Страница 1 из 1
main four 18f и ГВС
Добавлено: 18 апр 2021, 16:45
inef
Доброго дня местным жителям и спецам.
Перекопал кучу тем форума и однозначного решения не нашел, а в конце совсем запутался.
Ну в общем ситуация следующая. Котёл, с белой панелью, то есть с модернизированой платой. Недавно поменял свечу розжига ибо он до этого регулярно отваливался с ошибкой е01. После замены свечи отваливаться перестал, но! Происходит с ним примерно следующее. Если контур отопления выставлен на температуру от 55 градусов и выше - то с ГВС все в порядке, греет нормально. А если снизить температуру отопления примерно до 45 градусов, то с ГВС начинаются пляски. Включаю горячую воду, зажигает пламя, начинает греть. Греет когда как, чаще всего выбирает порог сам, то есть пламя горит до 25 градусов, потом пламя тушит, температура ГВС снижается до 9 градусов, после он снова зажигает пламя и так по кругу, не вываливается в ошибку. Бывает так, что прогревает ГВС до 35 градусов и держит довольно долго, например когда кто-то в душе. Может держать 20-30 минут, но потом просто отключает пламя, без видимых причин. И снова снижает температуру ГВС до 9-12 градусов и зажигает пламя. Прогревает до 30 и опять отключает.
С контуром отопления таких проблем нет, зажигает, греет сколько надо и отключает. То есть глюки связаны только с контуром ГВС
Всё это происходит при любом расходе, но чаще всего при расходе примерно 6 л/мин.
Померил датчик температуры на контуре ГВС, показания выдает адекватные, то есть при примерно +25 сопротивление на нем около 9 кОм. Датчик протока тоже "вроде как работает", при отсутствии протока сопротивление на нем 11.5 кОм, при подаче воды с любым расходом сопротивление 0 кОм, то есть "нормально замкнутый контакт".
Спасайте, грустно без горячей воды
main four 18f и ГВС
Добавлено: 18 апр 2021, 17:43
Starik
inef писал(а): 18 апр 2021, 16:45показания выдает адекватные, то есть при примерно +25 сопротивление на нем около 9 кОм.
А сколько должно быть?
Есть семинарская тетрадь
files/tech/seminar_book_2018_4.pdf страница 78, там сопротивления датчиков, смотри, сравнивай.
main four 18f и ГВС
Добавлено: 18 апр 2021, 18:06
inef
Ну вот к сожалению точно не измерить, нет под рукой ничего с точной температурой
main four 18f и ГВС
Добавлено: 18 апр 2021, 19:06
Starik
inef писал(а): 18 апр 2021, 18:06Ну вот к сожалению точно не измерить,
Есть второй способ, поменять датчики ГВС и отопления местами (они ж накладные, емнип, просто с тубы на трубу перещелкнуть) и посмотреть как оно пойдет.
main four 18f и ГВС
Добавлено: 18 апр 2021, 19:14
inef
думал об этом, но вот засада, датчика температуры на контуре отопления нет..... ну или я слепой, но я его там не нашел
main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 09:58
Starik
inef писал(а): 18 апр 2021, 19:14датчика температуры на контуре отопления нет...

Вызови того, кто сможет найти датчик и/или отремонтировать котел, из горгаза, к примеру.

main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 10:11
Bahus
Датчики накладные.
ГВС - находится на левой ближней трубке. Практически около вентиля подпитки.
Отопление - находится на ближней правой трубке. Прямо сразу после теплообменника.
Отправлено спустя 57 секунд:
Датчики по хахактеристикам одинаковые. Вот только диаметр клипс разный.
main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 10:26
inef
Starik писал(а): 19 апр 2021, 09:58
inef писал(а): 18 апр 2021, 19:14датчика температуры на контуре отопления нет...

Вызови того, кто сможет найти датчик и/или отремонтировать котел, из горгаза, к примеру.
ребят, ну я ж не идиот, ну если я говорю что его нет - значит его нет. В том то и дело. Ща чуть позже попрошу жену отфотографировать всё, я сам сейчас на раобте
main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 18:46
Starik
inef писал(а): 19 апр 2021, 10:26ребят, ну я ж не идиот,
Заметь, на это я даже не намекал.
Котел так устроен, что без датчика ему будет очень сложно работать. Поэтому и предлагаю вызвать специалиста, заплатить ему за то, что он знает устройство котлов, умеет производить диагностику и ремонт. Или за то, что он выполнит твою просьбу:
inef писал(а): 18 апр 2021, 16:45
Спасайте, грустно без горячей воды
main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 20:08
inef
Друзья мои, прошу у всех прощения, таки вынужден признать что я идиот
Вот никак не мог подумать, что датчик температуры контура отопления будет сидеть на самом верху вплотную к теплообменнику, да еще и в закрытой камере.
В итоге. Махнул датчики местами, ГВС начало вести себя более адекватно. Правда величина пламени в горелке немного пугает)) Из чего делаю справедливый вывод, что менять надо оба датчика температуры. Непонятным остается только одно. В характеристиках котла прописан оптимальный расход 8 л/мин. У меня же максимальный расход (один потребитель) - 6 л/мин. Но даже при 6 литрах он тупо не успевает прогреть воду до заданных 45 градусов. Правда при этом параметр А03 установлен в значение 60%. Так вот собственно вопрос, есть ли смысл увеличивать этот параметр?
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Starik писал(а): 19 апр 2021, 18:46
Заметь, на это я даже не намекал.
Котел так устроен, что без датчика ему будет очень сложно работать. Поэтому и предлагаю вызвать специалиста, заплатить ему за то, что он знает устройство котлов, умеет производить диагностику и ремонт. Или за то, что он выполнит твою просьбу
Ну тут могу оправдаться только тем, что котел мне совсем недавно достался по наследству и исследуя его и не найдя сразу второго датчика, я посчитал что до меня тут побывало множество рук и сей датчик был заменен на погружной. При этом я даже не попытался найти там погружной датчик (я ж говорю, идиот

)
Ну а по поводу специалиста скажу следующее. Специалист придет и молча что-то сделает за деньги. Да, котел будет работать (а может и не будет, тут от спеца зависит), но я при этом не получу знаний на старости лет и как следствие не научусь ремонтировать столь простую технику. Потому для меня приоритетнее научиться делать это самому.
Тем не менее всем отвечавшим большое спасибо за терпение ибо мое восклицание об отсутствии второго датчика, скорее всего вызвало целый вагон фейспалмов))
main four 18f и ГВС
Добавлено: 19 апр 2021, 20:30
Starik
inef писал(а): 19 апр 2021, 20:08Правда при этом параметр А03 установлен в значение 60%.
Та-а-ак, теперь ты путаешь тёплое с мягким.
Параметры А03 информационные (все), они показывают то, что выдаёт котел. Менять/проверять значение надо в F - параметрах (раздел 21 инструкции, стр. 83
https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf), для ГВС это F09. Посмотри, что там выставлено, обычно мощность на ГВС не снижают (не разумно, имхо), надо выставить 100, предполагаю, что перепутали с параметром F08 - для отопления (тут снижение оправдано).
Что до остального... всякое бывает, нет смысла щёки надувать, эффективнее перевести в шутку.
Если наследство не очень большой квадратуры, то мощность на отопление можно "душить" ещё сильнее, нагрев системы будет происходить медленнее (дольше будет горелка работать), что благотворно скажется на расходе газа в том числе (поставить F08 = 50).