Страница 1 из 1
Гаснет пламя BAXI 11i
Добавлено: 08 фев 2021, 20:37
13rus
Колонкой пользуюсь 3 недели, дважды самопроизвольно гасло пламя основной горелки, запуск происходил только после вкл/выкл воды, напор нормальный в чем может быть причина??? Газовщик который устанавливал говорит проблема в тяге, в чем я сомневаюсь. Колонка вкл. пламя основной горелки даже при минимальной струе воды, это тоже нормально? До этого была MORA проблем не было 13 лет, посоветовали BAXI. Спасибо!
Гаснет пламя BAXI 11i
Добавлено: 09 фев 2021, 10:39
Starik
13rus писал(а): 08 фев 2021, 20:37Газовщик который устанавливал говорит проблема в тяге,
Ему там виднее, чем нам тут. Если у тебя сомнения, пригласи другого специалиста, послушай его мнение.
Гаснет пламя BAXI 11i
Добавлено: 13 мар 2021, 15:07
Tokar55
Помогите пож. Разобраться, при включении горячей воды, горелка зажигается, вентилятор включается, через 10 секунд пламя уменьшается и тухнет, хотя напор воды хороший, контур отопления работает нормально. Котел BAXI NOVA 18F.
Гаснет пламя BAXI 11i
Добавлено: 13 мар 2021, 15:41
Starik
Tokar55 писал(а): 13 мар 2021, 15:07Помогите пож.
Надо было свою новую тему создать.
Инструкция к котлу есть? Если нет, то качай
https://baxi.ru/upload/iblock/644/ECO-N ... ktsiya.pdf
На стр. 20 написано, как вызвать на дисплей и посмотреть информационные параметры, нужен параметр - i05, какого его значение в момент, когда пламя в котле гаснет?
Если сильно маленькое (будет 2 или меньше), то это значит, что надо вынимать расходомер и проверять его состояние (не намоталось ли чего на крыльчатку, свободно ли вращается). Иными словами - вызывать специалиста.
Гаснет пламя BAXI 11i
Добавлено: 15 мар 2021, 12:16
Bahus
Проще за индикацией посмотреть для начала. Краник должен мигать, ну и какую температуру отображает