BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
В режиме лето (солнышко) нагревается отопление. Помимо этого давление в системе отопления поднимается до 4. При выключении котла давление не спадает. При этом если отключить приток воды в гвс и стравить давление - давление в системе отопления спадвет.
Вопросы:
1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
2. Что может быть?
Вопросы:
1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
2. Что может быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Как проверить - это змеевик или кран наполнения системы (G3/8)? Может ли это быть теплообменник?
Если змеевик - его можно отдельно поменять или целиком бойлер в сборе?
Котел 2009года.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Как часто приходилось им пользоваться? Сложно что-то сказать..., может перекрыть подачу холодной воды только в бойлер и запустить прогрев.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Раз 5 в год
Прогрев только гвс или гвс+со? И на что дальше смотреть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Это очень много.
Думаю можно начинать с замены крана.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
На форуме (тут) нашел такую инструкцию по проверке:
RADAR писал(а):..отсекаем котел от системы отопления кранами, сбрасываем с котла давление сливником на гидроблоке и откручиваем подпиточник от точки отопления...ХВ под давлением...смотрим на открученную часть подпиточника - скапливается капля или нет...если при этом уровень воды в котле по точку подпиточника и оттуда пойдет - значит змеевик(тепплообменник бойлера) течет...ну в кратце вродь так...давно не видел комби..мало их у нас и ломаются блин не часто ...
Подскажите, пожалуйста, сливник на гидроблоке - это 1 или 2 на картинке? Или что-то другое?
Последний раз редактировалось Alexspb 03 авг 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Тот, который в бочке - это ГВС. Тот, который у теплообменника котла - это слив теплоносителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Теплообменник и гидроблок - это одно и то же? Это слева снизу (номер 1). Верно?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Насколько понимаю, Радар писал о следующем.
1. Закрываем краны на подачу и обратку в систему отопления. Чтобы всю систему не сливать.
2. Сливаем теплоноситель с котла (сливник на теплообменнике). Змеевик тоже сольется.
3. В это время бочка (и в целом ХВС) под давлением.
4. Теперь необходимо рассоединить перемычку с краном подпитки. Отсоединить кран нижней резьбой от толстой Г-образной трубки. Не очень понятно можно ли это вообще сделать. Накидная гайка-то на противоположной резьбе.
В общем это соединение нужно разобрать. Ну а после этого варианты. Будет капать с нижней части крана - значит кран не держит. А вот если пойдет из трубки снизу - значит змеевик, судя по всему. Во-втором случае чтобы потекло нужно ждать долго (при условии что змеевик действительно худой). Ибо через насос и подающий патрубок пройти не получится (там обратный клапан перед насосом). Поэтому водой должно заполниться: змеевик, вся обратка, весь теплообменник котла (естественно до уровня открытого соединения), ну и только потом перелив пойдет.
Думаю как-то так.
Отправлено спустя 40 секунд:
Теплообменник не угробьте. Он должен быть остывшим. Чугуний всё-таки.
1. Закрываем краны на подачу и обратку в систему отопления. Чтобы всю систему не сливать.
2. Сливаем теплоноситель с котла (сливник на теплообменнике). Змеевик тоже сольется.
3. В это время бочка (и в целом ХВС) под давлением.
4. Теперь необходимо рассоединить перемычку с краном подпитки. Отсоединить кран нижней резьбой от толстой Г-образной трубки. Не очень понятно можно ли это вообще сделать. Накидная гайка-то на противоположной резьбе.
В общем это соединение нужно разобрать. Ну а после этого варианты. Будет капать с нижней части крана - значит кран не держит. А вот если пойдет из трубки снизу - значит змеевик, судя по всему. Во-втором случае чтобы потекло нужно ждать долго (при условии что змеевик действительно худой). Ибо через насос и подающий патрубок пройти не получится (там обратный клапан перед насосом). Поэтому водой должно заполниться: змеевик, вся обратка, весь теплообменник котла (естественно до уровня открытого соединения), ну и только потом перелив пойдет.
Думаю как-то так.
Отправлено спустя 40 секунд:
Теплообменник не угробьте. Он должен быть остывшим. Чугуний всё-таки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Спасибо большое за помощь! Течет змеевик. Заказал бойлер в сборе.
Вопросы:
1. Входит ли в комплект бойлера теплоизоляция (которая вокруг бака)? Если нет, то какой у нее номер детали? На схемах его нет.
2. Есть ли инструкция по замене бойлера?
Вопросы:
1. Входит ли в комплект бойлера теплоизоляция (которая вокруг бака)? Если нет, то какой у нее номер детали? На схемах его нет.
2. Есть ли инструкция по замене бойлера?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Думаю вот так будет:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Спасибо! Тогда вопросы те же:
1. Какой номер детали у теплоизоляции бойлера (на схемах его нет)? Или ее самому вырезать?
2. Есть ли инструкция по замене бойлера? Что в какой последовательности делать...
Пс: Особенно интересует вопрос - как лучше вывиньтить шпильки из фланца, которыми он крепится к планке с трубками? Чтобы не отсоединить со и газ, а бойлер вытащить справа. Выглядит так:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС
Теплоизоляции нет в программе. Непонятно почему, но тем не менее.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 955 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 22 Ответы
- 2017 Просмотры
-
Последнее сообщение NukeMipt
-
- 13 Ответы
- 896 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
-
- 8 Ответы
- 669 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 402 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя