Страница 1 из 1
Возможность применения датчика бойлера
Добавлено: 30 янв 2021, 20:00
srgmdv
Добрый день! Приобрел одноконтурный котел Baxi Duo-Tec Compact 1.24.
В дополнение к нему мне предложили докупить датчик температуры для бойлера косвенного нагрева с маркировкой JJJ008434260.
Возможно ли применение указанного датчика для бойлера UBT 100 в паре с вышеуказанным котлом?
С уважением, Сергей.
Возможность применения датчика бойлера
Добавлено: 01 фев 2021, 10:12
Bahus
Нет. К этому котлу он не подойдет.
Возможность применения датчика бойлера
Добавлено: 01 фев 2021, 11:19
srgmdv
Bahus, спасибо за ответ! Большая просьба указать точный артикул датчика для заказа, чтобы не было ошибки. И сразу ещё один вопрос: можно ли вообще обойтись без данного датчика, если бойлер будет Premier Plus 100 и котел соединить со встроенным термостатом данного бойлера? Какая схема будет оптимальная для совместной работы вышеуказанного котла и БКН?
Возможность применения датчика бойлера
Добавлено: 01 фев 2021, 12:24
Bahus
Если будет заведено на термостат - можно без датчика обойтись. Но мне больше схема с датчиком нравится. Она точнее на мой взгляд. Управление ГВС опять же с котла будет.
Ваш 8434260 (как запчасть) или KHG71406191- (как аксессуар) имеет характеристику белого датчика, который используется в традиционных настенных котлах 3-го поколения и в напольниках Слим.
Вам нужен датчик с характеристикой красного. Они используются в традиционных котлах 4 и 5 поколения, а так же во всей текущей линейке конденсационных котлов. Артикул KHG71407681- как аксессуар. Артикул запчасти лень искать. В любом случае разница в стоимости не должна быть большой.
Возможность применения датчика бойлера
Добавлено: 01 фев 2021, 13:51
srgmdv
Bahus, благодарю за пояснения. Теперь всё более понятно стало.