Страница 1 из 1

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 22 янв 2021, 11:09
koryak
Доброе время суток комрады))
Будьте добрым посоветуйте, подскажите в моей проблеме :facepalm:
Кател бакси луна3 240i,работает как мне кажется странно,сейчас задал ему температуру 52 он нагревает до 57 и выключается,температура падает до 28 и он за минуту нагревает до 57 и дальше по кругу....
Дом 94кв,2 батареи по 10сек,2 по 12сек,2 по 6сек и 2 полотенчика.
Трех ходовой клапан стоит на 3,т.е.,подача 40,а обратная 30
(тёплые полы везде).
Полы то тёплые то холодные,я думаю от того что постоянно отключается катёл, во время отключения на полах подача падает до 30.
Батареи и полотенчики всегда горячие.
Как его настроить чтоб он меньше отключался и не опускалась до 28 градусов

BAXI Luna3 240i

Добавлено: 22 янв 2021, 11:12
Bahus
Как быстро падает температура до 28 градусов?
Сколько времени проходит после отключения горелки до следующего включения?

BAXI Luna3 240i

Добавлено: 22 янв 2021, 11:57
koryak
Полторы, максимум две минуты.

BAXI Luna3 240i

Добавлено: 22 янв 2021, 12:21
Bahus
Тогда циркуляцию смотреть. Фильтры чистить. Всё как обычно в общем.

BAXI Luna3 240i

Добавлено: 22 янв 2021, 12:26
koryak
Фильтра на отопление и полах чистые,кател начал эксплуатацию в октябре 2020г
Сервесники запустили,и уехали.
Работает говорят хорошо,видимо дом прогрелся и началось такое частое вкл выкл :)
Он же недолжен так работать.
В сер.меню нет негде цифры 28,пересмотрел все от F1 до F41

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 22 янв 2021, 14:31
Starik
koryak писал(а): 22 янв 2021, 12:26началось такое частое вкл выкл
Ну выстави в параметре F18 значение 10 и котел будет раз в 10 минут включаться. ;)

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 22 янв 2021, 14:51
koryak
Он у меня и так за 1 минуту до 28 падает,а за 10 вообще все остынет,по умолчанию там стоит 3 минуты,а он с 57 опускается до 28 за минуту и зажигает заново и т.д и т.п....
Вот почему он до 28 градусов падает?))

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 22 янв 2021, 16:26
Danchous
У меня правда радиаторы и стоит 10 минут. Идеальный режим. 10 минут отдыха и минут от 10 до 30 минут в работе. Когда морозы 20 делаю 65 и котел работает без остановки, но на минимальной мощности. 25 % на горелке. Расход идеальный, кубов 20 за сутки. Дом 130 кв кирпич.

Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
У вас теплый пол остывает быстро или радиаторы. Радиаторы должны быть теплые, за 10 минут они не остынут. Они горячие у меня всегда. Где-то зауженные стыки или неправильно сделан теплый пол. Или в отопление делали белые трубы. Желательно использовать чешский фв пласт. У них проходимость высокая. А так там заузили, здесь и сами трубы у них сечение никакое. Особенно из Леруа. Надо смотреть там все.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 22 янв 2021, 17:37
Starik
koryak писал(а): 22 янв 2021, 14:51Вот почему он до 28 градусов падает?))
Что там за система отопления? Как полы запитаны, как циркуляция в контурах организована?
Чуть что - котел виноват, ну как так-то? :)

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 23 янв 2021, 01:41
koryak
Starik, двух трубка,пластик немецкий армированная труба(это отпление),тёплый пол коллектор на 10 водомеров и труба диаметр 16 чехия,трех ходовой клапан Италия,человек делал с большим опытом.
Батареи и полотенчик всегда горячие,а пол то тёплый то холодный

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Danchous, батареи всегда горячие,а за минуту что падает темпер в отопление на котле до 28 и пол падает до 30 и обратно 30,за 10 минут полы станут вообще ледяными.
Сейчас трех ходовой клапан поставил на 4 т.е. на 45градусов,до этого было 3 и.е., 40градусов.(ну Италия а где мы)....)))

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 23 янв 2021, 02:42
Danchous
Сухорукова могу дать телефон. Тепло вода

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 23 янв 2021, 06:44
Starik
koryak писал(а): 23 янв 2021, 01:44человек делал с большим опытом.
Вот его и спрашивать, почему такие чудеса в его конструкции происходят, может воздух в полах. Котел работает штатно.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 23 янв 2021, 14:36
koryak
Starik писал(а): 23 янв 2021, 06:44 Вот его и спрашивать
с радостью БЫ ,уехал на время на север))
А по телефону это не то,что в живую...

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 12:52
koryak
Попробовал поэкспериментировать в настройках F13 выставил 50% 2 суток котел работал не останавливаясь полы стали греть а сегодня он первый раз отключился,но отстывал он уже не минуту как раньше ,а минут 5-6 и не до 28 градусов а до 31,потом зажегся. Горит на одном пламени,так понимаю,что 25%газа тратя.Вот уже минут 40-50 пока не отключился.
Комрады)) так можно выставлять значение настройки на F13?

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если посчитать мои теплоносители(батареи) то суммарно это вытягивает на 10киловат,а котёл 24,поэтому решил поставить 50%....

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 13:21
Starik
koryak писал(а): 24 янв 2021, 12:54можно выставлять значение настройки на F13?
Для того они там и сделаны регулируемыми. :)

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 16:42
koryak
F15 -Минимальная полезная мощность системы
отопления (0 - 100%)
Как этот параметр понять?

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 19:50
Starik
koryak писал(а): 24 янв 2021, 16:42Как этот параметр понять?
Ноль равен минимально возможной мощности 10,6 кВт, т.е. котел будет сбрасывать в минимум. При 100% - всегда молотит на полную, не уменьшая.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 20:12
koryak
Starik, хорошо,тогда если я выставил 50 это тогда сколько будит в киловатт?)

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 24 янв 2021, 22:15
Starik
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12тогда если я выставил 50
То совершил глупость. ;) Ты поставил F13=50 - обрезал верхнюю границу мощности и тут же снизу решил поднять минимальную мощность, в чём тайный смысл такой манипуляции? :) К F15 не прикасайся, не лишай котел возможности использовать модуляцию, не делай из него дешевую газовую колонку! ;)
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12это тогда сколько будит в киловатт?)
Ну ё моё... :D Из максимальной мощности вычти минимальную, то что получится раздели на 100 - получишь единицу мощности на один процент. Потом к минимальной (10,6 кВт) плюсуй свои проценты, помноженные на единицу мощности.
В общем, нужна логарифмическая линейка для расчетов. :D

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 07:13
koryak
Starik писал(а): 24 янв 2021, 22:15Ну ё моё...
Вот и ё маё)))
Я облазил инет в поиске хоть какой то инфы, а её ноль по этому котлу.Вот тут и спросил.F13 выставил прочитал на каком-то форуме, чтоб уменьшить частое тактование котла.
Вчера катёл с 9 утра и до 12 вечера выключился всего 4 раза,а до этого он как пулемёт))) выкл то вкл)))
Вот и спрашиваю как правильней выставить значение F13?!

Отправлено спустя 58 минут 52 секунды:
Сейчас в нашем регионе потеплело(днем +5,ночь 0+-градус),пришлось убавить отопление на 45 ( а то дома 26-27)т.е выключение в 50,пока завтракал в течение часа пять раз тактовал,да..... и F13 выставил на 00 ,т.е.,я так понимаю на минимальную мощность 10.6 Кв.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 10:03
Bahus
koryak писал(а): 24 янв 2021, 20:12 хорошо,тогда если я выставил 50 это тогда сколько будит в киловатт
Если вы возьмете последний выпуск семинарской тетради (вооон, на верхней полке в Аптечке лежит) и откроете страницу 66, то будет вам счастье великое.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 08:12 Я облазил инет в поиске хоть какой то инфы, а её ноль по этому котлу
Навалом информации. Да хоть в той же семинарке.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 10:51
Starik
koryak писал(а): 25 янв 2021, 08:12...пять раз тактовал,
Вот чего умного нарыл бы в интернете, так ведь нет! Тактование - наше всё! :twisted:
Котел рассчитан на цикличную работу - это не тактование! К традиционным котлам нельзя применять этот термин, имхо.
Вот тебе семинарка, мало ли files/tech/seminar_book_2019_3.pdf ;)

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 11:16
koryak
Starik писал(а): 25 янв 2021, 10:51 Вот чего умного нарыл бы в интернете, так ведь нет!
если Вы этим занимаетесь,это не значит,что все,а именно я должен это всю информацию знать,семинарки и т.д и т.п.,был задан вопрос,а Вы умничать начинаете...
Незнаю как у Вас в Пензе,а у нас в городе тока денег содрать ,куда непозвонишь ответить немогут,а 4 раза приезжали ,денег брали ни чего не делали,даже в сервисное меню через Гугл заходили)))Хочется чтоб машина долго и исправно работала.
Семинара для других моделей котлов...

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 15:04
Starik
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16если Вы этим занимаетесь,
Ну вот только не надо начинать "мы академиев не кончали..."
Не занимался котлами, пока себе индивидуальное отопление не выбил (МКД), отключился от центрального отопления, вместо колонки повесили котел, а дальше пошло, поехало... Умничать - не мой стиль, если что. ;) Терпение и труд..., а не поиск виноватых.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 15:27
Bahus
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16 умничать начинаете
Чой-то вдруг? Вообще в мыслях не было. Всего лишь подсказал направление, где информацию найти сможете. В том числе и ответ на ваш вопрос.
koryak писал(а): 25 янв 2021, 11:16 Семинара для других моделей котлов
Отталкивайтесь от колонки с котлами в 24 кВт.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 25 янв 2021, 17:42
koryak
Starik, может что то резкое написал,честно не хотел ни кого обижать))
Просто я такой человек,меня спросят если знаю скажу незнаю промолчу.Я к тому ,что знаешь ответь ,нет промолчу,вот и получается что сам до всего додумывать методом тыка,но все равно спасибо)))
Bahus, спасибо понял)) я так понимаю это вот на скрине))Изображение

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 26 янв 2021, 11:02
Bahus
Всё правильно. Это же не экспериментальные цифры, а просто расчетные. Зависимость линейная, практически. 9 кВт - минимум. 24 кВт максимум. Дельта 15 кВт. Вот эта мощность как раз и распределяется по шкале линейно (кроме начальных и конечных значений, почему-то). Соответственно, если вы ставить процент модуляции в 50%, тогда получаете минимальные 9 плюс 7,5 модуляционных (половина от диапазона). Итого 16,5.
Понятное дело, что всё это довольно условно и математической точности здесь не очень много. Но этого и не надо же.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 28 янв 2021, 10:51
Danchous
Друзья доброе утро. Может вопрос ни к теме. Но как вы относитесь к установке газового фильтра перед котлом. Например Giuliani Anello. Я себе поставил, 2 года и вроде полет нормальный. Газовики говорили зачем и что это. Цена 1300. Давление у нас хорошее в деревне.

BAXI Luna3 240i Работа котла.

Добавлено: 28 янв 2021, 11:02
RADAR
любой фильтр - хорошо... :)

Отправлено спустя 54 секунды:
грязи в стране - море... :D