Страница 1 из 1

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 04 авг 2021, 10:42
jolkijam
Добрый день! Котел BAXI main 24fi. И так проблема вот какая: в режиме лето , после отключения горячей воды очень часто не срабатывает насос , и если перевести в режим зима , то температура может доходить до 70-80 градусов ну и потом температура постепено опустится до 30-40 градусов после чего я отключаю режим зиму
в режиме зима насос работает , даже после того как перевел в режим лето..
Боюсь что котел не выдержит в таком режиме долгое время , температура в режиме горячей воды выставлена на 40-50 градусов , но после закрытия крана и отключения котла , вода в котле подскакиевает до 70-80 градусов ,
что могло сломаться ? куда смотреть ? может на плате что то ?
Игогда , всё таки срабатывает насос после отключения горячей воды и тогда всё норм.
Думаю что понятно изъяснился..

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 04 авг 2021, 10:59
Starik
jolkijam писал(а): 04 авг 2021, 10:42И так проблема вот какая: в режиме лето , после отключения горячей воды очень часто не срабатывает насос
Проблемы в котле нету. ;)
Битермическому теплообменнику насос для приготовления ГВС не нужен. ГВС "добывается" как в обычном проточном газовом водонагревателе (газовой колонке).
П.С. Инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/9d7/main- ... ktsiya.pdf

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 04 авг 2021, 14:45
Bahus
Вот и мне кажется, что в режиме лето насос в принципе не включается, кроме одного раза в сутки (режим антизакисания).

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 11 авг 2021, 15:36
jolkijam
Starik, просто после выключения горячей воды ( на смесители в смысле ) котел начинает "остывать" что слышно какие то щелчки (такой звук как металл остывает , хотя так оно и есть ) и если включить режим зиму то на котле будет температура 70 или 80 градусов ,после этого включается насос и температура падает до 30 градусов ( физика процесса мне понятна ) далее включается розжиг и котел начинает греть батареи.
Так вот мне как раз и "страшно" за котел то что он так перегревается в режиме "лето" и режиме горячей воды.
Если вы скажите что так и должно всё работать то я успокоюсь , Котлу более 12 лет ,и не хотелось бы сократить его ресурс еще быстрее.

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 11 авг 2021, 16:44
Bahus
По логике работы всё нормально вроде. Да, получается нет сброса остаточного тепла. Но они так и работают у всех. Впрочем может теплообменник внутри подзабился, поэтому во время горения не всё снимается как должно. Поможет или нет промывка - непонятно. Зимой в любом случае котлу легче будет.

Не включается насос после горячей воды BAXI main 24fi

Добавлено: 11 авг 2021, 17:13
Starik
jolkijam писал(а): 11 авг 2021, 15:36Если вы скажите что так и должно всё работать то я успокоюсь
Смело успокаивайся. Битермик только так и работает, у него нет других режимов. Это его основное преимущество - летом как обычная колонка, никаких насосов, трехходов и т.п. :)
Чего не понимаю, так это зачем летом 50 градусов ГВС? :)
Если сильно страшно за котел, то можно слегка приоткрыть кран ГВС (так, что бы горелка не зажглась) и подождать, пока не пойдет тёплая или прохладная вода (посуду помыть или ещё чего-нибудь).
К стати, в котлах с двумя теплообменниками температуры ничуть не ниже летом. ;)