Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 23 июн 2021, 14:00
ULJN
Добрый день, форумчане.

Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с 6 литров в минуту.
Я проводил такие наблюдения: установка температуры на минимум 35 градусов, при потоке воды 1 литр за 20 сек нагревается в течении нескольких минут до 65 градусов, а после закрытия крана ГВ индикатор показал 70 градусов. При потоке воды 1 литр за 15 секунд нагрев показал 56 градусов за 5 минут ( дальше не ждал, температура повышалась очень медленно), после закрытия крана индикатор показал 62 градуса.
Вопрос - действительно ли данная проблема связана со слабым давлением воды, а не с каким-то дефектом самого котла? Каково должно быть давление воды для нормальной работы регулировки нагрева?

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 23 июн 2021, 14:57
RADAR
скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 24 июн 2021, 08:45
ULJN
RADAR писал(а): 23 июн 2021, 14:57 скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...
Спасибо за совет. В котел лезть не буду, гарантия ведь.
В компетенции сервисника у меня есть определенные сомнения, т.к. большую часть времени он проводил на телефоне, консультируясь с коллегами. Он еще пытался в параметрах ограничивать мощность и еще что-то ( уже не помню точно) для уменьшения температуры нагрева, но эффекта не дало.
Пока попробовал прикрутить газ на входе. Получилось так, что почти при полном закрытии вода стала нагреваться со значительным замедлением. На выходных еще поэкспериментирую. Такое ограничение подачи газа не приведет к каким-то другим негативным последствиям?
И еще вопрос - при нагреве даже при значительном превышении заданной температуры горелка не отключается, горит постоянно. Так и должно быть? Или же она не должна полностью отключиться, а должна сработать модуляция и понизиться пламя до минимуму? А включение модуляции, как мне объяснял сервисник, работает только при определенном потоке воды. Поэтому модуляция не включается, пламя не понижается и горелка всегда горит на полную мощность? Тогда как работает контроль температуры?

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 24 июн 2021, 08:51
RADAR
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 Такое ограничение подачи газа не приведет к каким-то другим негативным последствиям?
помыть руки или посуду - думаю ничего страшного, а при длительном использовании прогорит горелка...
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 включение модуляции, как мне объяснял сервисник, работает только при определенном потоке воды.
упрощенное правильное объяснение...
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 Поэтому модуляция не включается, пламя не понижается и горелка всегда горит на полную мощность?
модуляция это выбор мощности под нагрузку, а не понижение пламени только...

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 24 июн 2021, 10:30
ULJN
Ок. Хотелось бы найти у кого-нибудь такой-же котел и сравнить их работу на малом потоке воды.
Получается, что превышение температуры нагретой воды практически в 2 раза от заданного значения не вызывает никаких ошибок. Сработает защита только при достижении какого-то предельного значения?

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 24 июн 2021, 11:25
RADAR
Сработает, можно не переживать...котел просто в сложных условиях работы предпочитает перегреть воду, чем не дать совсем...

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А меньшую температуру он не может в этих условиях дать физически, исходя из конструкции...

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 24 июн 2021, 13:34
Bahus
Судя по спецификации запчастей котла - это по большей части аналог Baxi Fourtech, Eco4S, EcoHome и MS от DeDietrich

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 29 июн 2021, 14:43
ULJN
Bahus писал(а): 24 июн 2021, 13:34 Судя по спецификации запчастей котла - это по большей части аналог Baxi Fourtech, Eco4S, EcoHome и MS от DeDietrich
По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
А по собственному опыту можете сказать, какой минимальный проток воды должен быть в системе для нормальной работы ГВС на аналогичных котлах?

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 29 июн 2021, 15:50
RADAR
летом - литров 8 и выше...

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
если это не своя скважина...

Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды

Добавлено: 30 июн 2021, 10:25
Bahus
ULJN писал(а): 29 июн 2021, 14:43 По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
Baxi производят на заводе Westen.
viewtopic.php?f=13&t=4973