Здравствуйте.

Купил дом 2013 года постройки. 2 этажа. Пеноблоки+облицовка кирпичом. 240 кв.м.
В доме сейчас идет ремонт и никто пока не живет.

Котел Baxi 3 Luna (не комфорт)без всякой автоматики старым хозяином дома по моему не обслуживался не разу за 8 лет.
Температура в СО стояла по максимуму видимо всегда или руками регулировалась.

Поставил термостат WIFI в холле. Поставил термоклапаны и термоголовки на все батареи, кроме холла, где стоит термостат.

В расширительном бачке не было вообще воздуха. Пару раз даже котел отключался по ошибке давлению воды.
Накачал РБ до 1 бар на холодной СО. В СО установил давление 2 бар.
Теперь стрелка манометра немного только поднимается при работающем котле примерно на 0.5 бара до 2.5 бар- это надо дополнительный расширительный бачок или и так нормально?

Далее почистил первичный теплообменник пока не снимая с котла. Весь зарос снаружи грязью, пылью.
Сначала попытался почистить щеткой, но потом использовал автомобильный компрессор для шин.

Почистил фильтр на обратке перед котлом. Тоже был забит грязью.

На трубу подачи и обратки подключил датчики ds18b20 +esp8266 и вывел их в Homeassistant.
Прикрепил датчики на металлическую гайку около котла через термопасту и сверху закрыл скорлупой из пенополистирола. Откорректировал показания датчиков так, что разница между показаниями на котле и в homeassistant примерно 1-2 градуса.

Установил внешний датчик температуры для ПЗА.
Установил Kt=23. Котел работает примерно 50 минут. Потом отключается на 30 минут.
Разница между подачей и обраткой в холодную погоду (в -15 градусов) была примерно 15 градусов.

Установил вчера Kt=22. Котел теперь работает почти постоянно.

Что лучше оставить - Kt=23 или Kt=22?

Изображение


По расходу надо будет тоже посмотреть. За 8 лет с 2013 года на счетчике примерно 44 т.куб.м. накрутило. примерно 800 кубов газа в месяц, если считать 7 месяцев в году отопление включено.

В планах еще поставить датчик давления и вывести его в homeassistant тоже.

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 15 мар 2021, 12:30
Bahus
bigbrother72 писал(а): 15 мар 2021, 10:12 это надо дополнительный расширительный бачок или и так нормально?
В идеале стрелка на месте должна быть постоянно (только чуть приподниматься когда насос включается). Прикиньте объем теплоносителя, тогда видно будет, хватает или нет.
bigbrother72 писал(а): 15 мар 2021, 10:12 Котел теперь работает почти постоянно.
Котлу так комфортнее будет.

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 17 мар 2021, 10:35
bigbrother72
А мощность котла не стоит убавить программно через меню?
Например до 70-80 процентов для уменьшения расхода газа

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 17 мар 2021, 10:50
Steamboy
bigbrother72, поставьте для начала 55-60 градусов на котле и на термостате градусов 22-24 или как Вам комфортнее если там живёте.
То что Вы почистили первичный теплообменник это уже приведёт автоматически к снижению расхода газа.

Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
bigbrother72 писал(а): 17 мар 2021, 10:35 А мощность котла не стоит убавить программно через меню?
Мощность своего котла я снизил с 24кВт максимальных до 15кВт. И мне хватает.
Вот и Вы так же пропорционально площади своего дома.

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
bigbrother72 писал(а): 15 мар 2021, 10:12 Установил вчера Kt=22. Котел теперь работает почти постоянно.
Вообще котёл сам должен при подключенном к нему датчике уличной температуры выбирать температурный коэффициент Kt.

Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
bigbrother72 писал(а): 15 мар 2021, 10:12 Что лучше оставить - Kt=23 или Kt=22?
Подключаете вот эту панель и вопросов вообще больше не будет какой Kt и градус воды га котле ставить:
https://intercom-nn.ru/catalog/zapchast ... /71410641/
Котел сам всё настроит и определится. Ваша задача только высставить температуру воздуха на панели

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 17 мар 2021, 12:10
bigbrother72
Steamboy писал(а): 17 мар 2021, 11:05 Вообще котёл сам должен при подключенном к нему датчике уличной температуры выбирать температурный коэффициент Kt.
У меня котел не Комфорт. Он не умеет автоматически регулировать.

Steamboy писал(а): 17 мар 2021, 11:05 Подключаете вот эту панель
У меня wifi термостат - я могу удаленно им управлять. А эта панель не может через wifi удаленно управляться.

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 17 мар 2021, 13:37
bullet0823
Экспериментируйте. Потом расскажете.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если звука закипающего чайника нет, теплообменник можно не снимать

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 18 мар 2021, 18:30
Steamboy
bigbrother72 писал(а): 17 мар 2021, 12:10 У меня котел не Комфорт.
И у меня не комфорт. Но панель подключена. Прочтите свою инструкцию. У Вас тоже есть протокол опентерм. У моего брата одноеонтурный котёл Луна 3 и всё работает с панелью.
Вот пожалуйста котёл Luna 3, работающий по протоколу opentherm: viewtopic.php?t=6823

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 19 мар 2021, 11:30
Bahus
Разъем может быть занят вифи контроллером.

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 19 мар 2021, 11:48
bigbrother72
Термостат сейчас стоит с Aliexpress с управлением через wifi вместо перемычки.
Пока поэкспериментировать надо с ПЗА.

Пока мощность котла уменьшил до 80%. Буду смотреть. Правда морозы уже закончились.
Но расход по счетчику примерно 30 кубов в день до сих пор

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 19 мар 2021, 12:21
bullet0823
Попробуйте отключить пза. Выставить 100%. Температуру градусов 80. И управлять термостатом

Baxi Luna 3 и ПЗА

Добавлено: 19 мар 2021, 12:40
Starik
А какова конечная цель экспериментов, если не секрет?
Судя по рассказу, дом спокойно "поглощает" всё тепло от СО. Режим, когда газ горит непрерывно, тому подтверждение.
Если нужна экономия газа, то нужен ответ: неужели все помещения прогреваются одинаково?