Страница 1 из 1

Режим работы

Добавлено: 11 апр 2021, 20:07
Иван 87
Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?

Режим работы

Добавлено: 11 апр 2021, 20:17
bullet0823
Все ок

Режим работы

Добавлено: 11 апр 2021, 22:56
Starik
Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07При включении гвс отключаеться насос это нормально?
Битермический теплообменник он такой, ему насос на ГВС не нужен. :)
Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07загорается восклицательный знак
К насосу это не имеет прямого отношения. Надо звать специалиста для проверки давления газа на подаче в котел (подозреваю, что оно маленькое) и регулировки газового клапана. Газ сетевой или сжиженный?

Режим работы

Добавлено: 12 апр 2021, 08:52
Иван 87
Газ сетевой. Скажите а почему тогда если давление не в норме по отдельности отоплен и гвс работают нормально, но когда гвс подключается при работе отопл может появляется воск знак?

Режим работы

Добавлено: 12 апр 2021, 09:07
bullet0823
Инструкция, не?

Режим работы

Добавлено: 12 апр 2021, 14:34
Starik
Иван 87 писал(а): 12 апр 2021, 08:52... а почему тогда...
А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности. ;)
Странная манера ставить всё под сомнение, ну да ладно. :)

Режим работы

Добавлено: 13 апр 2021, 06:44
bullet0823
Starik писал(а): 12 апр 2021, 14:34 А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Только на отоплении не работает на минимальной мощности?)

Режим работы

Добавлено: 13 апр 2021, 09:53
Starik
Когда в СО температура выше чем надо для ГВС, котел резко сбрасывает модулятор сразу после розжига (и удерживает в таком положении, пока вода не остынет), иногда (чаще) просто тушит горелку на несколько секунд. Если клапан отрегулирован не правильно, то появится треугольник.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме. :)

Режим работы

Добавлено: 14 апр 2021, 10:31
Иван 87
Спасибо все понял. Я не ставлю под сомнение просто для себя хотел понять.

Режим работы

Добавлено: 14 апр 2021, 11:02
Starik
Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.