек по подготовке воды для контуров, слива конденсата в таких объемах в канализацию или его нейтрализации, сложности и дороговизна с автоматизацией на Siemens.
В идеале вижу 2 котла по 40 кВт с закрытыми камерами и коаксиальными дымоходами, но не нашел такого варианта у Baxi.
Помогите с выбором котла(ов) и мощностью.
Дом 500м2 из облицованных пеноблоков, внешние стены 450мм,
2 этажа по 140м2, цоколь 120м2 и мансарда 100м2
- первый этаж весь ТП + радиаторы,
- второй этаж радиаторы
- цоколь частично ТП примерно половина площади + бассейн на ~20м3
- мансарда чуть радиаторов
Есть понимание, что на отопление дома + ГВ достаточно котла ~50кВт
Бассейнщики закладывают на подогрев воды теплообменник 28-30кВт
Плюс на подогрев воздуха в бассейн нужно ~5-7кВт
Итого планирую котельное оборудование на 80кВт, макс 100кВт.
Если брать один Slim HPS 1.80, то он, как я понял, без модуляции двуступенчатый 56-80 кВт, в условии, что басс будет не сразу, или только басс нагрев по расписанию летом - перебор, лишние потери
Просто Slim максимум 60 кВт - представляется не достаточным
Два Slim по 40 кВт - только с открытыми камерами, тянуть два внешних дымохода 180см до крыши - дорого и не красиво
Power HT 85-100 - предубеждение о ненадежности теплообменников, необходимости заморочек по подготовке воды для контуров, слива конденсата в таких объемах в канализацию или его нейтрализации, сложности и дороговизна с автоматизацией на Siemens.
В идеале вижу 2 котла по 40 кВт с закрытыми камерами и коаксиальными дымоходами, но не нашел такого варианта у Baxi.