Планирую теплоснабжение для своего дома.
Основной котел планирую BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и пока разрешения на газ нет и вообще в качестве резерва думаю установить электрический котел BAXI AMPERA 14. Теплопотери дома составляют 12кВт. Электричества должно хватить. Для подготовки ГВС планирую бойлер косвенного нагрева BAXI UBT 400 (много понимаю, но семья - еноты полоскуны нужен запас).
По схеме подключения сейчас в замешательстве:
1. Организовать параллельное подключение двух котлов, через гидрострелку со своими контурами на ТП и БКН (группы быстрого монтажа). Котлы в режиме приоритета ГВС. Но тут возник вопрос управления насосами на контур ТП и БКН в инструкции к котлам не нашел четкого описания подключения. Необходимо будет устанавливать отдельную автоматику? Группу ТП хватит с термостатическим клапаном или нужен управляемый трехходовой?
2. Выбрать БКН - DC. LUNA подключить напрямую к БКН вместе с контуром ТП (через имеющийся у котла трехходовой), а AMPERA подключить ко второму змеевику БКН. Но тогда не будет отопления пока не дадут газ, а его возможно не будет до холодов.
3. Параллельное подключение котлов. Отдельный 3-х ходовой и никаких стрелок и групп. Без отдельной автоматики. Остается вопрос по подключению 3-х ходового на два котла.
Подскажите какой вариант лучше выбрать? Склоняюсь больше к третьему. Ставить стрелки и отдельные узлы с насосами и автоматикой не хочется, умные котлы превратятся в тыкву.
И еще вопрос, когда они оба будут в строю как осуществить переключение - вручную закрывая краны или можно как-то в автоматическом режиме?
Спасибо!
Планирую теплоснабжение для своего дома.
Основной котел планирую BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и пока разрешения на газ нет и вообще в качестве резерва думаю установить электрический котел BAXI AMPERA 14. Теплопотери дома составляют 12кВт. Электричества должно хватить. Для подготовки ГВС планирую бойлер косвенного нагрева BAXI UBT 400 (много понимаю, но семья - еноты полоскуны нужен запас).
По схеме подключения сейчас в замешательстве:
1. Организовать параллельное подключение двух котлов, через гидрострелку со своими контурами на ТП и БКН (группы быстрого монтажа). Котлы в режиме приоритета ГВС. Но тут возник вопрос управления насосами на контур ТП и БКН в инструкции к котлам не нашел четкого описания подключения. Необходимо будет устанавливать отдельную автоматику? Группу ТП хватит с термостатическим клапаном или нужен управляемый трехходовой?
2. Выбрать БКН - DC. LUNA подключить напрямую к БКН вместе с контуром ТП (через имеющийся у котла трехходовой), а AMPERA подключить ко второму змеевику БКН. Но тогда не будет отопления пока не дадут газ, а его возможно не будет до холодов.
3. Параллельное подключение котлов. Отдельный 3-х ходовой и никаких стрелок и групп. Без отдельной автоматики. Остается вопрос по подключению 3-х ходового на два котла.
Подскажите какой вариант лучше выбрать? Склоняюсь больше к третьему. Ставить стрелки и отдельные узлы с насосами и автоматикой не хочется, умные котлы превратятся в тыкву.
И еще вопрос, когда они оба будут в строю как осуществить переключение - вручную закрывая краны или можно как-то в автоматическом режиме?
Спасибо!