Страница 1 из 1
Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome
Добавлено: 20 янв 2021, 09:47
Culi4
Здравствуйте, котлу года 3, в последнее время стал пропадать напор горячей воды, как только открываешь кран секунда напор и потом тонкая струя, кроме этого котел перестал греть воду. Доставал датчик протока воды ГВС, чистил, но результата нет, в чем может быть дело?
Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome
Добавлено: 20 янв 2021, 10:20
Bahus
Если до котла напор нормальный, а после нет - тогда теплообменник вторичный снимать и чистить.
Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome
Добавлено: 20 янв 2021, 10:31
Culi4
Спасибо за ответ. Может знаете где можно посмотреть инструкцию как его снять (лучше видео)?
Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome
Добавлено: 20 янв 2021, 15:17
Bahus
1. Перекрываете все краны под котлом.
2. Сливаете оба контура (открыть кран подпитки в котле и сливной кран).
3. Теплообменник закреплен двумя винтами. Один на правой гидрогруппе, второй на левой. Откручивать с фронта котла.
4. Самое неудобное - вытянуть потом теплообменник. Мешаются группы и газовый клапан. Но вынуть можно. Прокладки не потеряйте, они в гидрогруппах остаться должны.
Как-то так.