Страница 1 из 1

Давление в системе отопления

Добавлено: 08 мар 2021, 20:35
Eklips2
Всем привет. Котел экофур 24ф. Водопровода нет , собрали отопление , радиаторы , что бы запустить , пришлось мудрить бачок с антифризом и накачивать систему . По другому не запускается.
От сюда вопрос , мне теперь каждый раз с насосом плясать перед запуском ?)))
Как я понял , датчик давления стоит на 1.5 бара ?
А есть ли на них на 0.5 ? Или система должна работать от 1.5 бара давления ?

Давление в системе отопления

Добавлено: 08 мар 2021, 20:48
Starik
Eklips2 писал(а): 08 мар 2021, 20:35Как я понял , датчик давления стоит на 1.5 бара?
Инструкцию потерял, наверное (тут на сайте в шапке под кнопкой "Информация" можешь найти и скачать).))) Там всё написано.

Давление в системе отопления

Добавлено: 09 мар 2021, 10:42
Bahus
Датчик настроен на полкило. Откуда вы взяли 1,5?
Eklips2 писал(а): 08 мар 2021, 20:35 мне теперь каждый раз с насосом плясать перед запуском
Если систему криво собрали и будет утечка - да, бегать с насосом.
И да. Причем тут антифриз? Нельзя было воды насосом надавить в систему?